Jump to content
Калькуляторы

Странные проблемы

Ситуация следующая:

На крыше стоит Rb433AH, запитанный через 40 метров витой пары хорошим БП. Выполняет роль клиента в ptp линке и PPTP сервера для раздачи интернета по локалке.

 

Проблема:

В один прекрасный момент роутербоард подвис. По сети не отвечает. Перегрузил.

После этого заметил, что стал очень медленно работать винбокс. Глянул в Wireshark и увидел следующее (см. приложение).

 

Проверил весь кабель на пути следования. Нигде повреждений нет. Поставил другой девайс вместо Rb433AH. Картина та же. Поменял блок питания, POE инжектор. Ничего не изменилось. Решил разрезать кабель и сделать скрутку, чтобы подключить девайс к ближайшему работающему свичу. Проблема не изменилась. Убрал скрутку (скрутил старые провода как было до этого) и О ЧУДО,

Reply from 10.20.3.1: bytes=65000 time=13ms TTL=64
Reply from 10.20.3.1: bytes=65000 time=13ms TTL=64
Reply from 10.20.3.1: bytes=65000 time=13ms TTL=64
Reply from 10.20.3.1: bytes=65000 time=13ms TTL=64
Reply from 10.20.3.1: bytes=65000 time=13ms TTL=64

 

До этого при пинге 32-байтовыми пакетами было 3-5% потерь.

При пинге пакетами по 1500 байт около 8% потерь.

Пинг пакетами по 7500-65000 байт давал около 80-90% потерь.

 

Моей радости хватило на 2-3 часа.

Сейчас пинг 65000 пакетами даёт около 3-5% потерь и ситуация опять продолжает ухудшаться.

 

Что это и как с этим бороться? Статика?

post-42861-1233176471_thumb.png

Edited by dolphinik

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ситуация следующая:

На крыше стоит Rb433AH, запитанный через 40 метров витой пары хорошим БП. Выполняет роль клиента в ptp линке и PPTP сервера для раздачи интернета по локалке.

 

Проблема:

В один прекрасный момент роутербоард подвис. По сети не отвечает. Перегрузил.

После этого заметил, что стал очень медленно работать винбокс. Глянул в Wireshark и увидел следующее (см. приложение).

 

Проверил весь кабель на пути следования. Нигде повреждений нет. Поставил другой девайс вместо Rb433AH. Картина та же. Поменял блок питания, POE инжектор. Ничего не изменилось. Решил разрезать кабель и сделать скрутку, чтобы подключить девайс к ближайшему работающему свичу. Проблема не изменилась. Убрал скрутку (скрутил старые провода как было до этого) и О ЧУДО,

Reply from 10.20.3.1: bytes=65000 time=13ms TTL=64
Reply from 10.20.3.1: bytes=65000 time=13ms TTL=64
Reply from 10.20.3.1: bytes=65000 time=13ms TTL=64
Reply from 10.20.3.1: bytes=65000 time=13ms TTL=64
Reply from 10.20.3.1: bytes=65000 time=13ms TTL=64

 

До этого при пинге 32-байтовыми пакетами было 3-5% потерь.

При пинге пакетами по 1500 байт около 8% потерь.

Пинг пакетами по 7500-65000 байт давал около 80-90% потерь.

 

Моей радости хватило на 2-3 часа.

Сейчас пинг 65000 пакетами даёт около 3-5% потерь и ситуация опять продолжает ухудшаться.

 

Что это и как с этим бороться? Статика?

Думаю... плохой (алюминий-медный или медь очень токая) кабель УТП. Унас была такая же проблема при подключении наноса5.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Витуха какая? UTP/SFTP/FTP? Мне кажется что экранированная витуха(с заземленным экраном) решит вашу проблему.

Share this post


Link to post
Share on other sites

UTP 5e. Два месяца проработало нормально и тут на тебе.

Share this post


Link to post
Share on other sites

может наводки какие появились на кабель. Ктото рядом чтото проложил.

Была тема, когда на 200метровом проводе работал себе без проблем vdsl канал. Потом раз и всё, падает каждые 2 минуты и всё тут.

оказалось, что ктото рядом чтото проложил, появились наводки. Поменял режим vdsl всё заработало как часы.

Так что время тут не показатель.

Share this post


Link to post
Share on other sites

UTP 5e. Два месяца проработало нормально и тут на тебе.

Как не странно звучит- посмотрите на климат. Возможно изменилась влажность в помещении, или замокло что то или мороз свое дал. Сильно на приход зимы похоже.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Очень похоже, что проблема накапливается со временем. Т.е. после нескольких включений/выключений POE инжектора и пинг более-менее нормализуется и работать начинает лучше. Но спустя некоторое время становится всё хуже и хуже и хуже.

 

Может быть стоит попробовать заземлить мачту, на которой стоит антена с девайсом?

Share this post


Link to post
Share on other sites

были ровно такие же симптомы, победили заменой фидера и пигтейла радиокарты на заведомо рабочие

Share this post


Link to post
Share on other sites
Но спустя некоторое время становится всё хуже и хуже и хуже.

ёмкость в проводе накапливается. надо попробовать stp и заземлить.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Но спустя некоторое время становится всё хуже и хуже и хуже.
ёмкость в проводе накапливается. надо попробовать stp и заземлить.

Да, похоже на ёмкость. STP достать очень проблемно. Есть другой выход? И ещё очень интересует вопрос - из за чего может начать накапливаться ёмкость?

Share this post


Link to post
Share on other sites

ну как изза чего???

Ты физику учил в школе? :)

проводник, параллельно идет )

по нему напруга ))

через диэлектрик ) вот те и ёмкость :)

вообще, если у витухи скрутка плохая, то может и на небольших длинах возникать ёмкостное сопротивление. Тут уж без земли ни как. наводки вещь такая.. может не быть, а потом бац, и всё в наводках )

Share this post


Link to post
Share on other sites

Учил, но таких тонкостей уже не помню.

Девайс запитан удалённо по 4 неиспользуемым проводам. Нечего заземлять. Попробую для начала заменить витую пару.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Попробуй витуху может другой трассой проложить, в 2-3 метрах от текущей и посмотри..

Если что, попробуй в отдельный провод питалово вынести.

Share this post


Link to post
Share on other sites

были ровно такие же симптомы, победили заменой фидера и пигтейла радиокарты на заведомо рабочие

Что-то не совсем улавливаю взаимосвязь между езернетом и фидером.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Перетянул кабель. Постарался проложить как минимум на расстоянии 20-30 см от предыдущей трассы. В итоге пинг нормализовался, но (смотрите скриншот) пакеты от сервера, который находится на другой стороне линка ко мне прходят нормальные, а от меня уже с checksumm error. Как такое может быть и что ещё проверить?

post-42861-1233314369_thumb.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

а сетевая у вас какая?

"May be cause TCP checksum offload" ни на что не наталкивает?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Учил, но таких тонкостей уже не помню.
И правильно, что не помните. За такие "тонкости" и пары мало.

Про ёмкость. Накапливаться она НЕ может. Увеличиваться - может.

Вариант - дырявая изоляция кабеля, затекла вода. От этого ёмкость возрастает раз в десять. Меняйте кабель.

Edited by Мимо проходил...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this