mace Опубликовано 17 января, 2009 · Жалоба Поделитесь практическим опытом. Дают ли муфты с герметизирующими лентами (3М) такую же влагозащиту как и муфты с термоусадочными трубками (кембриками)? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ilia_2s Опубликовано 17 января, 2009 · Жалоба а если термоусадку лентой сверху? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
tyoma Опубликовано 17 января, 2009 · Жалоба если в канализацию, то однозначно термоусадка да и на чердаках тоже не помешает Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Diesel Опубликовано 17 января, 2009 (изменено) · Жалоба железнодорожники говорили у них муфты с герметезирующей лентой кое-где уже 10 лет стоят - полет нормальный. единственный недостаток герметезирующей ленты - плохо держит кабель на кручение. если кручение кабеля исключено - имхо технологии равносильны. Изменено 19 января, 2009 пользователем Diesel Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Мишаня Опубликовано 18 января, 2009 · Жалоба а если термоусадку лентой сверху? А потом опять термоусадку :D Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...