Gregoryk Posted December 5, 2008 Posted December 5, 2008 Передача данных, проект, экспертиза в москве злобным дяденькой на ТВерской, 7. Вернул проект с замечаниями, по большинству замечаний всё более ле менее понятно, но может кто поможет вот с чем. Заземление и грозозащита. Логично, что в серверной (стойки). заземление либо на шину заземления по периметру комнаты, либо медным проводом к щиту, где есть заземление. R<4 Ом. Требуются протоколы измерения сопротивления. Можно ли как-нибудь от этого откосить или делать 100% надо? Если с серверной всё более ле менее ясно (кроме протоколов измерения), то как решал вопрос с простыми антивандальными ящиками, расположенными где-нить на тех. этажах. Во первых не совсем понятно что там "землить" - третью ножку у вилки питания свияа и ИБП, корпус металлического ящика? Ну да ладно, вопрос в другом. Как тут быть с протоколами измерения сопротивления заземления. Если таких ящиков в сети под 1000, то в принципе на многие сканают 5-10 типовых проектов, но мерить во всех этих домах сопротивление заземления просто нереально. Подскажите, кто как решал подобную задачу. Кондиционирование. Если в серверной всё более ле менее понтяно, кондёр и тд... ТО как быть с антивандальным ящиком- делать расчёт по типу, свич рассеивает мощность 25 Ватт (к примеру) в тепло, объём ящика такой-то, теплопроводность стенок ящика такая-то, и типа оборудование не перегреется? Вообщем с этими ящиками засада, поделитесь опытом, плз. Вставить ник Quote
j_box Posted December 6, 2008 Posted December 6, 2008 Вы хоть задумайтесь для какой цели проводят экспертизу проекта? Денег снять с провайдера? Или все таки проверить соответствует ли проектируемая сеть действующим нормам и правилам? Охрану труда никто не отменял. А если ваш ящик зальет водой, свитч замкнет, и фаза попавшая на корпус ящика отправит на тот свет монтажника или жителя дома? Заземление должно быть везде, где есть активные элементы сети, питающиеся от опасного для жизни напряжения питания, везде, где линейные кабели содержат металл и возможна наводка нехилых потенциалов на элементы кроссового оборудования, которые легкодоступны для обслуживающего персонала. Заземление должно соответствовать нормам, иначе оно бесполезно. Значит и измерять, и землить ящики все таки нужно... Поставьте УЗО, заземлите ящик оборудование и линейные кабели ( только не от нулевого провода электропроводки ) и будете спать спокойно, все что полагается для защиты работающих в электроустановках людей вы сделали. Землить или не землить - это больше к вашей совести. Не дай бог что случится, Вам как владельцу оборудования будет светить статья УК с отнють не условными сроками. Вставить ник Quote
Солнечный КОТ Posted December 6, 2008 Posted December 6, 2008 Можно ли как-нибудь от этого откосить или делать 100% надо? Надо. Поговорите с лабораториями - помогут. Если в серверной всё более ле менее понтяно, кондёр и тд... ТО как быть с антивандальным ящиком- делать расчёт по типу, свич рассеивает мощность 25 Ватт (к примеру) в тепло, объём ящика такой-то, теплопроводность стенок ящика такая-то, и типа оборудование не перегреется?Вообщем с этими ящиками засада, поделитесь опытом, плз. А о чем думал ваш проектант??? Да и вообще на проблема экспертизы - проблема проектанта, а не заказчика. Вставить ник Quote
Shasha Posted May 26, 2009 Posted May 26, 2009 У меня тоже есть вопросы по-поводу экспертизы: 1. Обязательно ли сдавать всю сеть полностью? можно ли сдать по-частям... напр. магистраль, распред, узел? и вообще нужен ли проект на узел связи? 2. Какая конкретно документация сдается в экспертизу для разрешения эксплуатации...рабочая или исполнительная? 3. На что в первую очередь обращают внимание при сдаче проекта? Вставить ник Quote
Галушко Дмитрий Posted May 26, 2009 Posted May 26, 2009 У меня тоже есть вопросы по-поводу экспертизы:1. Обязательно ли сдавать всю сеть полностью? можно ли сдать по-частям... напр. магистраль, распред, узел? и вообще нужен ли проект на узел связи? 2. Какая конкретно документация сдается в экспертизу для разрешения эксплуатации...рабочая или исполнительная? 3. На что в первую очередь обращают внимание при сдаче проекта? 1. Можно по частям. На сооружения (узлы) связи, указанные в приложении А к 113 Приказу проект не обязателен Вставить ник Quote
Shasha Posted May 26, 2009 Posted May 26, 2009 а если узел СПД, то нужен проект? или это 38.Сооружения связи всех видов телематических служб. Вставить ник Quote
Галушко Дмитрий Posted May 27, 2009 Posted May 27, 2009 2. Какая конкретно документация сдается в экспертизу для разрешения эксплуатации... Про разрешение на эксплуатацию см. http://forum.nag.ru/forum/index.php?showto...20&start=20 Вставить ник Quote
pirat_os Posted July 24, 2009 Posted July 24, 2009 А есть альтернатива ФГУ "учебно-методический центр россвязьнадзора", что на Тверской 7, а то у них сроки от 3 месяцев, а у нас как обычно горит? Вставить ник Quote
bacchus Posted July 24, 2009 Posted July 24, 2009 Сейчас эта организация называется ФГУ "Отраслевой центр мониторинга и развития в сфере инфокоммуникационных технологий", находится там же. Альтернативы нет. Вставить ник Quote
Связной (С) Posted July 30, 2009 Posted July 30, 2009 Альтернативы нет.А основание - почему туда? ;) Вставить ник Quote
pirat_os Posted July 31, 2009 Posted July 31, 2009 Альтернативы нет.А основание - почему туда? ;) Может надо в ФАС письмо написать? Вставить ник Quote
Связной (С) Posted July 31, 2009 Posted July 31, 2009 ФАС... Россвязь? Было бы не плохо увидеть их ответ... Вставить ник Quote