Перейти к содержимому
Калькуляторы

Как заменить UPS? Как заменить UPS на работающей стойке без перерыва связи?

Имеем стоечный APC 1500XLM. Проходным шнуром он подключен к стоечным пилотам.

Теперь сидим и ломаем голову как нам заменить упс без перерыва связи. Может кто сталкивался с такой проблемой?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

воткнуть в пилоты вилку, подать на нее 220 с той же фазы...

 

варианта три... бабахнет.. не бабахнет.. не бабахнет, но все повиснет

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

воткнуть в пилоты вилку, подать на нее 220 с той же фазы...

варианта три... бабахнет.. не бабахнет.. не бабахнет, но все повиснет

Бабахнет однозначно, из за перекоса!

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

воткнуть в пилоты вилку, подать на нее 220 с той же фазы...

 

варианта три... бабахнет.. не бабахнет.. не бабахнет, но все повиснет

не бабахнет.

ЗЫ при одном условии - УПС не должен работать в режиме АВР.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

не бабахнет.

ЗЫ при одном условии - УПС не должен работать в режиме АВР.

А если во время процесса, будет скачок либо провисание, выйдет автоматическое переключение! Будем иметь разность потенциалов, и бабах!)))
Изменено пользователем Treyr

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сумашедшые в телекоме!!!

 

А что, трудно в 4-5 утра поменять упс с перерывом связи?..

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ну да, скажешь тоже...

у меня аплинк искренне был удивлен, когда я начал возмущаться, что в субботу днем менять оборудование - не совсем удобно....

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Кхм... Вы не видите разницы между 4-5 утра, и в субботу днем?...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Поставить новый, включить в него все вторые БП от активки :) Там где нет второго БП (коммутаторы возможно) переключить часа в 3-4 утра. Три минуты в такое время никто и не заметит ИМХО.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Кхм... Вы не видите разницы между 4-5 утра, и в субботу днем?...

Сорри, не дописал. На мое предложение сделать это чуть чуть пораньше в теже 4-5 утра сказали, что это неправильно... Так рано приходить на работу

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

И рыбку съесть... :-)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Как раз для таких случаев на ответственном оборудовании имеются вторые блоки питания. Пытатся что-то делать без них - жахнет обязательно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 4-5 утра трафик не опускаеться ниже 3 гигабит. Клиенты взвоют. Нужно переключиться без перерыва связи. Не все железки имеют 2 блока питания.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Какие интересные "клиенты" :-) Не спят ночью :-)))

 

В данном случае остается только посоветовать НЕ МЕНЯТЬ упс.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а цель смены упса?

Хотим впихнуть новую железку, которая без нагрузки хавает 300 Вт, а ибп стоит на 1,5 ква.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

каждый юнит на вес золота?

добавьте второй в ту же стойку.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Зарулить критичный траффик через другую стойку :) затем смело гасить первую...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В арендованной стойке каждый юнит дороже золота. А если клиенты агрегируются в этой стойке, то завернуть трафик никуда не получиться. Вечером попробуем соединить выходы 2-х упсов... О результатах отпишусь.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Главное чтобы жив остался...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Суппорт выходит из эфира на полчаса или сколько там нужно чтобы заменить девайс, и в 3-4 часа утра меняете.

В конце концов можете на своем сайте курсануть юзеров,когда будет остановочка услуги, тогда по-честному будет.

И в контракте пунктик должен быть за сколько предупреждать клиентов.

Чтож теперь делать.

 

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Суппорт выходит из эфира на полчаса

Мы не обслуживаем физиков. Такие варианты прокатывают только в домашних сетях.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В арендованной стойке каждый юнит дороже золота. А если клиенты агрегируются в этой стойке, то завернуть трафик никуда не получиться. Вечером попробуем соединить выходы 2-х упсов... О результатах отпишусь.

 

Ой не стоит соединять... Главное что-бы отписался... Если серьезно, что дешевле аренда юнитов или простой - отсуда и пляшите. Сложилось впечатление, что вам поспорить нужно. Имхо, соединять ИБП правда НЕ НУЖНО

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.