classic Опубликовано 7 апреля, 2009 · Жалоба Привет, коллеги! В рамках домашней сети в одном из многоквартирных многосекционных жилых домов строим бесперебойное питание. Требование начальства - 4 часа автономной работы. В доме установлено 4 шкафа настенных с коммутаторами (linksys sps224g4, zyxel es-2024a), в разных секциях. Договорились о прокладке силы от разнесенных шкафов на один, который выбрали центральным. В центре хотим поставить ИБП на 4 часа автономной работы. Таким образом завязать питанием все свои шкафы из 1 места. Суммарная мощность, потребляемая оборудованием со всех шкафов = 800 Вт. ИБП хотелось бы конечно стоечный, ну и тут не обойдется без батарей. Буду признателен, если подскажете. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Minkevich Опубликовано 7 апреля, 2009 · Жалоба мы используем eltek оборуование. стойка питания нам вышла примерно в 4 000$ Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vicus Опубликовано 7 апреля, 2009 (изменено) · Жалоба мы используем eltek оборуование. стойка питания нам вышла примерно в 4 000$ Смотри на UPS инвенторного типа, например Inelt серии Monolithhttp://www.ineltups.ru/index.php?direct=ca...opic=1030540789 Есть как и с комплектом батарей, так и с возможностью подключить внешние. У нас стоят M10000LT и 3000RMLT. Довольны :) Да, и цена вполне демократичная :) Изменено 7 апреля, 2009 пользователем Vicus Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Мимо проходил... Опубликовано 7 апреля, 2009 · Жалоба Смотри на UPS инвенторного типа, например Inelt серии MonolithУ нас стоят M10000LT и 3000RMLT. Довольны :) Да, и цена вполне демократичная :) +1У нас расставлены на узлах как блочные Inelt Monolith II 1000LT, так и стоечные Inelt Monolith II 2000RMLT, Inelt Monolith II 3000RMLT. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
gandoshka Опубликовано 7 апреля, 2009 · Жалоба А у нас neuhaus + аккумуляторы от жыгулей... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zadrovets Опубликовано 7 апреля, 2009 · Жалоба все знают что автомобильные аккумуляторы требуют обслуживания. есть же куча дешевых необслуживаемых аккумуляторов, которые стоят сопостовимые деньги с автомобильными. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
jab Опубликовано 7 апреля, 2009 · Жалоба все знают что автомобильные аккумуляторы требуют обслуживания. есть же куча дешевых необслуживаемых аккумуляторов, которые стоят сопостовимые деньги с автомобильными. 21-й век на дворе... Есть куча автомобильных необслуживаемых. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zadrovets Опубликовано 7 апреля, 2009 · Жалоба может и есть, но стоят не 1800р. а за 3000 можно купить уже нормальный акум Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
911 Опубликовано 7 апреля, 2009 · Жалоба есть же куча дешевых необслуживаемых аккумуляторов, которые стоят сопостовимые деньги с автомобильными. а можно пример? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zadrovets Опубликовано 8 апреля, 2009 · Жалоба пример topin. 12В 45Ач недавно покупал 2шт. цена по 2800р. в автомагазе не поносные автоаккумуляторы например Варта стоили 2800-3200. При этом Topin 5лет можно не трогать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nic Опубликовано 9 апреля, 2009 · Жалоба Лучше автомобильные. В отличие от гелиевых, хоть как-то поддаются восстановлению. Да и при тех токах заряда, что выдают бесперебойники, электролит не выкипит за 5 лет. Экономия 20-30% в цене в случае покупки 8ми аккумуляторов (96В) ощутима. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
VadimK Опубликовано 9 апреля, 2009 · Жалоба Вот тут есть кое-что про такое питание http://homenet.btv.ru/history6.htm Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
20512 Опубликовано 9 апреля, 2009 · Жалоба Вот тут есть кое-что про такое питание http://homenet.btv.ru/history6.htm Серьезный труд.Уважаю. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zoro Опубликовано 9 апреля, 2009 · Жалоба вопросс, экономическая часть была посчитана? если нет света то практически нет и клиентов... если локальные проблемы, нет фзы итд итп то решается прозаическим образом- постоянный ток-питание от всех 3х фаз и всех 4рех стояков, себестоимость до 1000р... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zadrovets Опубликовано 9 апреля, 2009 · Жалоба подозреваю, что сеть не на один дом, а это был центральный узел, питающий всех абонентов + дающий локальные ресурсы тамже. т.ч. все верно сделано, даже очень. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alteron Опубликовано 10 апреля, 2009 · Жалоба Инелты мощная вещь, но плохо переносят подключение нагрузки на ходу, а также передёргивание морды (которые с отцепляющейся мордой). Скорее всего из-за плохой разводки земли на плате. Ещё заметил одну вещь: киловаттный инелт, стоящий дома, недозаряжает 80 А\ч аккумуляторы. Когда только снял аккумуляторы с другого объекта, где они были прицеплены к 30 амперным 12-ти вольтовым блокам питания, то в первые циклы разряд-заряд время работы при загрузке 40-45% составляло 8-9 часов. Постояли месяц-полтора, решил проверить. Время работы уменьшилось до 5-6 часов. Снял аккумуляторы, прицепил к таким же блокам питания, подержал пару дней, прицепил к УПС-у, время работы на первых циклах снова возросло до 8-9 часов. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zoro Опубликовано 10 апреля, 2009 · Жалоба Ещё заметил одну вещь: киловаттный инелт, стоящий дома, недозаряжает 80 А\ч аккумуляторы. Когда только снял аккумуляторы с другого объекта, где они были прицеплены к 30 амперным 12-ти вольтовым блокам питания, то в первые циклы разряд-заряд время работы при загрузке 40-45% составляло 8-9 часов. Постояли месяц-полтора, решил проверить. Время работы уменьшилось до 5-6 часов.Снял аккумуляторы, прицепил к таким же блокам питания, подержал пару дней, прицепил к УПС-у, время работы на первых циклах снова возросло до 8-9 часов. Брр 30 ампер 12в... это вы какой УЭПС применяете?PS Многие ИБП включаяя АРС както постранному заряжают батареи... УЭПСы связи работают в этом случае более правильно.... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alteron Опубликовано 10 апреля, 2009 · Жалоба Брр 30 ампер 12в... это вы какой УЭПС применяете?PS Многие ИБП включаяя АРС както постранному заряжают батареи... УЭПСы связи работают в этом случае более правильно.... 30 Ампер - это максимальный ток, который может выдать блок питания. Стоит это дело на объекте связи. Всё питается от 12 Вольт. Аккумулятор как раз для резервного питания и зацеплен. Естественно, что заряжается он не 30 Амперами, чо глупости-то говорить. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...