Jump to content

Recommended Posts

Posted

Hi ALL.

 

В ближайшем будущем, возможно, придется дружить Cisco HWIC-2SHDSL и ZyXEL SAM1216-22.

Кто нибудь пробовал такую связку, есть ли подводные камни. Теоретически все должно поехать, но чуть страхуюсь.

 

Спасибо.

Posted

не советую (во всем, что касается zyxel) расчитывать на то, все пойдет по стандартам... и как по маслу... :)

есть небольшой негативный опыт соединения zyxel SAM1216-22 и zyxel же модемов 793H... но это отдельная история. Постарайтесь организовать тест хотя бы на столе, перед проплатой :)

 

про zyxel ничего личного и плохого, оборудование хорошее, но вот с совместимостью МОГУТ быть проблемы

Posted

есть небольшой негативный опыт соединения zyxel SAM1216-22 и zyxel же модемов 793H... но это отдельная история.

А можно и про это поподробнее, такой вариант тоже есть в перспективе.

Posted
Hi ALL.

 

В ближайшем будущем, возможно, придется дружить Cisco HWIC-2SHDSL и ZyXEL SAM1216-22.

Кто нибудь пробовал такую связку, есть ли подводные камни. Теоретически все должно поехать, но чуть страхуюсь.

Или посоветуйте DSLAM с которым прокатит, только не могучее железо. Оптимально шасси на 16-20 портов.

Posted

Тестил на днях 793H(с самой последней прошивкой) + HWIC-4SHDSL (12.4-24Т) - модемы вязались во всех вариантах как M.Pair так и Bond

SAM1216-22 - думаю должно работать, а если не будет то в суппорт (думаю помогут)

 

Controller SHDSL 0/1/0 is UP
  Hardware is HWIC-4SHDSL, rev 2 on slot 0, hwic slot 1 
  Capabilities: IMA, M-pair, 2/4 wire, Annex A, B, F & G, CPE termination
  cdb=0x66874E34, plugin=0x6669B270, ds=0x66859994 base=0x50400000
  FPGA Version is REL.3.4.0, NIOSII FW:Ver 2.9, status Running
  SDC-16i HW:Rev 1.2, status UP, FW:Ver 1.2-1.1.3__57, status Running
  SDFE-4 HW:Rev 1.2, status UP, FW:Ver 1.1-1.5.8__002                 , status Running
  NIOSII Firmware image: System
  SDC16i Firmware image: System
  SDFE4  Firmware image: System
  Number of pairs 4, number of groups configured 1
  Ignored CLI cmds(0), Event buffer: in use(0), failed(0)
  Group (0) info:
        Type: 4-wire g.shdsl, status: UP
        Interface: ATM0/1/0, hwidb: 0x66874F9C, UTOPIA phy 0
        Configured/active num links: 2/2, bit map: 0x3/0x3
        Line termination: CPE, line mode: 4-wire, Annex-F-G, PMMS disabled
        Line coding: 32-TCPAM, configured/actual rate: 11392/4608 kbps
        SHDSL wire-pair (0) is in DSL UP state
          Termination: CPE, line mode: 4-wire, Annex-F-G
          Line coding: 32-TCPAM, configured/actual rate: 5696/2304 kbps
          CONNECT state: MAIN_DATA_MODE, cond: GHS_TRANSFER, reason: ERR_NONE
          Power back off: 6dB, FE power back off: 6dB
          LoopAttn: 2dB, SnrMargin: 22dB, Status noDefect
          Current 15 minute statistics (Time Elapsed 50 seconds):
                ES: 0, SES: 0, CRC: 0, LOSWS: 0, UAS: 0
          Previous 15 minute statistics:
                ES: 0, SES: 0, CRC: 0, LOSWS: 0, UAS: 0
          Current 24 hr statistics:
                ES: 0, SES: 0, CRC: 0, LOSWS: 0, UAS: 0
          Previous 24 hr statistics:
                ES: 0, SES: 0, CRC: 0, LOSWS: 0, UAS: 0
          ATM-TC Tx: data cells: 0, Idle/Unassigned: 8639836
          ATM-TC Rx: data cells: 1, uncorr HEC: 81, corr HEC: 0
          ATM-TC Rx: OCD: 10, LCD start: 1, LCD end: 1
        SHDSL wire-pair (1) is in DSL UP state
          Termination: CPE, line mode: 4-wire, Annex-F-G
          Line coding: 32-TCPAM, configured/actual rate: 5696/2304 kbps
          CONNECT state: MAIN_DATA_MODE, cond: GHS_STARTUP, reason: ERR_NONE
          Power back off: 6dB, FE power back off: 6dB
          LoopAttn: 2dB, SnrMargin: 22dB, Status noDefect
          Current 15 minute statistics (Time Elapsed 9 seconds):
                ES: 0, SES: 0, CRC: 0, LOSWS: 0, UAS: 0
          Previous 15 minute statistics:
                ES: 0, SES: 0, CRC: 0, LOSWS: 0, UAS: 0
          Current 24 hr statistics:
                ES: 0, SES: 0, CRC: 0, LOSWS: 0, UAS: 0
          Previous 24 hr statistics:
                ES: 0, SES: 0, CRC: 0, LOSWS: 0, UAS: 0
          ATM-TC Tx: data cells: 0, Idle/Unassigned: 0
          ATM-TC Rx: data cells: 0, uncorr HEC: 0, corr HEC: 0
          ATM-TC Rx: OCD: 0, LCD start: 0, LCD end: 0
  Group (1) is Not configured.

Posted

суппорт там реально хороший, но только если вопрос по сети целиком состоящей из zyxel - иначе говорят: "обращайтесь в циско - это их оборудование и они за него отвечают, мы никаких гарантий про совместимость не даем..."

Posted (edited)
есть небольшой негативный опыт соединения zyxel SAM1216-22 и zyxel же модемов 793H... но это отдельная история.
А можно и про это поподробнее, такой вариант тоже есть в перспективе.

на этих железках реализованы разные версии SHDSL модуляции - в результате rate adaptation работает очень плохо, линию держат вместе плохо...

zyxel SAM1216-22 гораздо лучше дружит с zyxel prestige 791, мы такую схему долго и успешно использовали

Правда мои данные как минимум полугодичной давности - может уже вышли соответствующие прошивки, но - надо проверять.

Edited by survivor

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.