Kostaz Posted April 4, 2009 Posted April 4, 2009 (edited) У нас стоит 15 штук http://www.invertor.ru/lcd.htm 0.9 Квт + 90 А\час гелевые АКБ. Держит 12 часов - DES-3526 + шасси с 15-ю конверторами. Общая стоимость решения 20000р. За год 2 глюка в 2-х разных местах. Разобраться откуда ноги у глюка растут, не удалось. Схема вполне устраивает. Настораживает только то, что глюки могут, повторятся, а решения пока нет. Поэтому пока рассматриваем альтернативные варианты и параллельно пытаемся выудить информацию у саппорта МАПа(а с этим туго получается). Кто что использует за подобные деньги +\- 10т.р. Edited April 4, 2009 by Kostaz Вставить ник Quote
Helios Posted April 5, 2009 Posted April 5, 2009 (edited) Ужас какой )). Выглядит как самодельный.. Мы ставим N-power Master-Vision 1квa, сам ИПБ стоит около 14 рублей+ батареи.. Стоит около 35 шт проблем нет - только от пыли чистим.. Edited April 5, 2009 by Helios Вставить ник Quote
Николай Александрович Posted April 5, 2009 Posted April 5, 2009 У этих "МАПов" весьма дурная репутация, вообще-то. Топорное исполнение, "на коленке" практически. Акк убивают некорректной зарядкой, греются-воняют, очень часто выходят из строя. На их форумах, старом и новом, всё давно изложено... Кстати, весьма "порадовал" подход производителя к ремонту своей продукции: очень приветствуется дистанционный ремонт руками покупателя. Выглядит это примерно так: "... Хорошо. Мы с вами проверили целостность ключей Q33 и Q34. Теперь замерьте напряжение на стоке Q35, напишите его сюда..." N-power или Инелт, соответствующие модели под внешние аккумуляторы- рулят. Вставить ник Quote
Kostaz Posted April 5, 2009 Author Posted April 5, 2009 Ужас какой )). Выглядит как самодельный.. Мы ставим N-power Master-Vision 1квa, сам ИПБ стоит около 14 рублей+ батареи.. Стоит около 35 шт проблем нет - только от пыли чистим..Согласен. Ужас. Ваш варинат гораздо симпатичней. Будем менять помаленьку.Спасибо за совет. А ССС на них есь?..На МАПы естественно нет. Вставить ник Quote
satboy Posted April 5, 2009 Posted April 5, 2009 Полгода юзаю активно 4.5 киловатник с 2 банками на 190АЧ. Проблемм нет, не считая необходимости юзать упсу между ним и несколькими серваками, ибо ребутятся.. Не хватает им времени переключения. Ну а в случае когда 0.9 + 90 банка - проще купить приличный упс и приделать гелевую банку вместо внутренней... Главное чтобы был расчитан на долгую работу Вставить ник Quote