postuser Опубликовано 10 ноября, 2012 · Жалоба Поделитесь, пожалуйста, опытом интеграции noc с биллингом в плане хранения адресов/vlan/портов коммутаторов. Сейчас в биллинге ведутся адреса абонентов, порты и vlan. Адреса оборудования ведутся в Excel. Интересует, какую из систем делать главной, какие механизмы экспорта-импорта есть в noc для интеграции с внешними системами. В общем, пока не знаю, что правильней: допилить биллинг или вводить noc (тем более у него кроме IPAM, Virtual Circuit Management есть другие полезные в будущем вещи). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dvolodin Опубликовано 11 ноября, 2012 · Жалоба Поделитесь, пожалуйста, опытом интеграции noc с биллингом в плане хранения адресов/vlan/портов коммутаторов. Сейчас в биллинге ведутся адреса абонентов, порты и vlan. Адреса оборудования ведутся в Excel. Интересует, какую из систем делать главной, какие механизмы экспорта-импорта есть в noc для интеграции с внешними системами. В общем, пока не знаю, что правильней: допилить биллинг или вводить noc (тем более у него кроме IPAM, Virtual Circuit Management есть другие полезные в будущем вещи). В NOC можно сделать custom field на любой объект. Например, добавить поле subscriber к адресам и vlan'ам, тогда можно будет получить все адреса/vlan'ы абонента в виде JSON по простому HTTP запросу. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
_bash_ Опубликовано 14 ноября, 2012 · Жалоба Ддень, поставили NOC 0.7(4) VM. изучаем с нуля так что может вопросы тупые %) 1. В ipam автодискавери не появляются адреса /32, например с Loopback 2. В Inventory interfaces не показываются ин-сы Tunnel 3. не работает interface discavery со старых Cisco switches WS-C3524-XL. конфиг сдергивается. 4. каков должен быть выхлоп topoloy discavery. поидее он должен все железо соединить и выдать картинку сети ?) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zi_rus Опубликовано 14 ноября, 2012 · Жалоба 1. Длинная история 2. Не сложно самому исправить, чтобы показывались, уже второй человек которому они нужны, возможно стоит обсудить включение их в апстриме 3. надо смотреть логи, видимо есть отличия в выводе cli или в командах 4. Говорят что топологию он умеет строить, но годного результата я так ни разу и не увидел, не стоит сильно рассчитывать на эту возможность куча настоящих пользователей силят в irc, там лучше вопросы задать Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
_bash_ Опубликовано 14 ноября, 2012 · Жалоба еще таже история с интерфесами в CISCO3925-CHASSIS возможно потому что там есть ин-с Em0/0 в самом начале Embedded-Service-Engine0/0 is administratively down, line protocol is down Internet protocol processing disabled Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dvolodin Опубликовано 6 декабря, 2012 · Жалоба Начали думать над структурой адресной базы. Предлагаю всем заинтересованным присоединяться к обсуждению. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alibek Опубликовано 7 декабря, 2012 · Жалоба Скачал, посмотрел. Задумка хорошая, но пока что им сложно пользоваться. Более-менее завершенным только управление IP-адресами выглядит. Буду ждать, продукт нужный. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zi_rus Опубликовано 7 декабря, 2012 · Жалоба сложности можно спросить в IRC, а работает там не только IPAM Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Shiva Опубликовано 8 декабря, 2012 · Жалоба Начали думать над структурой адресной базы. Предлагаю всем заинтересованным присоединяться к обсуждению. http://fias.nalog.ru/Public/NewsPage.aspx Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
s.lobanov Опубликовано 9 декабря, 2012 · Жалоба будет активно использоваться как для учета абонентов, размещения оборудования и планирования развития сети, а также служить основой для автоматизированной проверки технической возможности оказания услуг по данному адресу Чтобы решать эти задачи, вам нужно хранить информацию и о пассивке - кроссы(dsl), патч-панели(ethernet), сплиттеры(pon). не имею этих данных, нельзя сказать о наличии или отсутствии ТВ включения. Лишь одного знания о том есть порты или нет недостаточно. При том, с патч-панелями вообще весело бывает, их надо привязывать не только к портам активного оборудования(домовым коммутаторам), но и к множеству квартир, которое, вообще говоря, не является непрерывным диапазоном(дома-"муравейники") в идеале, хранить информацию о волокнах, муфтах и вообще о всей пассивной сети, раз уж вы берётесь за задачу тех. учёта для ISP Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dvolodin Опубликовано 11 декабря, 2012 · Жалоба Начали думать над структурой адресной базы. Предлагаю всем заинтересованным присоединяться к обсуждению. http://fias.nalog.ru/Public/NewsPage.aspx NOC также используется и далеко за пределами РФ. ФИАС и КЛАДР, при желании, должны ложиться на обсуждаемую структуру. в идеале, хранить информацию о волокнах, муфтах и вообще о всей пассивной сети, раз уж вы берётесь за задачу тех. учёта для ISP В этом направлении тоже движемся. Адресная база -- фундамент для многих процессов. