Господа, подскажите на сколько примерно Квт потребляемой мощности USP-а и кондиционера следует ориентироваться на каждый киловат мощности нагрузки?

Изменено пользователем Kaban

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Про упсы особо ничего не скажу.

 

Про кондиционеры могу рассказать ориентировочный расчет.

 

Теплоприток от окон - гдето 300Вт на квадратный метр окна, если окно на юг.

 

Теплоприток через стены - ну, скажем, ватт 30 на квадрат стены (пол и потолок тоже считаем).

 

Один человек - примерно генерирует примерно 150Вт тепловой мощности, если он не выполняет физической работы.

 

Ну и оборудование - это суть идеальные преобразователи электрической энергии в тепловую - почти вся электрическая мощность переходит в тепло. Так что берем коэффициент 1.

 

Дальше все эти значения суммируем. Получаем приток тепла. У современных хороших кондиционеров отбор тепла на киловатт электрической мощности равен примерно трем киловаттам. Т.е. Pэлектрическая=Pтепловая/3.

 

Но на самом деле, я бы взял полуторакратный запас, т.е. Pэлектрическая=Pтепловая/2. Это позволит при обычных притоках тепла держать кондиционер в диапазоне регулирования температуры (т.е. поддержания заданного значения, а не "сколько смогла, столько дала") и справиться с увеличившимся притоком (например, в случае резкого повышения температуры).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не забывайте про пусковые токи кондиционеров + токи заряда аккумуляторов ИБП + пусковые токи в целом. В общем, надо прилично перезакладываться - от 1/3 до 1/2 мощности ИБП и вводных автоматов.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо!

 

По УПС-ам все оказалось проще, КПД современных УПС-ов находится на уровне 80-90%

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

только на упсах мощность указывают обычно в кВа.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

только на упсах мощность указывают обычно в кВа.

Да практически cos ф у того оборудования, которое будет питаться от этих UPS почти 1. Так что один хрен, что киловатты, что киловары. Правда, если питать кондишены от упсов, то тут вопрос спорный, надо смотреть в их описание, какой так косинус. Для всякого сетевого и компьютерного оборудования Вт=ВА.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

только на упсах мощность указывают обычно в кВа.

Да практически cos ф у того оборудования, которое будет питаться от этих UPS почти 1. Так что один хрен, что киловатты, что киловары. Правда, если питать кондишены от упсов, то тут вопрос спорный, надо смотреть в их описание, какой так косинус. Для всякого сетевого и компьютерного оборудования Вт=ВА.

Коэффициент мощности компьютерного оборудования, для которого в основном UPS и предназначены, далек от 1. Среднее значение, которым оперируют производители UPS - 0,7. Не говорите о том, чего не знаете

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

0,67 - 0,69 для диодного мостика+кондёр.

С PFC чуть лучше, типа 0,7 - 0,75.

C APFC может быть близко к единице.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

C APFC может быть близко к единице.

Не может, а так и есть. Для того APFC и сделан. И ставят его сейчас практически во все БП, даже в бюджетные. Ибо в итоге дешевле получается, меньше потери в первичке, можно сэкономить на транзисторах и радиаторе, и запас по мощности меньше надо (первичка питается от стабильных 400В после APFC, независимо от входного напряжения).

Хотя я бы закладывался на паспортную мощность упса в кВт (не кВА).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У меня нет ни одного блока с APFC в компах, даже в новых, блоки типа FPS и прочие бюджетные брендовые.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У меня нет ни одного блока с APFC в компах, даже в новых

QDion к примеру идет с APFC. Бюджетнее брендовых и не придумать. Нонейм, ессно, собраный в подвалах из отходов производства - отдельная печальная песня.

Да и мы какбы о серверах говорим, где обычно дешевый десктоп не ставят...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

NiTr0 не порите чушь :)

первое Блоки с APFC очень редки...

второе APFC- нормальный 0,9 порядком :) если бы было 1 то на старой работе не ставили бы установки компенсации кос фи :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.