прокладка кабеля по слаботочной шахте

Гость

Уважаемые, поделитесь, пжалуйста, опытом прокладки кабеля по стоякам (шахтам), какие трудности при этом возникают, как решаются?Интересует все что с этим связано.

P.S. Заранее благодарен всем кто откликнется

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Гость

а какие проблемы то просунул проволоку через стояк прикрутил провод и дальше поехал

нами этот способ применяется довольно давно и успешно

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

особенно для экстрималов...

есть канал-загаженый мусором

берем дрель+проволку(длина1,2м диаметр 4мм) на конце расплюскиваем другим концом в дрель... итог...

плюсы...

проходим все замусореные каналы....

минусы...

проходим проводку и телефонную и силовую и радио.. с искрами и другими малоприятными последствиями..

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Мне удавалось даже через этаж проходить, это когда тамбурные двери закрыты были и никого небыло!!!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Серенький, интересно как это тебе удавалось?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемые, поделитесь, пжалуйста, опытом прокладки кабеля по стоякам (шахтам), какие трудности при этом возникают, как решаются?Интересует все что с этим связано.  

P.S. Заранее благодарен всем кто откликнется

 

Проблем на самом деле очень много...когда обещаешь клиенту сделать все культурно и провести проводку по внутрянке - тем самым обрекаешь себя на величайший геморрой, какой только может быть...

Блин уж сколько раз зарекался со стояками не связываться - и вот на тебе...

Сижу вот сейчас, пишу это, обедаю, а пришел только что с объекта, где осталась недоделка..технический этаж в 9-ти этажном доме - там у меня площадка, оттуда по коробам тянусь на 1-й этаж, сейчас у меня кабло (маленькая бухточка, запасик так сказать) осталась на 3-м этаже, так как не смог пройти перекрытия, в этом доме в принципе очень хорошие закладные, 2 металлорукава 32-х, в них места предостаточно, но в этом злое""учем перекрытии эти рукава так изгибаются, что у них внутренний радиус изгиба чуть ли не 5 см, рукава там идут не вертикально, а как то по уродски, я б руки оторвал тому кто их так сделал...Протяжка не идет, упирается в рифленую поверхность и пипец..

 

 

Так вот сижу, репу чешу что же придумать..

 

Ну а на вопрос отвечу так:

1) проблема с жильцами дома (непонимание, нежелание пускать вас на площадку и допускать к щитовым)

2) проблема с самими коробами, с ними иной раз можно день ибацца и нифига не выйдет (они могут быть капитально забиты всяким хламом, в частности строительным) один раз был объект, так там проброс П-эшкой делали, метров 200 с одного дома на другой и ещё потом на один(конечный клиент) проброс сделали за 1,5 часа, закрепились и зажимы поставили, и натяг дали, ........и начался геморрой с этими пресловутыми коробами, нодо было с крыши вестись на 1-этаж...6 часов убили, и всё равно 2 перекрытия буром проходили)

3)проблема с проводкой, которая собственно и идет в этих коробах...Есть риск порвать там всё что угодно, начиная от телефонной лапши, заканчивая антенными проводками...(опять же недовольство жильцов...)

 

 

потому совет - все эти короба и кабельное хозяйство - это всё чужое и лезть туда со своим уставом не всегда нужно...У нас например за подключение с юзеров берут не такие уж и большие деньги, потому я всегда стараюсь говорить, что за такие рублики вы более чем соплю с крыши в окно не получите...и вам того же советую... Удач:):):)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Так вот сижу, репу чешу что же придумать..  

Однажды в такой ситуации прикрутил к концу стальки гайку, обмотал изолентой в сильный натяг много слоев, в результате получилось некоторое подобие шарика, по крайней мере за гофру не цеплялось. Мешали сильно другие кабели, но в результате получилось. А вообще поубивал бы тех строителей которые гофру и металлорукав закладывают в качестве стояка. Хорошо хоть такое редко встречается.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А еще люблю для протяжек использовать стальку изолированную, использующуюся на коаксиальных и оптических кабелях в качестве несущей. Если конец загнуть, то в гофре почти не цепляется.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Серенький, интересно как это тебе удавалось?