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Shiva Опубликовано 11 декабря, 2012 · Жалоба NOC также используется и далеко за пределами РФ. ФИАС и КЛАДР, при желании, должны ложиться на обсуждаемую структуру. ФИАС замена КЛАДРу, схема там есть, можно её прочитать и подумать ещё раз :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dvolodin Опубликовано 24 декабря, 2012 · Жалоба NOC также используется и далеко за пределами РФ. ФИАС и КЛАДР, при желании, должны ложиться на обсуждаемую структуру. ФИАС замена КЛАДРу, схема там есть, можно её прочитать и подумать ещё раз :) Допустим, почитали заранее, схема там деревянная. Это только Россия и там нет многого того, что нужно более-менее приличному оператору ШПД. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dvolodin Опубликовано 20 января, 2013 · Жалоба С последними коммитами NOC научился рисовать карты сети и обучился мультипротокольному L2 topology discovery. Для построения топологии используются данные протоколов LLDP, CDP, *STP, REP, BFD, UDLD и таблица MAC'ов. Список поддерживаемых методов постоянно растет и доступен по ссылке Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zi_rus Опубликовано 20 января, 2013 · Жалоба что значит звездочка у stp? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Shiva Опубликовано 20 января, 2013 · Жалоба STP, RSTP, MSTP, ... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zi_rus Опубликовано 20 января, 2013 · Жалоба это было как предположение, но обычно, когда перечисляют фичи, не используют регэкспы, а стараются перечислить все возможности в явном виде тут она больше похожа на уточнение, и где-то есть сноска мелким шрифтом с какими-то пояснения Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
s.lobanov Опубликовано 20 января, 2013 · Жалоба интересно было бы посмотреть таблицу совместимости фичи topology discovery и оборудования различных производителей, т.е. какие протоколы у какого оборудования могут быть использованы для topology discovery Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dvolodin Опубликовано 20 января, 2013 (изменено) · Жалоба это было как предположение, но обычно, когда перечисляют фичи, не используют регэкспы, а стараются перечислить все возможности в явном виде тут она больше похожа на уточнение, и где-то есть сноска мелким шрифтом с какими-то пояснения STP, RSTP, MSTP, PVST+, Rapid-PVST+ как минимум. Вроде на всех комбинациях протестировали. Изменено 20 января, 2013 пользователем dvolodin Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dvolodin Опубликовано 20 января, 2013 · Жалоба интересно было бы посмотреть таблицу совместимости фичи topology discovery и оборудования различных производителей, т.е. какие протоколы у какого оборудования могут быть использованы для topology discovery Даже на текущий момент таблица получится весьма развесистой и многомерной. Функционал может быть доступен начиная с определенной версии софта, а у некоторых вендора имеет привычку работать не на всех версиях :) Discovery использует подсистему взаимодействия с оборудованием (Service Activation) и поддержка нового оборудования добавляется именно на уровне элементарных скриптов SA.Поддержка новых устройств в NOC запиливается на регулярной основе. Topology discovery NOC тестировали на разных сетях с оборудованием Cisco, Juniper, Force10, DLink, Zyxel, EdgeCore, Qtech, HP, f5, Alcatel, Huawei. Список поддерживаемого оборудования достаточно большой и постоянно расширяется. Реализация topology discovery в NOC отличается тем, что взаимодействие с оборудованием, сам процесс восстановления топологии и обработка протоколов полностью развязаны между собой. Добавление новых протоколов делается относительно легко и безболезненно (например, REP запустили в течении нескольких часов). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
s.lobanov Опубликовано 21 января, 2013 · Жалоба dvolodin Ну допустим для свитчей huawei (s2300, s5300). какая должна быть версия ПО, нужно ли делать какие-то настройки для lldp? Данные собираются через CLI/netconf/snmp с этих железок? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dvolodin Опубликовано 21 января, 2013 · Жалоба dvolodin Ну допустим для свитчей huawei (s2300, s5300). какая должна быть версия ПО, нужно ли делать какие-то настройки для lldp? Данные собираются через CLI/netconf/snmp с этих железок? С huawei данные собираются через CLI. Настройки для lldp нужны минимальные, достаточно чтобы display lldp neighbor показывал соседей. По версии софта для конкретно для этих моделей у меня данных нет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zi_rus Опубликовано 25 января, 2013 · Жалоба на форуме NOC создал опрос, чтобы определить, чем народ больше пользуется, чтобы понять какие профили в первую очередь развивать http://forum.nocproject.org/index.php?topic=162.0 думаю есть смысл голосовать всем, а не только тем кто пользует NOC, ведь кто знает Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
edgars Опубликовано 15 мая, 2013 · Жалоба Хелло, установил NOC , но при первом запуске веб морды говорит что пароль не такой! Как его сбросить? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bushi Опубликовано 23 мая, 2013 · Жалоба Установил, добавил объект (коммутатор cisco), выбираю скрипт get_version и получаю Task failed: Timed out , причем сниферю трафик и вижу что соединение telnet устанавливается, логин и пароль вводится, появляется приглашение и затем скрипт висит и ничего не делат. В чем дело? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...