Перейти к содержимому
Калькуляторы

я же написал

что это как бы "прообраз" КСВ-метра ;)
зря я вообще это слово употребил...
- и заметите t s 14 не станет меняться более 1-2 значения.
ну и о чём это говорит при ненагруженном выходе?

 

вот у меня 2100-ый с палёным после грозы выходным каскадом показывает

SWR -> ProbePower: 20 dBm, MeassureTxADC : 36

это он о чём?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

я же написал
что это как бы "прообраз" КСВ-метра ;)
зря я вообще это слово употребил...
- и заметите t s 14 не станет меняться более 1-2 значения.
ну и о чём это говорит при ненагруженном выходе?

 

вот у меня 2100-ый с палёным после грозы выходным каскадом показывает

SWR -> ProbePower: 20 dBm, MeassureTxADC : 36

это он о чём?

Естественно о паленном выходном каскаде. как показал народный опыт, если T s 14 выдает значение меньше 14 или больше 20 - с точкой чтото не так. что истинно показывает этот параметр - производитель чипсета хитро улыбается. но рабочие значиния от 14 до 20

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

я же написал
что это как бы "прообраз" КСВ-метра ;)
зря я вообще это слово употребил...
- и заметите t s 14 не станет меняться более 1-2 значения.
ну и о чём это говорит при ненагруженном выходе?

 

вот у меня 2100-ый с палёным после грозы выходным каскадом показывает

SWR -> ProbePower: 20 dBm, MeassureTxADC : 36

это он о чём?

Естественно о паленном выходном каскаде. как показал народный опыт, если T s 14 выдает значение меньше 14 или больше 20 - с точкой чтото не так. что истинно показывает этот параметр - производитель чипсета хитро улыбается. но рабочие значиния от 14 до 20

Производитель чипсета может хоть как улыбаться, к этому параметру он отношения не имеет. Его не он придумал. ;)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Приветствую. Подскажите пожалуйста в чём может быть трабла. Линк 1.5км, прямая видимость, городская застройка, антены бестер 18дб, фидер метров 5-7 с каждой стороны, при этом много tx errors на обоих точках.

Authentication Type: Open System
WLAN Mode: 2.4GHz 54Mbps (802.11 pureg),  nonERP present: NO, nonERP protected: NO
Encryption: OFF Ciphers: NONE(unicast), NONE(multicast),  NONE
Compression: OFF
Power Save Mode: OFF
Rx Data Rate: 48, Local RSSI level: -72 dBm, Remote RSSI level: -71 dBm
              MSDU       Data    Mcast     Mgmt     Ctrl    Errors
Rx         7012660    7501861        0        0        0         0
Tx         9775495    9775495        0        0        0     93590
WLAN Access Point wlan1 -> g nf
Level: -120 dBm
WLAN Access Point wlan1 -> t s 12
WLAN Recive Counters:
     16828 RxCtrlFrame
     7537038 RxDataFrame
     491712 RxDulicateAndDiscardFrame
     482700 RxFrameFailure (Wave multipatch or low SNR or ...)
     0 RxFifoOverRun
     0 WEPError
WLAN Access Point wlan1 -> t s 14
SWR -> ProbePower: 20 dBm,  MeassureTxADC : 28

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Приветствую. Подскажите пожалуйста в чём может быть трабла. Линк 1.5км, прямая видимость, городская застройка, антены бестер 18дб, фидер метров 5-7 с каждой стороны, при этом много tx errors на обоих точках.

Authentication Type: Open System
WLAN Mode: 2.4GHz 54Mbps (802.11 pureg),  nonERP present: NO, nonERP protected: NO
Encryption: OFF Ciphers: NONE(unicast), NONE(multicast),  NONE
Compression: OFF
Power Save Mode: OFF
Rx Data Rate: 48, Local RSSI level: -72 dBm, Remote RSSI level: -71 dBm
              MSDU       Data    Mcast     Mgmt     Ctrl    Errors
Rx         7012660    7501861        0        0        0         0
Tx         9775495    9775495        0        0        0     93590
WLAN Access Point wlan1 -> g nf
Level: -120 dBm
WLAN Access Point wlan1 -> t s 12
WLAN Recive Counters:
     16828 RxCtrlFrame
     7537038 RxDataFrame
     491712 RxDulicateAndDiscardFrame
     482700 RxFrameFailure (Wave multipatch or low SNR or ...)
     0 RxFifoOverRun
     0 WEPError
WLAN Access Point wlan1 -> t s 14
SWR -> ProbePower: 20 dBm,  MeassureTxADC : 28

Вполне нормально для перешитого длинка.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

просто непонятно, вот для примера ещё один линк на таком же растоянии. ошибок относительно данных на порядок если не два меньше... меня это в ступор вводит и сильно опечаливает факт просадки ниже 6 мбит первого канала в нагрузке

WLAN Access Point wlan1 -> get sta
*************************************************
00:22:b0:4f:b2:5c, State: associated, AID: 2007
Authentication Type: Open System
WLAN Mode: 2.4GHz 54Mbps (802.11 pureg),  nonERP present: NO, nonERP protected: NO
Encryption: OFF Ciphers: NONE(unicast), NONE(multicast),  NONE
Compression: OFF
Power Save Mode: OFF
Rx Data Rate: 54, Local RSSI level: -63 dBm, Remote RSSI level: -60 dBm
              MSDU       Data    Mcast     Mgmt     Ctrl    Errors
Rx        61894861   62078689        0        0        0         0
Tx        47583134   47583135        0        0        0     27194
WLAN Access Point wlan1 -> t s 12
WLAN Recive Counters:
     29563 RxCtrlFrame
     62083146 RxDataFrame
     183831 RxDulicateAndDiscardFrame
     22284 RxFrameFailure (Wave multipatch or low SNR or ...)
     0 RxFifoOverRun
     0 WEPError
WLAN Access Point wlan1 -> t s 14
SWR -> ProbePower: 20 dBm,  MeassureTxADC : 13

 

и вот MeassureTxADC : 28 на первом линке это нормально? такой показатель на обоих точках, прыгает немного, но не сильно 27-30 и вообще это он о чём?

Изменено пользователем greywind

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.