Да вот так получилось, шахты хорошие - дома новые, вверху и внизу есть отверстия (ну как буд-то от туда 2 кирпича вынули), сам доступ в шахту находится посредине. Запускал в шахту 4мм стальку и она ровно так красиво проходила через этаж.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Серенький, в таких стояках привязывают к витухе длинный груз, например бур перфоратора, и кабель со свистом проходит до нижнего этажа. В свечках шестнадцатиэтажных всегда доступ к стоякам ограничен, в последний раз нам надо было опустить до второго этажа, так дверь открыли только на седьмом. Без проблем прорыбачили с чердака до седьмого и с седьмого до второго.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Лучше протягивать не проволокой а лавсановой протяжкой. безопаснейтак . В нек. домах трубы слаботочки либо засорены либо залиты бетоном.. и кабели идут по трубам электрики.

 

а лучше пробить 9 перекрытий, и повесть кабельканал, в одном доме мы так и сделали все 9 этажей. 2000 р. за короб, зато теперь проблем нет вообще с протяжкой, и глупые вопросы не задают, "что вы в нашем щитке делаете, раз кабель тремя этажами ниже протягиваете" :))) Спокойствие дороже.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

в таких стояках привязывают к витухе длинный груз, например бур перфоратора, и кабель со свистом проходит до нижнего этажа. В свечках шестнадцатиэтажных всегда доступ к стоякам ограничен, в последний раз нам надо было опустить до второго этажа, так дверь открыли только на седьмом. Без проблем прорыбачили с чердака до седьмого и с седьмого до второго.

Не всегда, бывает что внизу отвестие кривое, т.е надо подправлять стальку что бы вошла дальше в шахту, а не вылезла наружу через нижнее отверстие. Проблема конечно тамбурных дверей существует, но если уж ваще никого нет то тогда можно делать так, как ты посоветывал

 

а лучше пробить 9 перекрытий, и повесть кабельканал, в одном доме мы так и сделали все 9 этажей. 2000 р. за короб, зато теперь проблем нет вообще с протяжкой, и глупые вопросы не задают, "что вы в нашем щитке делаете, раз кабель тремя этажами ниже протягиваете" :))) Спокойствие дороже.

Чем пробивали и какой диаметр отверстия получился??? И какой короб использовали??

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вот попробовал сегодня как раз пройти перекрытие через этаж, где не мог пройти, 3 раза насверлил - и ХРЕН, так то ли арматура, то ли закладная хрень какая то, то ли швеллер, плюнуд НАХ на всё, , вытянул наверх кабло, пришел к клиенту и сказал, что не могу пройти по закладным, просверлил ему стену в 3 кирпича, скинул вниз соплю, и намано подключил его, правда теперь надо на его провес грозку ставить:):):):):

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

я беру трубку 16мм пластиковую в сантехническом магазине,просовываю через стояк а потом засовываю в нее кабель и все .

трубка эластичная сгибается а если кудато упирается поворачиваю ее на 90 градусов и просовываю дальше.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

эти рукава так изгибаются, что у них внутренний радиус изгиба чуть ли не 5 см, рукава там идут не вертикально, а как то по уродски, я б руки оторвал тому кто их так сделал...Протяжка не идет, упирается в рифленую поверхность и пипец..

 

Так вот сижу, репу чешу что же придумать..

А ты не пробовал косорыловку? Не себе внутрь, а в гофру?

Бер:ешь протяжку (тросик 5мм, стеклопруток из опта или что другое) -- и делаешь ей несимметричное рыло. То есть косое. Из термоглюя, например. И когда у тебя протяжка этим рылом упр:ется, ты е:е покрути туда-сюда -- и она с хорошей вероятностью обойд:ет упор. Мы так ходили и гофру, и очень неровный бетон.

