Перейти к содержимому
Калькуляторы

server-farm 6506 Набивка модулями 6506

Батарея из 3560 (уже 3 и нужно еще, не считая пары 2950) уже начинает доставлять неудобства, задумался заменить на что-то единое и модульное. Один из вариантов это shop.nag.ru. Другие варианты: еще рассматриваю вариант stack-3750

 

Присмотрел такую конфигурацию:

шасси 6506 + 2xБП1800 + 2xSup2 + 1xWSX6416-GE + 1xWSX6348 + 2xWSX6316 + 1xWS-C6K-6SLOT-FAN2

получается что-то в районе 11k$

 

Задачи:

1) Объединение 2-х сетей (старая docsis и новая Metro)

2) Серверы.

3) Выход наружу, т.е. инет. Я про подключения к asa'ам, маршрутизаторам и т.п.

 

По трафиконапряженности:

Старая сеть более пары сотен мегабит не даст.

Новая - межклиенский трафик "наружу" из esr не выйдет, так что щас до Гига (инет+в старую сеть), но с учетом перспективы на год-полтора - пару-тройку Гигов. Как обычно что будет в ближайшее будущее - не понятно. Может быть понадобится к железке "цеплять" мультикастовые серверы или еще что-то - пока даже и не знаю, т.е. хочется некоего резерва, чтоб на попе сидеть ровно (года 2 об upgrade'е придется даже и не заикаться).

 

Собственно вопросы:

1) все ли я правильно выбрал в "набивке"?

2) Sup'ы: основной и резервный - это одинаковые железки?

Изменено пользователем Konstantin Klimchev

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Батарея из 3560 (уже 3 и нужно еще, не считая пары 2950) уже начинает доставлять неудобства, задумался заменить на что-то единое и модульное. Один из вариантов это shop.nag.ru. Другие варианты: еще рассматриваю вариант stack-3750

 

Присмотрел такую конфигурацию:

шасси 6506 + 2xБП1800 + 2xSup2 + 1xWSX6416-GE + 1xWSX6348 + 2xWSX6316 + 1xWS-C6K-6SLOT-FAN2

получается что-то в районе 11k$

 

Задачи:

1) Объединение 2-х сетей (старая docsis и новая Metro)

2) Серверы.

3) Выход наружу, т.е. инет. Я про подключения к asa'ам, маршрутизаторам и т.п.

 

По трафиконапряженности:

Старая сеть более пары сотен мегабит не даст.

Новая - межклиенский трафик "наружу" из esr не выйдет, так что щас до Гига (инет+в старую сеть), но с учетом перспективы на год-полтора - пару-тройку Гигов. Как обычно что будет в ближайшее будущее - не понятно. Может быть понадобится к железке "цеплять" мультикастовые серверы или еще что-то - пока даже и не знаю, т.е. хочется некоего резерва, чтоб на попе сидеть ровно (года 2 об upgrade'е придется даже и не заикаться).

 

Собственно вопросы:

1) все ли я правильно выбрал в "набивке"?

2) Sup'ы: основной и резервный - это одинаковые железки?

супы одинаковые, все правильно, только суп2 нужен в составе с MSFC2, чтобы иос поставить и рутить, а не катос чисто для свитчинга

 

модули - тут по портам сами смотрите, что вам надо и в каком количестве

6316-GE-TX - редкие модули, нечасто у нага бывают

фан2 не нужен на суп2, он для суп720 больше

блоки питания - 1300 хватит, в принципе

 

