Уважаемые, поделитесь, пжалуйста, опытом прокладки кабеля по стоякам (шахтам), какие трудности при этом возникают, как решаются?Интересует все что с этим связано.

P.S. Заранее благодарен всем кто откликнется

Posted

а какие проблемы то просунул проволоку через стояк прикрутил провод и дальше поехал

нами этот способ применяется довольно давно и успешно

Posted

особенно для экстрималов...

есть канал-загаженый мусором

берем дрель+проволку(длина1,2м диаметр 4мм) на конце расплюскиваем другим концом в дрель... итог...

плюсы...

проходим все замусореные каналы....

минусы...

проходим проводку и телефонную и силовую и радио.. с искрами и другими малоприятными последствиями..

Posted
Уважаемые, поделитесь, пжалуйста, опытом прокладки кабеля по стоякам (шахтам), какие трудности при этом возникают, как решаются?Интересует все что с этим связано.  

P.S. Заранее благодарен всем кто откликнется

 

Проблем на самом деле очень много...когда обещаешь клиенту сделать все культурно и провести проводку по внутрянке - тем самым обрекаешь себя на величайший геморрой, какой только может быть...

Блин уж сколько раз зарекался со стояками не связываться - и вот на тебе...

Сижу вот сейчас, пишу это, обедаю, а пришел только что с объекта, где осталась недоделка..технический этаж в 9-ти этажном доме - там у меня площадка, оттуда по коробам тянусь на 1-й этаж, сейчас у меня кабло (маленькая бухточка, запасик так сказать) осталась на 3-м этаже, так как не смог пройти перекрытия, в этом доме в принципе очень хорошие закладные, 2 металлорукава 32-х, в них места предостаточно, но в этом злое""учем перекрытии эти рукава так изгибаются, что у них внутренний радиус изгиба чуть ли не 5 см, рукава там идут не вертикально, а как то по уродски, я б руки оторвал тому кто их так сделал...Протяжка не идет, упирается в рифленую поверхность и пипец..

 

 

Так вот сижу, репу чешу что же придумать..

 

Ну а на вопрос отвечу так:

1) проблема с жильцами дома (непонимание, нежелание пускать вас на площадку и допускать к щитовым)

2) проблема с самими коробами, с ними иной раз можно день ибацца и нифига не выйдет (они могут быть капитально забиты всяким хламом, в частности строительным) один раз был объект, так там проброс П-эшкой делали, метров 200 с одного дома на другой и ещё потом на один(конечный клиент) проброс сделали за 1,5 часа, закрепились и зажимы поставили, и натяг дали, ........и начался геморрой с этими пресловутыми коробами, нодо было с крыши вестись на 1-этаж...6 часов убили, и всё равно 2 перекрытия буром проходили)

3)проблема с проводкой, которая собственно и идет в этих коробах...Есть риск порвать там всё что угодно, начиная от телефонной лапши, заканчивая антенными проводками...(опять же недовольство жильцов...)

 

 

потому совет - все эти короба и кабельное хозяйство - это всё чужое и лезть туда со своим уставом не всегда нужно...У нас например за подключение с юзеров берут не такие уж и большие деньги, потому я всегда стараюсь говорить, что за такие рублики вы более чем соплю с крыши в окно не получите...и вам того же советую... Удач:):):)

Posted
Так вот сижу, репу чешу что же придумать..  

Однажды в такой ситуации прикрутил к концу стальки гайку, обмотал изолентой в сильный натяг много слоев, в результате получилось некоторое подобие шарика, по крайней мере за гофру не цеплялось. Мешали сильно другие кабели, но в результате получилось. А вообще поубивал бы тех строителей которые гофру и металлорукав закладывают в качестве стояка. Хорошо хоть такое редко встречается.

Posted

А еще люблю для протяжек использовать стальку изолированную, использующуюся на коаксиальных и оптических кабелях в качестве несущей. Если конец загнуть, то в гофре почти не цепляется.

Posted
Серенький, интересно как это тебе удавалось?

Да вот так получилось, шахты хорошие - дома новые, вверху и внизу есть отверстия (ну как буд-то от туда 2 кирпича вынули), сам доступ в шахту находится посредине. Запускал в шахту 4мм стальку и она ровно так красиво проходила через этаж.

Posted
Серенький, в таких стояках привязывают к витухе длинный груз, например бур перфоратора, и кабель со свистом проходит до нижнего этажа. В свечках шестнадцатиэтажных всегда доступ к стоякам ограничен, в последний раз нам надо было опустить до второго этажа, так дверь открыли только на седьмом. Без проблем прорыбачили с чердака до седьмого и с седьмого до второго.
Posted

Лучше протягивать не проволокой а лавсановой протяжкой. безопаснейтак . В нек. домах трубы слаботочки либо засорены либо залиты бетоном.. и кабели идут по трубам электрики.

 

а лучше пробить 9 перекрытий, и повесть кабельканал, в одном доме мы так и сделали все 9 этажей. 2000 р. за короб, зато теперь проблем нет вообще с протяжкой, и глупые вопросы не задают, "что вы в нашем щитке делаете, раз кабель тремя этажами ниже протягиваете" :))) Спокойствие дороже.

Posted
в таких стояках привязывают к витухе длинный груз, например бур перфоратора, и кабель со свистом проходит до нижнего этажа. В свечках шестнадцатиэтажных всегда доступ к стоякам ограничен, в последний раз нам надо было опустить до второго этажа, так дверь открыли только на седьмом. Без проблем прорыбачили с чердака до седьмого и с седьмого до второго.