Попробуй. Тебе понравится. Не панацея, но жизнь облегчает.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Используется пластиковый шнур с непонятным названием УЗК. 15 метровый кусок режется на 4 куска и раздается 4 бригадам :).

 

Проходы для проводки через слаботочные каналы ломаются перфоратором(в государственных домах с криком в адрес родителей строителей, которые не досужились сделать нормальные тех.отверстия в горизонтальных плитах, в кооперативных после воплей клиента перед председателем).

Встречаются клинические случаи....Мы залили бетоном все тех.отвестрия потому что нам оттуда дуло и там мыши могут бегать.

Любителям легкой жизни в пожарную вентиляцию совать кабель не рекомендую.

В древних 5 этажных домах плиты могли от времени сместится и ничего в тех.отвестрия не лезет...там легче пробить на площадке дыру в полу как уже говорилось.

Перед использованием пластикового УЗК работал на алюминевой проволоке. После полугода она стала как стальная!! Сразу вспомнился сопромат.. :). При этом второй монтажник постоянно страхует первого монтажника, который этой проволокой может попасть в электроканалы, а оттуда недолго и в автоматы оголенной проволкой попасть.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В одном из домов недавно увидел интересный вариант , телевизионщики кабель протянули .

Прямо около двери буриться бетон, площадка , провод крепиться (прячеться) за наличник двери

Данный вариант не у всех домах возможет - если двери утоплены в стенку - не пройдет ...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Используется пластиковый шнур с непонятным названием УЗК. 15 метровый кусок режется на 4 куска и раздается 4 бригадам :).

УЗК -- "устройство закладки каналов". Стеклопластовый пруток миллиметра в три толщиной, обтянутый каким-то скользким пластиком (стеклопруток из опто"кабеля" примерно такой же по калибру и жесткости, но без скользкой шкурки). Короткими кусками, наверное, удобнее в работе (и экономичнее), зато длинными кусками позволяет проходить редкостные по глубине и удал:енности от цивилизации жопы за счет того, что не накапливает пластических деформаций: раскатываешь его из бухты, а он прямой и ровный...

 

Перед использованием пластикового УЗК работал на алюминевой проволоке. [...] При этом второй монтажник постоянно страхует первого монтажника, который этой проволокой может попасть в электроканалы, а оттуда недолго и в автоматы оголенной проволкой попасть.

Рисковые вы парни...

А я тут в Москве на рынке нашел трос 5 мМ в ПВХ кишке, наплавил ему из термоглюя косое рыло и в слаботочку лазал только им. Но у меня жана и дит:е, мне бояться уже можно...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Oleg_Bryansk,

что за такие рублики вы более чем соплю с крыши в окно не получите...и вам того же советую... Удач:):):)

 

А как такая сопля живет в грозу?

Опыт есть?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Кстати фанаты проволки аккуратнее...видал, что какие-то уроды изоляцию у фазовых проводов сняли(наверное сварку подрубали), а заматывать изолетой после работ не стали...

Дмитрий Корольков,

Мы с ней уже закончили..хотя с помощью неё такие можно было места проходить..ууу.

Кстати УЗК в первую неделю оторвали насадку на конце железную сначала только с пружинкой затем все крепление :). Плиты блин в домах не плотно прилегают.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не слушать этого мегаэкстримала!!! :)))))))

Он "странной штукой УЗК пользуется".... я когда увидел, что он проволоку пропихивает в кабельные каналы - плохо стало... поехал и купил ему "странную штуку".... да еще и заставлять ее пользовать пришлось!

Слов_нет! никогда не следуйте его примеру! :)))))))))))))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Всем привет. Собрался проложить кабель по слаботочке. Нужны ли для этого какие-то разрешения?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Кабель то какой? Сам ты кто относительно слаботочки? (живёшь там или провайдер)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.