mcltd Posted January 23, 2004 Posted January 23, 2004 Какую витую пару можно ложить рядом и можно ли вообще? Какие проблемы возможны? Вставить ник Quote
ki Posted January 23, 2004 Posted January 23, 2004 Если хочеш чтобы сеть работала нормально, положи кабель питани в один шланг а витую пару в другой и оставь расстояние между шлангами минимум сантиметров 60. Иначе сетка может очень сильно подтормаживать! P.S Убедился на собственном опыте!!!!!!!!!! Ваюй! Вставить ник Quote
ALIEN2002 Posted January 23, 2004 Posted January 23, 2004 Фигня это все полная. Вон в 14 этажках перекрытия дырявят так что пучек электропроводовсходится с пучком проводов из канала для слаботочной проводки. Никаких помех... Оконцовывать лучше надо и кабель нге повреждать. Вставить ник Quote
Дмитрий Корольков Posted January 25, 2004 Posted January 25, 2004 Буржуи делают специальный экранированный силовой кабель. В Москве, говорят, бывает. А вообще Как правильно расположить информационную магистраль типа витая пара по отношению к источникам электромагнитных излучений - силовым магистралям, трансформаторам, электродвигателям и др? Минимальное расстояние Силовая проводка 480V и менее <2kVA 2-5kVA >5kVA Неэкранированные силовые линии вблизи открытых или неметаллических коробов 13cm 31cm 61cm Неэкранированные силовые линии вблизи заземленных металлических коробов 7cm 15cm 30cm Силовые линии заключенные в заземленные металлические короба (или экранированные) вблизи заземленленных металлических коробов с информационной магистралью - 15cm 30cm Трансформаторы и электродвигатели 1m Флуоресцентное освещение 30cm ...это было табличкой из какого-то стандарта... Вставить ник Quote
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.