Не всегда, бывает что внизу отвестие кривое, т.е надо подправлять стальку что бы вошла дальше в шахту, а не вылезла наружу через нижнее отверстие. Проблема конечно тамбурных дверей существует, но если уж ваще никого нет то тогда можно делать так, как ты посоветывал

 

а лучше пробить 9 перекрытий, и повесть кабельканал, в одном доме мы так и сделали все 9 этажей. 2000 р. за короб, зато теперь проблем нет вообще с протяжкой, и глупые вопросы не задают, "что вы в нашем щитке делаете, раз кабель тремя этажами ниже протягиваете" :))) Спокойствие дороже.

Чем пробивали и какой диаметр отверстия получился??? И какой короб использовали??

Posted

Вот попробовал сегодня как раз пройти перекрытие через этаж, где не мог пройти, 3 раза насверлил - и ХРЕН, так то ли арматура, то ли закладная хрень какая то, то ли швеллер, плюнуд НАХ на всё, , вытянул наверх кабло, пришел к клиенту и сказал, что не могу пройти по закладным, просверлил ему стену в 3 кирпича, скинул вниз соплю, и намано подключил его, правда теперь надо на его провес грозку ставить:):):):):

Posted

я беру трубку 16мм пластиковую в сантехническом магазине,просовываю через стояк а потом засовываю в нее кабель и все .

трубка эластичная сгибается а если кудато упирается поворачиваю ее на 90 градусов и просовываю дальше.

Posted
эти рукава так изгибаются, что у них внутренний радиус изгиба чуть ли не 5 см, рукава там идут не вертикально, а как то по уродски, я б руки оторвал тому кто их так сделал...Протяжка не идет, упирается в рифленую поверхность и пипец..

 

Так вот сижу, репу чешу что же придумать..

А ты не пробовал косорыловку? Не себе внутрь, а в гофру?

Бер:ешь протяжку (тросик 5мм, стеклопруток из опта или что другое) -- и делаешь ей несимметричное рыло. То есть косое. Из термоглюя, например. И когда у тебя протяжка этим рылом упр:ется, ты е:е покрути туда-сюда -- и она с хорошей вероятностью обойд:ет упор. Мы так ходили и гофру, и очень неровный бетон.

Попробуй. Тебе понравится. Не панацея, но жизнь облегчает.

Posted

Используется пластиковый шнур с непонятным названием УЗК. 15 метровый кусок режется на 4 куска и раздается 4 бригадам :).

 

Проходы для проводки через слаботочные каналы ломаются перфоратором(в государственных домах с криком в адрес родителей строителей, которые не досужились сделать нормальные тех.отверстия в горизонтальных плитах, в кооперативных после воплей клиента перед председателем).

Встречаются клинические случаи....Мы залили бетоном все тех.отвестрия потому что нам оттуда дуло и там мыши могут бегать.

Любителям легкой жизни в пожарную вентиляцию совать кабель не рекомендую.

В древних 5 этажных домах плиты могли от времени сместится и ничего в тех.отвестрия не лезет...там легче пробить на площадке дыру в полу как уже говорилось.

Перед использованием пластикового УЗК работал на алюминевой проволоке. После полугода она стала как стальная!! Сразу вспомнился сопромат.. :). При этом второй монтажник постоянно страхует первого монтажника, который этой проволокой может попасть в электроканалы, а оттуда недолго и в автоматы оголенной проволкой попасть.

Posted

В одном из домов недавно увидел интересный вариант , телевизионщики кабель протянули .

Прямо около двери буриться бетон, площадка , провод крепиться (прячеться) за наличник двери

Данный вариант не у всех домах возможет - если двери утоплены в стенку - не пройдет ...

Posted
Используется пластиковый шнур с непонятным названием УЗК. 15 метровый кусок режется на 4 куска и раздается 4 бригадам :).

УЗК -- "устройство закладки каналов". Стеклопластовый пруток миллиметра в три толщиной, обтянутый каким-то скользким пластиком (стеклопруток из опто"кабеля" примерно такой же по калибру и жесткости, но без скользкой шкурки). Короткими кусками, наверное, удобнее в работе (и экономичнее), зато длинными кусками позволяет проходить редкостные по глубине и удал:енности от цивилизации жопы за счет того, что не накапливает пластических деформаций: раскатываешь его из бухты, а он прямой и ровный...

 

Перед использованием пластикового УЗК работал на алюминевой проволоке. [...] При этом второй монтажник постоянно страхует первого монтажника, который этой проволокой может попасть в электроканалы, а оттуда недолго и в автоматы оголенной проволкой попасть.

Рисковые вы парни...

А я тут в Москве на рынке нашел трос 5 мМ в ПВХ кишке, наплавил ему из термоглюя косое рыло и в слаботочку лазал только им. Но у меня жана и дит:е, мне бояться уже можно...

Posted

Oleg_Bryansk,

что за такие рублики вы более чем соплю с крыши в окно не получите...и вам того же советую... Удач:):):)

 

А как такая сопля живет в грозу?

Опыт есть?

Posted

Кстати фанаты проволки аккуратнее...видал, что какие-то уроды изоляцию у фазовых проводов сняли(наверное сварку подрубали), а заматывать изолетой после работ не стали...

Дмитрий Корольков,

Мы с ней уже закончили..хотя с помощью неё такие можно было места проходить..ууу.

Кстати УЗК в первую неделю оторвали насадку на конце железную сначала только с пружинкой затем все крепление :). Плиты блин в домах не плотно прилегают.

Posted

Не слушать этого мегаэкстримала!!! :)))))))

Он "странной штукой УЗК пользуется".... я когда увидел, что он проволоку пропихивает в кабельные каналы - плохо стало... поехал и купил ему "странную штуку".... да еще и заставлять ее пользовать пришлось!

Слов_нет! никогда не следуйте его примеру! :)))))))))))))

  • 11 years later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.