Jump to content
Калькуляторы

Вопрос про прокладку оптики

Добрый день. Провайдер предлагает к нашему зданию завода подключить оптоволоконный кабель. Прислали проект подключения, в котором, если кратко, сказано следующее.

По воздуху с соседнего здания пробрасывается оптоволоконный кабель на наше здание. Указана марка кабеля - "Кабель связи ТТ-138/1". Длина кабеля (как я измерил по карте) примерно 500-520 метров. При этом на таком расстоянии он просто болтается, никаких промежуточных креплений нет. Есть только трубостойки с оттяжками на нашем и соседнем здании. Плюс есть перепад высот (метров 10 максимум) между нашим и соседним зданием (наше выше).

Вот мне что-то кажется сомнительным такой проект подключения, при котором будет болтаться в воздухе такой длинный кусок кабеля...И еще вопрос - что это за кабель, кто-нибудь знает?Насколько он прочен?Какова вообще масимально допустимая длина оптики по воздуху?

Edited by SergeiS

Share this post


Link to post
Share on other sites

воздушка на пол километра это сильно... я бы не стал рисковать

Share this post


Link to post
Share on other sites
воздушка на пол километра это сильно... я бы не стал рисковать

Обоснуйте пожалуйста, что этот кабель при указанных мною параметрах нельзя использовать для подключения.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

500-520 О_о они психи? может ты ошибся? "Кабель связи ТТ-138/1" - это чё за динозавр? О_о странно это всё они имели ввиду что под этим названием будет скрываться кабель который у них имеется в наличии (скорее всего 4 волокна), по максимальной длине смотреть надо характеристики того кабеля который кидать будут :) про дальность пролёта как то сильно сомневаюсь что ваще стоит вещать воздушку 500 метров, нужно точное расстояние а лучше проект :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

У нас есть несколько линков есть по 500м. Работают уже около 3х лет, проблем не было ни разу.

Share this post


Link to post
Share on other sites

У нас есть несколько линков есть по 500м. Работают уже около 3х лет, проблем не было ни разу.

тут разговор не о линке а о пролёте между зданиями ( 500 метров между зданиями) это бред, у нас линки работают и по 5 километров и чее? это же не значит что мы кинули напрямую от здания к здаюнию на расстоянии 5км

Share this post


Link to post
Share on other sites

ребят, вешать можно и на большее расстояние, просто будет провис кабеля больше и все. Главное - чтоб силовой элемент держал такую нагрузку и правильно крепился кабель... Вон, по ЛЭП тянут же 300 метровыми пролетами, и ничо...

Кабель же бывает не только на 6-8кН. Есть еще и 32кН, например... На таком КамАЗ можно на высотке повесить, главное - чтоб высотка не развалилась и КамАЗ хорошо собран был :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
ребят, вешать можно и на большее расстояние, просто будет провис кабеля больше и все. Главное - чтоб силовой элемент держал такую нагрузку и правильно крепился кабель... Вон, по ЛЭП тянут же 300 метровыми пролетами, и ничо...

Кабель же бывает не только на 6-8кН. Есть еще и 32кН, например... На таком КамАЗ можно на высотке повесить, главное - чтоб высотка не развалилась и КамАЗ хорошо собран был :)

тут вопрос в том что неизвестно какой кабель автор написал и накая нагрузка, может он ваще без силового элемента? откуда ты знаешь :))))

Share this post


Link to post
Share on other sites

Кабель на 32кН бывает.

Однако к чему его крепить? К трубостойкам? Вырвет с мясом...

К стене дома? не оставить бы жильцов без стены на Новый Год :-)

Share this post


Link to post
Share on other sites
У нас есть несколько линков есть по 500м. Работают уже около 3х лет, проблем не было ни разу.
тут разговор не о линке а о пролёте между зданиями ( 500 метров между зданиями) это бред, у нас линки работают и по 5 километров и чее? это же не значит что мы кинули напрямую от здания к здаюнию на расстоянии 5км

Прошк прощения, не то имел в виду. У нас кабель в нескольких местах через реку перекинут, длинна перекидки около 500м, + есть несколько домов где пролет чуть больше 400м.

Про кабель - надо гуглить, если конечно никто его из здесь присутствующих не использовал

Share this post


Link to post
Share on other sites
Кабель на 32кН бывает.

Однако к чему его крепить? К трубостойкам? Вырвет с мясом...

К стене дома? не оставить бы жильцов без стены на Новый Год :-)

Оценка нагрузки 1 м кабеля на стойку:

масса - 160 кг / км, макс диаметр 17мм, лед не более 1кг.метр, скорость ветра 150кмч, высоту подвеса берем 40м.

С учетом оледенения - 11.4 Н/м

 

ветровая нагрузка считается по формуле (42мс)**2 * 1.1 * 0.8* 0.017 /1.6

1.1 - высотный коэффициент с учетом типа местности; 0.8 - аэродинамический кэфф; 0.02 - площадь сечения 1 м кабеля.

ветровая нагрузка = 16.5 Н, с учетом коэффициента надежности 1.4: Q0 = 23.1 H

 

3. Суммарная нагрузка (из параллелограмма сил): Реум. = 25.8 Н/м

В итоге нагрузка распределяется между двумя стойками, на которые подвешен кабельный пролет, поэтому нагрузка на каждую из стоек составит:

FCT. = 12.9 Н/м, или 1.3 кН на каждые 100 м кабельного пролета.

 

500 метров - 6.5 кН

 

два яруса растяжек и отдельная двойная оттяжка в полухомут...

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я отлично понимаю, что инженерно задача решается.

Но блин, страшно же :-)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Я отлично понимаю, что инженерно задача решается.

Но блин, страшно же :-)

дома тоже строятся, тоже страшно))

если задача инженерно решается, то главное подумать как распределить нагрузку на несколько точек

6.5 кН не так уж много

просто проблема будет в креплениях к крыше

как вариант : сначала прокатный лист, потом базу колонны, и небольшую колонну из двутавра побольше номером (можно рельсу))

чем меньше высота колонны, тем меньше момент

вообще сходите в строительный трест и поговорите с конструктором, он вам за небольшую сумму все просчитает и подскажет)

а вообще мне интересно как его будут подывать и натягивать))

Edited by boo

Share this post


Link to post
Share on other sites

ну если между зданиями нет никаких дорог то всё просто :)))) хотя слабо в это верю :))) говоря по русски 500 метров это бред

 

p.s. Практика показала что инжинеры много курят, и сами даже не представляют что проэктируют, нарисовать то легко, а ты попробуй протяни... вот тебе и вся задача :)

Edited by KaUr0Ff

Share this post


Link to post
Share on other sites

в условиях дальневосточного климата висит у нас 520 метров самонесушего оптиковолоконного кабеля с выносным силовым элементом и ничегошеньки на него не намерзает

вист уже 2.5 года надеемся ешё стокаже провисит

Share this post


Link to post
Share on other sites

Когда по москве катаешься, интересно смотреть на кабели по 500, 700м натянутые над 3м кольцом, например...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Выяснил у провайдера марку кабеля

Вот он ОПН-ДПТ-06-004А04-8,1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this