Jump to content
Калькуляторы

подключение электричества непонятны дальнейшие действия

подключаем электричество для узла ТМС

на данный момент сделаны следующие работы

1) получено ТУ на технологическое присоединение (МОЭСК тупила 5 месяцев !!!!!!);

2) разработан проект электроснабжения;

3) проект электроснабжения согласован с энергобалансом и ДЕЗ (владелец внутридомовой сети);

4) В Ростехнадзоре сказали что проекты они не согласовывают - т.е монтируйте, проводите испытания и пишите нам заявление на получение разрешения на эксплуатацию

 

имеются следующие вопросы:

1) какая группа допуска должна быть у ответственного за электрохозяство;

2) откуда берется акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности;

3) возможно ли отдать электрохозяйство на обслуживание стронней организации и сколько это стоит ибо своего сотрудника с группой допуска у нас нет (или лучше не мучится а отправить на обучение?) и через 3 месяца будет сотрудник с 4й группой до 1000В

4) есть ли тут кто с необходимыми лицензиями, могущий осуществить монтаж?

5) когда надо закгючать договор с энергосбытом на поставку электроэнергии

 

местонахождения: г Москва

Edited by msh_1

Share this post


Link to post
Share on other sites
имеются следующие вопросы:

1) какая группа допуска должна быть у ответственного за электрохозяство;

2) откуда берется акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности;

3) возможно ли отдать электрохозяйство на обслуживание стронней организации и сколько это стоит ибо своего сотрудника с группой допуска у нас нет (или лучше не мучится а отправить на обучение?) и через 3 месяца будет сотрудник с 4й группой до 1000В

4) есть ли тут кто с необходимыми лицензиями, могущий осуществить монтаж?

5) когда надо закгючать договор с энергосбытом на поставку электроэнергии

 

местонахождения: г Москва

Вообще говоря, любая электролаборатория может это всё сделать как положено у них все отработано и налажены связи со всеми инстанциями.

 

1. Не ниже III, но лучше IV. Но сразу получить на своего работника не получится, если такового у вас не было. Можно оформить приглашенного сотрудника с соответствующей группой.

2. Пишется Вами. Пример есть в любом отделении Энергосбыта. Подписывается Вами, Владельцем помещения (т.н. балансодержателем) и Энергосбытом. "Балансодержателю" популярно объясните, что это в его интересах, ибо хорошо прикрывает его "5 точку".

3. связанный с п.1. -- да просто договоритесь с гл. энергетиком ДЕЗ-а и платите ему небольшую з/п. Не такое уж огромное электрохозяйство.

4. Нет. Но есть контакты как минимум с двумя конторами -- могу дать, но наверное в приват чтобы не было рекламы. Ну а Вы смотрите кто Вам подходит по финансам.

5. Если ввязались, заключите! В принципе, есть 2 этапа - в Мосэнерго заключаете т.н. срочный договор и временно включаете рубильник, а потом оформляете в течении разумного времени (как договоритесь с инспектором) бумаги.

 

Успехов!

Share this post


Link to post
Share on other sites
имеются следующие вопросы:

1) какая группа допуска должна быть у ответственного за электрохозяство;

2) откуда берется акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности;

3) возможно ли отдать электрохозяйство на обслуживание стронней организации и сколько это стоит ибо своего сотрудника с группой допуска у нас нет (или лучше не мучится а отправить на обучение?) и через 3 месяца будет сотрудник с 4й группой до 1000В

4) есть ли тут кто с необходимыми лицензиями, могущий осуществить монтаж?

5) когда надо закгючать договор с энергосбытом на поставку электроэнергии

 

местонахождения: г Москва

Вообще говоря, любая электролаборатория может это всё сделать как положено у них все отработано и налажены связи со всеми инстанциями.

 

1. Не ниже III, но лучше IV. Но сразу получить на своего работника не получится, если такового у вас не было. Можно оформить приглашенного сотрудника с соответствующей группой.

2. Пишется Вами. Пример есть в любом отделении Энергосбыта. Подписывается Вами, Владельцем помещения (т.н. балансодержателем) и Энергосбытом. "Балансодержателю" популярно объясните, что это в его интересах, ибо хорошо прикрывает его "5 точку".

3. связанный с п.1. -- да просто договоритесь с гл. энергетиком ДЕЗ-а и платите ему небольшую з/п. Не такое уж огромное электрохозяйство.

4. Нет. Но есть контакты как минимум с двумя конторами -- могу дать, но наверное в приват чтобы не было рекламы. Ну а Вы смотрите кто Вам подходит по финансам.

5. Если ввязались, заключите! В принципе, есть 2 этапа - в Мосэнерго заключаете т.н. срочный договор и временно включаете рубильник, а потом оформляете в течении разумного времени (как договоритесь с инспектором) бумаги.

 

Успехов!

по 5 пункту можно поподробнее или ссылку по теме?

заранее спасибо

Share this post


Link to post
Share on other sites
5. Если ввязались, заключите! В принципе, есть 2 этапа - в Мосэнерго заключаете т.н. срочный договор и временно включаете рубильник, а потом оформляете в течении разумного времени (как договоритесь с инспектором) бумаги.
по 5 пункту можно поподробнее или ссылку по теме?

заранее спасибо

Мне беготня по инстанциям надоела хуже горькой редьки, извините, наболело. Поэтому внятно не поясню.

Лучше всего -- обратитесь в электролабораторию и они хорошо это знают. Тем более, что обойти их Вы не сможете, т.к. в Ростехнадзор надо представить техотчет по измерениям.

 

Как вариант, идите к инспектору энергосбыта и он по полочкам разложит что и как. Какие документы тащить. Заодно прямо спросите насчет срочного (not immediate, but for a time! {за оформление договора за 5-7 дней денюжек попросят чудовищные, речь идет о подаче U сейчас, ну через неделю, а бумаги в течении 1-2 месяцев}). Так же как и в новостройках -- жилец оформляет на время ремонта времянку, а потом уже заключает постоянный договор.

 

И еще, в каждом отделении придуриваются по своему, хотя вроде требования к документам должны быть одинаковые ;-(

Share this post


Link to post
Share on other sites

5. Если ввязались, заключите! В принципе, есть 2 этапа - в Мосэнерго заключаете т.н. срочный договор и временно включаете рубильник, а потом оформляете в течении разумного времени (как договоритесь с инспектором) бумаги.

я правильно понимаю что после монтажа ввод уже должен быть поключен к "ореху" только вводной автомат должен быть выключен? и при проведении испытаний его надо будет включить?

Share this post


Link to post
Share on other sites
я правильно понимаю что после монтажа ввод уже должен быть поключен к "ореху" только вводной автомат должен быть выключен? и при проведении испытаний его надо будет включить?
Формально да. Но велик соблазн тут же включить и лить байтики клиентам. Просто монтаж надо сделать красиво и правильно! Сотрудники электролаборатории посетят штук 3-5-7 ящиков и чохом подпишут техотчет. Наиболее нудный инспектор Технадзора может и посетит установку, но скорее всего понадеется на электролабораторию. А инспектор энергосбыта вообще никуда не пойдет.

НО!!! Все возьмут свои деньги по-полной! ;-)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this