Burevestnik>sh power
system power redundancy mode = redundant
system power total =     1153.32 Watts (27.46 Amps @ 42V)
system power used =       827.82 Watts (19.71 Amps @ 42V)
system power available =  325.50 Watts ( 7.75 Amps @ 42V)
                        Power-Capacity PS-Fan Output Oper
PS   Type               Watts   A @42V Status Status State
---- ------------------ ------- ------ ------ ------ -----
1    WS-CAC-1300W       1153.32 27.46  OK     OK     on
2    WS-CAC-1300W       1153.32 27.46  OK     OK     on
                        Pwr-Requested  Pwr-Allocated  Admin Oper
Slot Card-Type          Watts   A @42V Watts   A @42V State State
---- ------------------ ------- ------ ------- ------ ----- -----
1    WS-X6K-SUP2-2GE     145.32  3.46   145.32  3.46  on    on
2    (Redundant Sup)       -     -      145.32  3.46  -     -
3    WS-X6324-100FX-MM    63.84  1.52    63.84  1.52  on    on
4    WS-X6324-100FX-MM    63.84  1.52    63.84  1.52  on    on
5    WS-X6324-100FX-MM    63.84  1.52    63.84  1.52  on    on
6    WS-X6248-RJ-45      112.98  2.69   112.98  2.69  on    on
7    WS-X6324-100FX-MM    63.84  1.52    63.84  1.52  on    on
8    WS-X6324-100FX-MM    63.84  1.52    63.84  1.52  on    on
9    WS-X6416-GE-MT      105.00  2.50   105.00  2.50  on    on

 

трафика такая железка тянет немало

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

супы одинаковые, все правильно, только суп2 нужен в составе с MSFC2, чтобы иос поставить и рутить, а не катос чисто для свитчинга

Cisco Catalyst WS-X6K-SUP2-2GE (PFC2, MSFC2) with 512MB

http://shop.nag.ru/core.asp?main=catalog&a...=2107&cat=1

вроде оно?

 

Прошу прощения - не сталкивался ранее, посему и вопрос.

 

модули - тут по портам сами смотрите, что вам надо и в каком количестве

6316-GE-TX - редкие модули, нечасто у нага бывают

По портам вроде как раз и прикидывал. Скока 100-ток, скока гиговых и скока для "стекла" + некий запас

 

Вроде пока есть:

http://shop.nag.ru/core.asp?main=catalog&a...=2269&cat=1

 

на всякий случай - а что порекомендуете, чтоб без сильной переподписки?

 

фан2 не нужен на суп2, он для суп720 больше

т.е. можно и без фана, но я еще в раздумьях. Перебдеть или недобдеть....

 

блоки питания - 1300 хватит, в принципе

вроде рассчитывал по мишиной ссылке (от 25 декабря 2008): чтоб если один тю-тю, на втором вытянит...

 

Burevestnik>sh power
system power redundancy mode = redundant
system power total =     1153.32 Watts (27.46 Amps @ 42V)
system power used =       827.82 Watts (19.71 Amps @ 42V)
system power available =  325.50 Watts ( 7.75 Amps @ 42V)
                        Power-Capacity PS-Fan Output Oper
PS   Type               Watts   A @42V Status Status State
---- ------------------ ------- ------ ------ ------ -----
1    WS-CAC-1300W       1153.32 27.46  OK     OK     on
2    WS-CAC-1300W       1153.32 27.46  OK     OK     on
                        Pwr-Requested  Pwr-Allocated  Admin Oper
Slot Card-Type          Watts   A @42V Watts   A @42V State State
---- ------------------ ------- ------ ------- ------ ----- -----
1    WS-X6K-SUP2-2GE     145.32  3.46   145.32  3.46  on    on
2    (Redundant Sup)       -     -      145.32  3.46  -     -
3    WS-X6324-100FX-MM    63.84  1.52    63.84  1.52  on    on
4    WS-X6324-100FX-MM    63.84  1.52    63.84  1.52  on    on
5    WS-X6324-100FX-MM    63.84  1.52    63.84  1.52  on    on
6    WS-X6248-RJ-45      112.98  2.69   112.98  2.69  on    on
7    WS-X6324-100FX-MM    63.84  1.52    63.84  1.52  on    on
8    WS-X6324-100FX-MM    63.84  1.52    63.84  1.52  on    on
9    WS-X6416-GE-MT      105.00  2.50   105.00  2.50  on    on

 

трафика такая железка тянет немало

т.е. мне хватит :)

Изменено пользователем Konstantin Klimchev

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

супы одинаковые, все правильно, только суп2 нужен в составе с MSFC2, чтобы иос поставить и рутить, а не катос чисто для свитчинга

Cisco Catalyst WS-X6K-SUP2-2GE (PFC2, MSFC2) with 512MB

http://shop.nag.ru/core.asp?main=catalog&a...=2107&cat=1

вроде оно?

