В общем поставили оборудование, сервера в подвальном помещении. Проводкой занимался местный электрик. Работает уже примерно 2 недели. Ноль и фазу он пустил по двум проводам а земли нету. Теперь сервера бьются током. Полагаю там 110В на корпусе. На сколько это серьезно для здания и оборудования? Сталкивались ли вы когда то с этим?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пол-фазы в сыром подвале? Убьёт кого-нить - будете "турма сидеть". Бумажку (Акт) этот смелый электрик вам выдал, что именно он такой затейник? Допуск у него проверили?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Подвал достаточно сухой. Электрик живет в этом же доме. Дом кооперативный. Акта нету.

Изменено пользователем MAD

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Кто у вас на фирме ответсвенный за ТБ ?

Сидеть ему...

 

А если честно, в то, что электрик не может землю в подвале найти-не верю.

Кроме районов вечной мерзлоты и частных домов, я ещё в своей практике ввод силы не через подвал не видел.

 

И почитайте на досуге ПУЭ.

http://www.nag.ru/goodies/pue/

Раз уж гоните чернуху, не нарушайте все подряд, эти правила написаны кровью...

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В принципе можно еще повесить табличку "под напряжением" - хороший антивандальный ход

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А что так сложно сделать контур и заземлить оборудование?

К примеру http://electro.5bb.ru/viewtopic.php?id=464

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Оборудование с импульсным блоком питания типа компа или свича дает 110 вольт на незаземленном корпусе и это нормально. Убить оно не убьет, но неприятно до ужаса. Если нет возможности подвести отдельную землю, сделайте зануление - землю возьмите с нуля. Ноль по любому рано или позно на ТП землится.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Оборудование с импульсным блоком питания типа компа или свича дает 110 вольт на незаземленном корпусе и это нормально. Убить оно не убьет, но неприятно до ужаса. Если нет возможности подвести отдельную землю, сделайте зануление - землю возьмите с нуля. Ноль по любому рано или позно на ТП землится.
и упала фаза на ноль,

и отгорел ноль в сторону подстанции,

и стал ноль фазой,

и и и...

и пинзец вашим серверам!!!

 

вот.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А поставить автомат и дифреле религия не позволяет ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А поставить автомат и дифреле религия не позволяет ?

Религия может и позволяет. Только вот любое касание пальцем оборудования приведет к его обесточиванию. Оно надо? Так что искать землю - это самый правильный ход, со всех сторон правильный.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Купили новый кабель, евро розетки. Ближе к выходным будем заниматься. Надеюсь ни чего не случится к тому времени. Кстати, поругайте алюминиевый кабель с собственного опыта.

Изменено пользователем MAD

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А че трудно купить комплект для заземления? забить пару штирей (пару метров хватит) кувалдой залупить и готовая земля.

 

алюминиевый кабель с собственного опыта.
Красиво горит :)

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Кстати, поругайте алюминиевый кабель с собственного опыта.

А чего там ругать, если его использование запрещено. Кроме исторических случаев.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Люминий- ломкий, "термоосло***емый"(непомню точную фразу), запрещенный по нынешним нормам... Медь-люминий=запрет.... смыслы в том что нынешние розетки сделаны или из медныз контактов или из латуни.. и с тем и стем люминий не дружить.. плюс из за перегрева он "плывёт" и тем самым ослабляет контакт... попробуйте поломать жилку из люминия и из меди одинакового диаметра...

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

забить пару штирей (пару метров хватит) кувалдой залупить и готовая земля.

Внимательное курение "Правил устройства электроустановок" поможет Вам избавится от иллюзий. И еще есть момент обкладывания свежеустроенного заземления необходимыми бумагами, без которых оно заземлением не считается ;)

 

Надо искать штатный контур.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А че трудно купить комплект для заземления? забить пару штирей (пару метров хватит) кувалдой залупить и готовая земля.

 

алюминиевый кабель с собственного опыта.
Красиво горит :)

Алюминий горит та и еще красиво. Хм, улыбнуло.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В подвале очень просто найти место, куда можно забить 3-х метровый штырь.

Три уголка 35-50 обваренные прутком восьмеркой и подключенные куда надо стоят копейки, по сравнению со стоимостью защищаемого оборудования и тем более отгорание нулей, фаз и прочих хреней уже будет по барабану.....

Изменено пользователем didandr

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Тёзка, тут вопрос в БУМАЖКАХ! О чём я, кстати, сразу же и написал. Если подвал не является оформленным как жилое/офисное помещение, земля обязательна, причём по документам в первую очередь. А смелый электрик "тонко ушёл от вопроса". Видимо, не хочет сам сидеть...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А смелый электрик "тонко ушёл от вопроса".

У электрика мой интернет, так что далеко от вопроса он не уйдет. В субботу будем менять там проводку. По крайней мере планируем менять.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.