Перейти к содержимому
Калькуляторы

hp procurve switch 2824 прохождение vlan

Добрый день.

Есть hp procurve switch 2824, в него воткнуты 2 машины. на обоих созданы vlan. они друг друга не видят... хотя через обычный тупой свитч все отлично работает.

Тоесть, я так понимаю, что через мой hp не проходит vlan. есть ли способ это исправить? ну и конечно - как исправить. или где смотреть...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Конфиг покажите и куда кто включен, тогда можно что-то сказать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На 2824 сконфигурируй нужные VLAN на нужных портах

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На 2824 сконфигурируй нужные VLAN на нужных портах
хм.. допустим 1 машина в 3й порт, вторая в 8й порт.

мне настроить VLAN на обоих портах с VID как на нужных машинах? не будет ли возможна ситуация, когда трафик пойдет не туда? или я чегото не понял?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На 2824 сконфигурируй нужные VLAN на нужных портах
хм.. допустим 1 машина в 3й порт, вторая в 8й порт.

мне настроить VLAN на обоих портах с VID как на нужных машинах? не будет ли возможна ситуация, когда трафик пойдет не туда? или я чегото не понял?

 

Для того чтобы это работало без роутера, нужно чтобы VID был одинаковым на обоих портах.

 

Если на машинах Вы принимаете тегированные пакеты, то примерно так:

 

vlan 100

tag 3,8

 

Если нетегированные, то примерно так:

 

vlan 100

untag 3,8

 

Подробно разжевано применительно к хьюлетам вот здесь:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.