andy27 Опубликовано 26 августа, 2008 (изменено) · Жалоба Всем добрый день ! Помогите разобраться ! Пару лет назад имел дело с П270 - смонтировал, работает. Тут понадобился еще сегмент сделать, с трудом, с помощью этого форума, нашел адрес где еще есть П270, привезли. Внешне такой же, правда чуть мягче, без всякой задней мысли протянули, оплатил работу за протяжку, вот сел монтировать и вижу вместо алюм. фольги, что была на предыдущем кабеле, какую то тряпочку пропитанную графитом похоже. Е мое, что ж это такое, насколько это будет хуже ??? Вопрос снят.... почти.... оказывается подсунули п272, люди БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ при покупке в АКВАЛОНЕ ..... желаю им чтоб их все так накалывали как они меня.... А есть шансы, что П272 будет работать хоть как-то на 10 Мбит на 250 м ? Изменено 27 августа, 2008 пользователем andy27 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Николай Александрович Опубликовано 27 августа, 2008 · Жалоба andy27 Вот спасибо, что подсказали! А то я уж облизывался на сладкую цену их "П-270"... По П-272 информации почти нет. Вроде бы аналог П-270, только с меньшим частотным диапазоном. Пупинизированный, как и П-270 (катушки Пупина в полумуфтах). Другая инфа о П-272 гласит, что это вообще "кабель аэродромного освещения"... Там как, расскажите плз: у Вас в кабеле сердечник как в П-270? Или иначе? Экрана - что, вообще нет ? У П-270 один плюс есть (перед П-296) - жила эквивалент 1,2 (П-296 - 0,9). В вашем П-272, жила какая? Ну хоть ориентировочно ? А есть шансы, что П272 будет работать хоть как-то на 10 Мбит на 250 м ? Вам уж деваться-то некуда - попробуйте. Потом отпишитесь, плз. ------------------ Р.S. Посмотрел инет - сейчас вдруг появилась в продаже прорва разнообразных "П": П-268, 269, 270, 271, 272, 296, 297. Экзотика какая-то. Видно, где-то Росрезерв обновили ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RomadinR Опубликовано 27 августа, 2008 · Жалоба Где-то уже в форуме было. Давно, правда. Не будет этот кабель работать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
andy27 Опубликовано 28 августа, 2008 · Жалоба Значит так, если есть кусок образцовый П270, то не разрезая можно отличить П272, как более мягкий (так как алюминия нет). Внутри жилы такие же, но разделяются гораздо легче, а вот та графит. тряпочка не знаю какую роль выполняет, неужели экран ? А что делать не знаю, хоть подсказал бы кто, действительно ранее писали, что нехрена он не работает. Придется наверно покупать 2 VC-201 Planet VDSL converter, не знаю нужно ли заземлять эту г... линию. Для очистки совести все таки сегодня опробуем, если достану 2 старых хаба 10 Мбит Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrеw Опубликовано 28 августа, 2008 · Жалоба Может попробовать VDSL2? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Николай Александрович Опубликовано 28 августа, 2008 (изменено) · Жалоба Хмм, если сердцевина похожая на П-270 (т.е. симметричный кабель), то любые DSL будут себя в нём чувствовать просто отлично. И уж, конечно, VDSL2. Только полумуфты срезАть обязательно. А то там эти поганые Пупины... И ещё вопрос, как экранировать всё это дело, если вместо нормального экрана там "тряпочка пропитанная графитом" ? Изменено 28 августа, 2008 пользователем Николай Александрович Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
yKpon Опубликовано 28 августа, 2008 · Жалоба топик про похожий кабель http://forum.nag.ru/forum/index.php?showto...%EE%E4%F0%EE%EC Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
andy27 Опубликовано 28 августа, 2008 · Жалоба Достал 2 10Мбит хаба, протестировал. Хотя и не надеялся на хороший результат по материалам изучения связанных топиков но к моему великому удивлению и радости заработал ! 1. 100 Мбит - 100 Мбит - не работает 2. 10 Мбит - 10 Мбит - работает 3. 100 Мбит - 10 Мбит - работает 4. 10 Мбит - 100 Мбит - работает По 3. и 4. просто у меня были разные 10Мбит хабы вот решил оба варианта опробовать Скопировал 250 МБайт AVI - скорость 1 Мбайт/с, запустился. Может какие программы для детального тестирования сети использовать ? Если кто знает хорошие - подскажите. Ну а главный теперь вопрос - заземлять ли линию ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Николай Александрович Опубликовано 28 августа, 2008 · Жалоба Ну а главный теперь вопрос - заземлять ли линию ? Линию? Или всё же экран / броню ? Вы так и не ответили, что в Вашем кабеле в качестве экрана есть ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
andy27 Опубликовано 28 августа, 2008 · Жалоба Выглядит он точно как П270, только вместо экрана - алюм. фольги у него графитная тряпка, на ней ессес-но стальная оплетка, кажется более плотная чем в П270, если заземлять то только оплетку, наверно заземлю, надеюсь хуже не будет ??? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
yKpon Опубликовано 28 августа, 2008 · Жалоба да, это кабель п272, а не п270 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
andy27 Опубликовано 28 августа, 2008 · Жалоба да, это кабель п272, а не п270 Так что эта тряпочка делает ? И заземлять его также как П-270 ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Николай Александрович Опубликовано 29 августа, 2008 · Жалоба Мда... Тогда уж землить бронеоплётку. Редковатый "экран" получается, но куда деваться? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
yKpon Опубликовано 29 августа, 2008 · Жалоба да, это кабель п272, а не п270 Так что эта тряпочка делает ? И заземлять его также как П-270 ? заземление это лишь защита от электростатики, на скорость соединения оно не влияет никак!заземляйте по возможности всё в кабеле кроме информационных жил (: Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...