Оно самое.
модули - тут по портам сами смотрите, что вам надо и в каком количестве

6316-GE-TX - редкие модули, нечасто у нага бывают

По портам вроде как раз и прикидывал. Скока 100-ток, скока гиговых и скока для "стекла" + некий запас

 

 

 

на всякий случай - а что порекомендуете, чтоб без сильной переподписки?

Так все что до 40ге включительно - сам модуль без переподписки. Вы уж смотрите сами, чтобы в переподписку на супе не упереться. Модули же без DFC будут. Производительность суп2 - 32мппс, это примерно 10ге фулл дуплекса в полной загрузке пакетами по 64 байта =)

 

фан2 не нужен на суп2, он для суп720 больше

т.е. можно и без фана, но я еще в раздумьях. Перебдеть или недобдеть....

fan1 более чем достаточно
блоки питания - 1300 хватит, в принципе

вроде рассчитывал по мишиной ссылке (от 25 декабря 2008): чтоб если один тю-тю, на втором вытянит...

 

т.е. мне хватит :)

И питания хватит, и производительности. 9К хомячков суп2 держит не напрягаясь, трафика - 3 порт-ченнела по 2 гбита + 10 гигов + 120 соток на дома.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

модули - тут по портам сами смотрите, что вам надо и в каком количестве

6316-GE-TX - редкие модули, нечасто у нага бывают

По портам вроде как раз и прикидывал. Скока 100-ток, скока гиговых и скока для "стекла" + некий запас

 

 

 

на всякий случай - а что порекомендуете, чтоб без сильной переподписки?

Так все что до 40ге включительно - сам модуль без переподписки. Вы уж смотрите сами, чтобы в переподписку на супе не упереться. Модули же без DFC будут. Производительность суп2 - 32мппс, это примерно 10ге фулл дуплекса в полной загрузке пакетами по 64 байта =)

 

фан2 не нужен на суп2, он для суп720 больше

т.е. можно и без фана, но я еще в раздумьях. Перебдеть или недобдеть....

fan1 более чем достаточно

 

Поспрошаю еще:

1) Фан1 - на shop.nag.ru не нашел. Он с шасси по умолчанию идет?

2) WS-X6516-GE-TX это возможно рассматривать как замену WS-X6316-GE-TX или для Sup'а нужен будет DFC? Не совсем понял.

Изменено пользователем Konstantin Klimchev

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Поспрошаю еще:

1) Фан1 - на shop.nag.ru не нашел. Он с шасси по умолчанию идет?

2) WS-X6516-GE-TX это возможно рассматривать как замену WS-X6316-GE-TX или для Sup'а нужен будет DFC? Не совсем понял.

2. DFC обязателен только для работы в режиме dCEF256 (+ для этого еще свитчфабрика нужна)

 

по поводу расчета потребляемого птания есть cisco power calculator http://tools.cisco.com/cpc/

Изменено пользователем D^2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Поспрошаю еще:

1) Фан1 - на shop.nag.ru не нашел. Он с шасси по умолчанию идет?

2) WS-X6516-GE-TX это возможно рассматривать как замену WS-X6316-GE-TX или для Sup'а нужен будет DFC? Не совсем понял.

2. DFC обязателен только для работы в режиме dCEF256 (+ для этого еще свитчфабрика нужна)

 

по поводу расчета потребляемого птания есть cisco power calculator http://tools.cisco.com/cpc/

хм.... а щас есть на shop.nag.ru фан1: http://shop.nag.ru/core.asp?main=catalog&a...=4043&cat=1

 

т.е. если я правильно понял - WS-X6516-GE-TX на Sup2 без DFC работать будет, но НЕ в режиме dCEF256

Изменено пользователем Konstantin Klimchev

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

т.е. если я правильно понял - WS-X6516-GE-TX на Sup2 без DFC работать будет.

да, через shared bus 32gbps

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.