Firewall на Mikrotik 3.20 Помогите решить проблему

Доброе время суток, друзья. Топология такая: есть две подсетки локальных ресурсов 77.232.128.16/28 и 77.232.128.224/28. Есть роутерборд 10.132.0.2 работающий как AP и 2 клиента на нём (тоже RB) работающие как station wds. Шлюз у AP 10.132.0.1. Помимо всего этого добра есть подсетки 10.133.0.0/16 и 10.134.0.0/16 занятые под роутерборды. Клиенты ходят в инет через pptp.

Задачи: 1) закрыть доступ к локальным ресурсам. 2) запретить вайфайным клиентам видеть друг друга.

 

Я написал правила в фаерволе точки 10.132.0.2. Пингую с 10.132.0.3 точку 10.132.0.4. Пингуется... а не должно. Пакеты через фаервол не проходят, в чём дело понять никак не могу.

 

[admin@MikroTik] > ip firewall filter print 
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic 
0   chain=forward action=drop dst-address=77.232.128.16/28 

1   chain=forward action=drop dst-address=77.232.128.224/28 

2   chain=forward action=accept src-address=10.132.0.1 

3   chain=forward action=accept dst-address=10.132.0.1 

4   chain=forward action=drop src-address=10.132.0.0/14 
     dst-address=10.132.0.0/14

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо всем, кто не отозвался. Проблема решена. В фильтре бриджа создал правила блокирующие трафик между wds'ами. К слову, галочка default-forwarding не работает в 3 прошиве при использовании wds.

 

Ответ от службы техподдержки (может кому тоже поможет):

 

if you have on the AP the WDS links from the clients then the

default-forwarding option isn't working. You should create bridge firewall

rules to block communication between the two WDS devices.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо всем, кто не отозвался. Проблема решена. В фильтре бриджа создал правила блокирующие трафик между wds'ами. К слову, галочка default-forwarding не работает в 3 прошиве при использовании wds.

 

Ответ от службы техподдержки (может кому тоже поможет):

 

if you have on the AP the WDS links from the clients then the

default-forwarding option isn't working. You should create bridge firewall

rules to block communication between the two WDS devices.

SoUgly вопрос - а почему вы в саппорт микротика на англ. обращаетесь ?

95% сотрудников там русские .... :))) компания находится в Риге, Латвии

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я обращаюсь по-русски, к русским саппортам. А ответы мне копи-пастят на англицком почему-то. Ну да я не обламываюсь вовсе.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.