хотим использовать для подключения пользователей многопарник что бы не ходить для каждого подключения на технический этаж. но столкнулись с его проблемой его оконцовке в подъезде.

терминирование многопарника планируется делать в слаботочном отделении щитка последнего этажа, далее до абонента идет 2х парная витуха

рассматриваются следующие варианты

1) использование 110го кросса: преимущество - продаются уже готовые изделия - например KRB-30, недостатки - возможность обжать rx на один порт свитча tx на другой порт, сложность подключения абонента, низкая надежность соединения

2) использование подходящей коробочки и I-коннкторов, недостатки: трудность нахождения подходящей коробочки, внутри этой коробочки получается помойка, возможность повредить коннектор обжатый на многопарнике

3) использование настенной патчпанели ( http://www.fcenter.ru/products.shtml?eshop...oper=21545::::: ) недостатки: все коннекторы доступны снаружи, злоумышленник их может просто поменять друг с другом и потом это сложно будет найти (тем более в сети используется авторизация по порту свитча);

 

на мой взляд оптимальным вариантом является что-то типа закрывающейся патч-панели: что бы не было доступа к коннекторам rj45

есть ли такое изделие в продаже?

 

 

Posted

Берете лист железа, режете на две части и гнете буквой Г, сажаете заклепками на дверную петлю, внутрь патч-панель. Замок по вкусу.

Posted

ящичек китайский для 3х кроновских плинта стоит около 100р, плинт "кроновский" произведенный китайскими братьями стоит 50р...

пример http://www.alphanets.ru/index2.php?page=sh...rt&Itemid=1

http://www.alphanets.ru/index2.php?page=sh...rt&Itemid=1

 

PS представленное просто фото-пример что мы используем... то что ткнулось в яндексе первым...

 

Posted

Использую для терминации многопарников исключительно патч-панели (или скрутки в самом начале когда только парочка юзеров). Про плинты забыл как про страшный сон, каких только не перепробовал, и 3-й категории и 5-й категории - на 100Мбит ошибки на портах постоянно лезут, стабильно только на 10Мбит работает.

Posted

пользуем железные коробки кртм-чототам (пара плинтов туда лезет) и кроновские плинты. никаких нареканий, 100МБит на абонента, потерь нету, случаев рассыпания плинтов тоже не было за те три года которые оно стоит.

Posted

Используем коробки распределительные на 3 плинта.

http://abn.ru/catalog/hyperline/cross/box.shtml

(картинок много, нужные KR-INBOX-30-NK и/или KR-INBOX-30-S)

и плинты. Про то, что с плинтов не работает 100М - прочитал с удивлением. "Может, вы не умеете их готовить?" (с)

Posted
"Может, вы не умеете их готовить?" (с)
ага... если разделывать отверткой вместо ножа...

да хоть обломком пилки ножовки- должно работать

Posted (edited)

Кроновским панчтулом разделывал плинты, тем же что и патчпанели. За исключением немецких плинтов категории "5-е", в комплекте с которыми шла специальная тулза для заделки кабелей. В результате все те плинты подарил телефонистам а сам перешел на патчпанели. Если у когото проблем с ошибками на 100Мбит на плинтахз не было, значит вам повезло с правильными плинтами.

Edited by Kaban
Posted

тоже используем что-то вроде этих. немного другое исполнение

 

http://abn.ru/catalog/hyperline/cross/box.shtml

 

100 мбит всегда без проблем. даже когда суммарно от свитча до плинта и от плинта до абонента больше 100м

 

видимо дело в руках

 

Posted

подарить вам по плинту на которых у меня даже на трассе в 30 метров лезли ошибки ? а потом я посмотрю на ваши руки.

  • 1 month later...
Posted

вопрос

у коммутатора доступа ставлю патч панель, а что ставить в подьезде куда многопарник идет, чтоб не было ошибок, так как хотелось маленький ящичек ставить, а не 1U патч панель засовывать

 

особенно что скажите из практики

Posted

На вкус и цвет проектов нет. Я считаю патчпанели и плинты это доп. соединения, с ними удобно например в телефонии, а в данном случае может падать качество.

Хотя в моей практике был случай где от свича до абонента 110метров и скрутка, IP динамик ни как не получал пока вместо скрутки не поставил бочку.

Posted (edited)

Есть коробочки для оконцовки много парника сразу с ключикоим прикольненькие)) туда 3 плинта влазиет кроновских. у нас ТТК такие устанавливает

А вобще что за вопрос ГДЕ ВЗЯТЬ В МОСКВЕ???? вот где взять в хабаровске это я понимаю но в москве ....

Edited by [BFC]_LasT
Posted
Хотя в моей практике был случай где от свича до абонента 110метров и скрутка, IP динамик ни как не получал пока вместо скрутки не поставил бочку.

В моей практике имел место случай: от абонента до свича 125м и две скрутки. Завелось всё с пол тыка. И всё работает до сейх пор.

Posted

В моей конторе имеются СОТНИ абонентов, подключенные через кроновские кроссбоксы - никаких проблем

Хинт - на плинте между гребенкой и ножами пары не расплетать, оставлять один оборот

Posted
Использую для терминации многопарников исключительно патч-панели (или скрутки в самом начале когда только парочка юзеров). Про плинты забыл как про страшный сон, каких только не перепробовал, и 3-й категории и 5-й категории - на 100Мбит ошибки на портах постоянно лезут, стабильно только на 10Мбит работает.
Используем очень массово (порядка 4000 абонентов) кроновские плинты. Причем до абонентов сигнал идет через два плина - то есть 5 соединений подрезкой - по 2 в плинтах и 5-ое на розетке. Да и длина под 120 метров бывает.

Стольник (МБ) нормально ходит. Вот уже 3 года.

 

Бывают, конечно, исключения, но пока все, что я видел, происходили из-за тупости подрядчиков, ввинчивающихся шурупами в витуху и-или 25 парник.

  • 3 months later...
Posted

Хочу вернуться к вопросу с плинтами есть ли смысл брать плинты 5ой категории? А тот ни кто слова не сказал что у него 5ой категории.

 

_http://www.alphanets.ru/index2.php?option=com_virtuemart&category_id=10885&page=shop.browse&Itemid=1

тут повились наговские плинты Плинт LSA-PROFIL 2/10

Posted

Глупый вопрос в догонку

нерасмыкаймый это значит что нельзя еще раз воспользоваться теми же парами для нового абонента?

пример: Старого абонента вытащил, нового вставил - так уже нельзя?

Posted

Неразмыкаемый - это значит что конструкция не позволяет разомкнуть коммутацию.

 

Все размыкаемые плинты которые лично мне попадались (включая немецкие 5-й категории) давали ошибки даже на коротких линях, в результате плюнул на них и стал использовать патчпанели. С неразмыкаемыми плинтами работать не доводилось, вполне возможно что таких проблем там нет.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.