Kaban Posted January 12, 2009 Posted January 12, 2009 (edited) Господа, подскажите на сколько примерно Квт потребляемой мощности USP-а и кондиционера следует ориентироваться на каждый киловат мощности нагрузки? Edited January 12, 2009 by Kaban Вставить ник Quote
Rst7.CBSIE Posted January 13, 2009 Posted January 13, 2009 Про упсы особо ничего не скажу. Про кондиционеры могу рассказать ориентировочный расчет. Теплоприток от окон - гдето 300Вт на квадратный метр окна, если окно на юг. Теплоприток через стены - ну, скажем, ватт 30 на квадрат стены (пол и потолок тоже считаем). Один человек - примерно генерирует примерно 150Вт тепловой мощности, если он не выполняет физической работы. Ну и оборудование - это суть идеальные преобразователи электрической энергии в тепловую - почти вся электрическая мощность переходит в тепло. Так что берем коэффициент 1. Дальше все эти значения суммируем. Получаем приток тепла. У современных хороших кондиционеров отбор тепла на киловатт электрической мощности равен примерно трем киловаттам. Т.е. Pэлектрическая=Pтепловая/3. Но на самом деле, я бы взял полуторакратный запас, т.е. Pэлектрическая=Pтепловая/2. Это позволит при обычных притоках тепла держать кондиционер в диапазоне регулирования температуры (т.е. поддержания заданного значения, а не "сколько смогла, столько дала") и справиться с увеличившимся притоком (например, в случае резкого повышения температуры). Вставить ник Quote
DVD Posted January 14, 2009 Posted January 14, 2009 Не забывайте про пусковые токи кондиционеров + токи заряда аккумуляторов ИБП + пусковые токи в целом. В общем, надо прилично перезакладываться - от 1/3 до 1/2 мощности ИБП и вводных автоматов. Вставить ник Quote
Kaban Posted January 14, 2009 Author Posted January 14, 2009 Спасибо! По УПС-ам все оказалось проще, КПД современных УПС-ов находится на уровне 80-90% Вставить ник Quote
alcool Posted January 15, 2009 Posted January 15, 2009 только на упсах мощность указывают обычно в кВа. Вставить ник Quote
Rst7.CBSIE Posted January 15, 2009 Posted January 15, 2009 только на упсах мощность указывают обычно в кВа. Да практически cos ф у того оборудования, которое будет питаться от этих UPS почти 1. Так что один хрен, что киловатты, что киловары. Правда, если питать кондишены от упсов, то тут вопрос спорный, надо смотреть в их описание, какой так косинус. Для всякого сетевого и компьютерного оборудования Вт=ВА. Вставить ник Quote
webpython Posted August 27, 2012 Posted August 27, 2012 только на упсах мощность указывают обычно в кВа. Да практически cos ф у того оборудования, которое будет питаться от этих UPS почти 1. Так что один хрен, что киловатты, что киловары. Правда, если питать кондишены от упсов, то тут вопрос спорный, надо смотреть в их описание, какой так косинус. Для всякого сетевого и компьютерного оборудования Вт=ВА. Коэффициент мощности компьютерного оборудования, для которого в основном UPS и предназначены, далек от 1. Среднее значение, которым оперируют производители UPS - 0,7. Не говорите о том, чего не знаете Вставить ник Quote
Ivan_83 Posted August 27, 2012 Posted August 27, 2012 0,67 - 0,69 для диодного мостика+кондёр. С PFC чуть лучше, типа 0,7 - 0,75. C APFC может быть близко к единице. Вставить ник Quote
NiTr0 Posted August 27, 2012 Posted August 27, 2012 C APFC может быть близко к единице. Не может, а так и есть. Для того APFC и сделан. И ставят его сейчас практически во все БП, даже в бюджетные. Ибо в итоге дешевле получается, меньше потери в первичке, можно сэкономить на транзисторах и радиаторе, и запас по мощности меньше надо (первичка питается от стабильных 400В после APFC, независимо от входного напряжения). Хотя я бы закладывался на паспортную мощность упса в кВт (не кВА). Вставить ник Quote
Ivan_83 Posted August 27, 2012 Posted August 27, 2012 У меня нет ни одного блока с APFC в компах, даже в новых, блоки типа FPS и прочие бюджетные брендовые. Вставить ник Quote
NiTr0 Posted August 27, 2012 Posted August 27, 2012 У меня нет ни одного блока с APFC в компах, даже в новых QDion к примеру идет с APFC. Бюджетнее брендовых и не придумать. Нонейм, ессно, собраный в подвалах из отходов производства - отдельная печальная песня. Да и мы какбы о серверах говорим, где обычно дешевый десктоп не ставят... Вставить ник Quote
zoro Posted August 27, 2012 Posted August 27, 2012 NiTr0 не порите чушь :) первое Блоки с APFC очень редки... второе APFC- нормальный 0,9 порядком :) если бы было 1 то на старой работе не ставили бы установки компенсации кос фи :) Вставить ник Quote