Привет, коллеги!

 

В рамках домашней сети в одном из многоквартирных многосекционных жилых домов строим бесперебойное питание.

Требование начальства - 4 часа автономной работы.

В доме установлено 4 шкафа настенных с коммутаторами (linksys sps224g4, zyxel es-2024a), в разных секциях.

Договорились о прокладке силы от разнесенных шкафов на один, который выбрали центральным.

В центре хотим поставить ИБП на 4 часа автономной работы. Таким образом завязать питанием все свои шкафы из 1 места.

Суммарная мощность, потребляемая оборудованием со всех шкафов = 800 Вт.

ИБП хотелось бы конечно стоечный, ну и тут не обойдется без батарей.

 

Буду признателен, если подскажете.

 

 

 

Posted (edited)
мы используем eltek оборуование.

 

стойка питания нам вышла примерно в 4 000$

Смотри на UPS инвенторного типа, например Inelt серии Monolith

http://www.ineltups.ru/index.php?direct=ca...opic=1030540789

Есть как и с комплектом батарей, так и с возможностью подключить внешние.

У нас стоят M10000LT и 3000RMLT. Довольны :)

Да, и цена вполне демократичная :)

Edited by Vicus
Posted
Смотри на UPS инвенторного типа, например Inelt серии Monolith

У нас стоят M10000LT и 3000RMLT. Довольны :)

Да, и цена вполне демократичная :)

+1

У нас расставлены на узлах как блочные Inelt Monolith II 1000LT, так и стоечные Inelt Monolith II 2000RMLT, Inelt Monolith II 3000RMLT.

Posted

все знают что автомобильные аккумуляторы требуют обслуживания. есть же куча дешевых необслуживаемых аккумуляторов, которые стоят сопостовимые деньги с автомобильными.

Posted
все знают что автомобильные аккумуляторы требуют обслуживания. есть же куча дешевых необслуживаемых аккумуляторов, которые стоят сопостовимые деньги с автомобильными.

21-й век на дворе... Есть куча автомобильных необслуживаемых.

Posted

есть же куча дешевых необслуживаемых аккумуляторов, которые стоят сопостовимые деньги с автомобильными.

а можно пример?

Posted

пример topin. 12В 45Ач недавно покупал 2шт. цена по 2800р. в автомагазе не поносные автоаккумуляторы например Варта стоили 2800-3200. При этом Topin 5лет можно не трогать.

 

Posted

Лучше автомобильные. В отличие от гелиевых, хоть как-то поддаются восстановлению. Да и при тех токах заряда, что выдают бесперебойники, электролит не выкипит за 5 лет. Экономия 20-30% в цене в случае покупки 8ми аккумуляторов (96В) ощутима.

Posted

вопросс, экономическая часть была посчитана? если нет света то практически нет и клиентов... если локальные проблемы, нет фзы итд итп то решается прозаическим образом- постоянный ток-питание от всех 3х фаз и всех 4рех стояков, себестоимость до 1000р...

Posted

подозреваю, что сеть не на один дом, а это был центральный узел, питающий всех абонентов + дающий локальные ресурсы тамже.

т.ч. все верно сделано, даже очень.

Posted

Инелты мощная вещь, но плохо переносят подключение нагрузки на ходу, а также передёргивание морды (которые с отцепляющейся мордой). Скорее всего из-за плохой разводки земли на плате.

 

Ещё заметил одну вещь: киловаттный инелт, стоящий дома, недозаряжает 80 А\ч аккумуляторы. Когда только снял аккумуляторы с другого объекта, где они были прицеплены к 30 амперным 12-ти вольтовым блокам питания, то в первые циклы разряд-заряд время работы при загрузке 40-45% составляло 8-9 часов. Постояли месяц-полтора, решил проверить. Время работы уменьшилось до 5-6 часов.

Снял аккумуляторы, прицепил к таким же блокам питания, подержал пару дней, прицепил к УПС-у, время работы на первых циклах снова возросло до 8-9 часов.

Posted
Ещё заметил одну вещь: киловаттный инелт, стоящий дома, недозаряжает 80 А\ч аккумуляторы. Когда только снял аккумуляторы с другого объекта, где они были прицеплены к 30 амперным 12-ти вольтовым блокам питания, то в первые циклы разряд-заряд время работы при загрузке 40-45% составляло 8-9 часов. Постояли месяц-полтора, решил проверить. Время работы уменьшилось до 5-6 часов.

Снял аккумуляторы, прицепил к таким же блокам питания, подержал пару дней, прицепил к УПС-у, время работы на первых циклах снова возросло до 8-9 часов.

Брр 30 ампер 12в... это вы какой УЭПС применяете?

PS Многие ИБП включаяя АРС както постранному заряжают батареи... УЭПСы связи работают в этом случае более правильно....

Posted
Брр 30 ампер 12в... это вы какой УЭПС применяете?

PS Многие ИБП включаяя АРС както постранному заряжают батареи... УЭПСы связи работают в этом случае более правильно....

30 Ампер - это максимальный ток, который может выдать блок питания. Стоит это дело на объекте связи. Всё питается от 12 Вольт. Аккумулятор как раз для резервного питания и зацеплен. Естественно, что заряжается он не 30 Амперами, чо глупости-то говорить.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.