bbest Опубликовано 28 июля, 2008 · Жалоба Дело было так. Кинули кабель между домами. В провисе он оказался очень большой где то 150 метров (сам кабель для внутренне прокладки). Кабель положили на 2-х этажное строение что между домами. Год два он провисел а потом заглючил. Ну особо не стал разбираться просто взял перетянул его. Та же марка провода. Старый кабель тот что снял - просмотрел потестил и ба! так вроде же все работает. Ну взял и кинул на другой дом + сделал скрутку (т.е. расстояние вообще наверное метров 200 стало). И что вы думаете ... работает 5-10 метров в секунду при чем на этом же свитче еще 3 здоровых линка все работает. Идем дальше. Новый кабель у меня с весны. И вот лето - дожди грозы. Опять глючит уже новый кабель. Свитчи менял - один фиг глючит он. Теряет пакеты и скорость вообще позорная. Варианты такие: 1. Провис. Чоть и лежит на 2-х этажном строении (оно посредине стоит) но все равно лежит рядом с воздухоотводной трубой может там потеряся из-за провиса. 2. Разность потенциалов. Считайте 3 здания: кабель между 5 этажками и посредине хрень 2-х этажная. 3. Вода попадает. Ну чем черт не шутит. Допустим там посредине о трубу среднего здания потерлось и накопилась вода местами (хотя она тут же бы вытекла). Кабель без троса кинут. Марка SignaMax 4-х жилка extended distance. Как думаете в чем причина таких заморочек? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alteron Опубликовано 28 июля, 2008 · Жалоба Как думаете в чем причина таких заморочек? А ты сам-то не догадываешься? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
bbest Опубликовано 28 июля, 2008 · Жалоба Как думаете в чем причина таких заморочек?А ты сам-то не догадываешься? Я спрашиваю потому что сейчас собираюсь кинуть этот же кабель на растяжке. И мне интересна причина глюков в том плане что растяжка решит мою проблемму раз и навсегда? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ilia_2s Опубликовано 21 августа, 2008 · Жалоба 100 метров Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrеw Опубликовано 21 августа, 2008 · Жалоба похоже пионеры ничему не учатся, даже на собственном опыте Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
IvanI Опубликовано 21 августа, 2008 · Жалоба На хороших свичах и кабеле действительно работает на 200 метрах. Когда кабель набирает ВОДЫ или растягивается у него плывет волновое сопротивление и связь кончается.. Еще есть внешка у которого плывет волновое сопротивление от времени... Для определения таких косяков мы раньше использовали ноут с марвеловской сетевухой и 100 омную заглушку. п.с. опта всеравно лучше!!! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
2bit Опубликовано 21 августа, 2008 · Жалоба Дык оО. На тросе натяните. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
builder Опубликовано 21 августа, 2008 · Жалоба похоже пионеры ничему не учатся, даже на собственном опыте+5! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
olegflip Опубликовано 22 августа, 2008 (изменено) · Жалоба Дык оО. На тросе натяните. Действительно, как это вы так 150 м голого кабеля в воздухе подвешиваете? Он с витыми жилами. Повив определенного шага, от него зависят различные тех. характеристики, в т.ч. и волновое сопротивление. 150м = это много и тяжело, кабель вытягивается, шаг повива изменяется => параметры плавают. Делается так: берется трос, на 150 м, примерно тройка диаметром. Толще не нужно, опять же большой вес, будет растягиваться и провиснет со временем. Берутся металл. дюбеля, анкера, замки, коуши, и забыл как называется "крюк с винтом" для последней натяжки троса. Можно на земле прикинуть-отмерить длину троса, которая получится между двумя креплениями (ваши 150 м) и через каждые 30 см крепить к этому тросу ваш кабель (крепеж - тайсы или мягкая медная проволока). В некоторых (кустарных) случаях можно просто трос и кабель "повить между собой". Гланое, чтобы кабель от троса не отставал на всем протяжении. Итог: трос натянут, кабель висит на тросу. Трос как струну натягивать нельзя (хоть и очень хочется), т.к. летом он длиннее, а зимой от сжатия может вырвать крепеж. Изменено 22 августа, 2008 пользователем olegflip Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Мимо проходил... Опубликовано 22 августа, 2008 (изменено) · Жалоба Действительно, как это вы так 150 м голого кабеля в воздухе подвешиваете? Да правильно Вы говорите, но акцент для "пионеров" надо делать на 150 метрах. Пусть стандарты читают. Наличие линка на момент протяжки - не есть гарантия дальнейшей работоспособности. Более того - гарантия дальнейшей неработоспособности. Деградирует со временем всё: и линии и девайсы. Изменено 22 августа, 2008 пользователем Мимо проходил... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
brood2 Опубликовано 22 августа, 2008 · Жалоба Марка SignaMax 4-х жилка extended distance. Пешка форева! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ilia_2s Опубликовано 22 августа, 2008 · Жалоба Да правильно Вы говорите, но акцент для "пионеров" надо делать на 150 метрах. Пусть стандарты читают.Наличие линка на момент протяжки - не есть гарантия дальнейшей работоспособности. Более того - гарантия дальнейшей неработоспособности. Деградирует со временем всё: и линии и девайсы. И пионеры сколько раз уже рассказано/пересказано как надо делать и как не надо. Скоро издам книгу "1000 полезных советов как нужно и не нужно делать сеть (без матчасти)" Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
[BFC]_LasT Опубликовано 24 августа, 2008 · Жалоба Стрелять колотить парень да ты прокинул кабель 3й категории без подвеса с прогибом с возможным перетиром дырками и близасти к дымоходу! Тебе не кажеться что нужно было использовать кабль для внешней прокладки с подвесом или ПЭ??? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
edgars Опубликовано 25 августа, 2008 · Жалоба nu jesli rasstojanije 100m i vishe berjom brandrex, prikrichuvajem k trosu i vsjo rabotajet normaljno do ~150m a tak jesli rasstojenije do 100m berrjom ljuboi kabelj uzhe s trosom, glavnoje shtom 2 kozhuha byli by! :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...