Господа, подскажите на сколько примерно Квт потребляемой мощности USP-а и кондиционера следует ориентироваться на каждый киловат мощности нагрузки?

Edited by Kaban

Share this post


Link to post
Share on other sites

Про упсы особо ничего не скажу.

 

Про кондиционеры могу рассказать ориентировочный расчет.

 

Теплоприток от окон - гдето 300Вт на квадратный метр окна, если окно на юг.

 

Теплоприток через стены - ну, скажем, ватт 30 на квадрат стены (пол и потолок тоже считаем).

 

Один человек - примерно генерирует примерно 150Вт тепловой мощности, если он не выполняет физической работы.

 

Ну и оборудование - это суть идеальные преобразователи электрической энергии в тепловую - почти вся электрическая мощность переходит в тепло. Так что берем коэффициент 1.

 

Дальше все эти значения суммируем. Получаем приток тепла. У современных хороших кондиционеров отбор тепла на киловатт электрической мощности равен примерно трем киловаттам. Т.е. Pэлектрическая=Pтепловая/3.

 

Но на самом деле, я бы взял полуторакратный запас, т.е. Pэлектрическая=Pтепловая/2. Это позволит при обычных притоках тепла держать кондиционер в диапазоне регулирования температуры (т.е. поддержания заданного значения, а не "сколько смогла, столько дала") и справиться с увеличившимся притоком (например, в случае резкого повышения температуры).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не забывайте про пусковые токи кондиционеров + токи заряда аккумуляторов ИБП + пусковые токи в целом. В общем, надо прилично перезакладываться - от 1/3 до 1/2 мощности ИБП и вводных автоматов.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо!

 

По УПС-ам все оказалось проще, КПД современных УПС-ов находится на уровне 80-90%

Share this post


Link to post
Share on other sites

только на упсах мощность указывают обычно в кВа.

Share this post


Link to post
Share on other sites
только на упсах мощность указывают обычно в кВа.

Да практически cos ф у того оборудования, которое будет питаться от этих UPS почти 1. Так что один хрен, что киловатты, что киловары. Правда, если питать кондишены от упсов, то тут вопрос спорный, надо смотреть в их описание, какой так косинус. Для всякого сетевого и компьютерного оборудования Вт=ВА.

Share this post


Link to post
Share on other sites
только на упсах мощность указывают обычно в кВа.

Да практически cos ф у того оборудования, которое будет питаться от этих UPS почти 1. Так что один хрен, что киловатты, что киловары. Правда, если питать кондишены от упсов, то тут вопрос спорный, надо смотреть в их описание, какой так косинус. Для всякого сетевого и компьютерного оборудования Вт=ВА.

Коэффициент мощности компьютерного оборудования, для которого в основном UPS и предназначены, далек от 1. Среднее значение, которым оперируют производители UPS - 0,7. Не говорите о том, чего не знаете

Share this post


Link to post
Share on other sites

0,67 - 0,69 для диодного мостика+кондёр.

С PFC чуть лучше, типа 0,7 - 0,75.

C APFC может быть близко к единице.

Share this post


Link to post
Share on other sites

C APFC может быть близко к единице.

Не может, а так и есть. Для того APFC и сделан. И ставят его сейчас практически во все БП, даже в бюджетные. Ибо в итоге дешевле получается, меньше потери в первичке, можно сэкономить на транзисторах и радиаторе, и запас по мощности меньше надо (первичка питается от стабильных 400В после APFC, независимо от входного напряжения).

Хотя я бы закладывался на паспортную мощность упса в кВт (не кВА).

Share this post


Link to post
Share on other sites

У меня нет ни одного блока с APFC в компах, даже в новых, блоки типа FPS и прочие бюджетные брендовые.

Share this post


Link to post
Share on other sites

У меня нет ни одного блока с APFC в компах, даже в новых

QDion к примеру идет с APFC. Бюджетнее брендовых и не придумать. Нонейм, ессно, собраный в подвалах из отходов производства - отдельная печальная песня.

Да и мы какбы о серверах говорим, где обычно дешевый десктоп не ставят...

Share this post


Link to post
Share on other sites

NiTr0 не порите чушь :)

первое Блоки с APFC очень редки...

второе APFC- нормальный 0,9 порядком :) если бы было 1 то на старой работе не ставили бы установки компенсации кос фи :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this