tompo Опубликовано 3 ноября, 2008 · Жалоба На одной паре g.shdsl GRT 401 вот такие значения SNR Margin -Local side- 13,9dB Remote side- 14 dB; Attenuation L.side- 10,7dB Remote side- 11dB: CRC Error Count Local side- 506 Remote side- 835; - на этой линии 11 абонентов, жалоб нет На другой паре g.shdsl GRT 101 - SNR Margin - L.s.- 2,7dB R.s.- 6dB, Attenuation L.s.- 21dB R.s. -21dB; CRC Error Count L.s.-9537 R.s. -4710; на этой 6 абонентов, периодически появляются дисконекты. От чего зависит SNR Margin и Attenuation? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Beginner Опубликовано 3 ноября, 2008 · Жалоба От качества и протяженности линии, я полагаю. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
tompo Опубликовано 5 ноября, 2008 · Жалоба Как - SNR Margin - качество, Attenuation - протяженность? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
YuryD Опубликовано 5 ноября, 2008 · Жалоба Как - SNR Margin - качество, Attenuation - протяженность? SNR - сигнал/шум, чем меньше, тем лучше , если около -2-5 - линия дерьмо, или понизьте скорость. Attenuation - уровень мощности сигнала передатчика. В вашем случае на плохом линке модемы задрали уровень передачи, но сигнал/шум все равно никудышный, меряйте линию.... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zoro Опубликовано 5 ноября, 2008 · Жалоба "SNR - сигнал/шум, чем меньше, тем лучше , если около -2-5 - линия дерьмо, или понизьте скорость." если точнее чем больше тем лучше :) если около 9дб для 64кбит и меньше то линия дерьмо.. для 128кбит окло 20... для 512 и 2мбит 26дб нижний предел.. далее будут ошибки... Attenuation - уровень мощности сигнала передатчика... согласен... а дословно антенюратор на выходе :)... бывает полезно ручками поиграться если позволяет вручную задать значение и убить автонастройку... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
YuryD Опубликовано 5 ноября, 2008 · Жалоба "SNR - сигнал/шум, чем меньше, тем лучше , если около -2-5 - линия дерьмо, или понизьте скорость."если точнее чем больше тем лучше :) если около 9дб для 64кбит и меньше то линия дерьмо.. для 128кбит окло 20... для Ну, эт как считать, меряется в минуса :) , GRT теряют линк при snr -2 -5. Стабильно и без ошибок едут при snr -9, так что понижать скорость и смотреть на snr, до приемлемого уровня. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
tompo Опубликовано 6 ноября, 2008 · Жалоба Спасибо, всем ответившим, поменял пару(в смыле линию) сегодня, показатели изменились g.shdsl GRT 101 - SNR Margin - L.s.- 10,6 ; R.s. 15dB; Attenuation L.s. 13,2dB; R.s. 13dB., ошибок стало меньше, появился интернет. Если кто знает где скорость менять подскажите, по умолчанию стоит 2312 Kbps, в руководстве( http://www.planet.com.ru/index.php?toc_id=106&cur_id=84) от оф.представителя ничего об этом нет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
YuryD Опубликовано 6 ноября, 2008 · Жалоба Тупо - :) enable->setup->shdsl->n*64 Вот кстати один из GRT-101 System Up Time :15DAY/21HR/54MIN SHDSL Mode :CPE Side Line Rate(n*64+8) :1352kbps Tx Power :13.5dBm Current SNR Margin :6.4dB Attenuation :27.8dB CRC Error Count :20 SHDSL Remote Side Status Current SNR Margin :12dB Attenuation :27dB CRC Error Count :13 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...