конфигурирование cisco учусь в управл cisco,нужны рекомендации

в один из портов cisco3560G воткнут конвертор, который собирает 3 дома, видимо на каком-то из домов произошло loopback detect и умная циска выкл порт:

Received BPDU on port GigabitEthernet0/11 with BPDU Guard enabled. Disabling port.
сегодня выкл/вкл порт и все поехало, никаких лупбеков не обнаружено

можно ли настроить на автоматическое поднятие порта спустя время ?

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

errdisable recovery cause loopback

errdisable recovery interval 60

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

в один из портов cisco3560G воткнут конвертор, который собирает 3 дома, видимо на каком-то из домов произошло loopback detect и умная циска выкл порт:
Received BPDU on port GigabitEthernet0/11 with BPDU Guard enabled. Disabling port.
сегодня выкл/вкл порт и все поехало, никаких лупбеков не обнаружено

можно ли настроить на автоматическое поднятие порта спустя время ?

Хмм можно как и посоветовали, но
Received BPDU on port GigabitEthernet0/11 with BPDU Guard enabled. Disabling port.
это что то в вашей схеме, проблему вашу это не решит, начните с аудита сети ;)

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Хмм можно как и посоветовали, но
Received BPDU on port GigabitEthernet0/11 with BPDU Guard enabled. Disabling port.
это что то в вашей схеме, проблему вашу это не решит, начните с аудита сети ;)

всмысле, что "есть железка" которая отправила пакет bpdu ? так ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

заветные строчки прописал, но сегодня ночью порт опять вывалился, такая же строчка про bpdu в логах, посоветуйте куда копать ?!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

errdisable recovery cause bpduguard

 

копать в сторону выключения гарда, и включения фильтра.

spanning-tree bpdufilter enable

 

либо вообще выключите stp.

 

Изменено пользователем ingress

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

stp выключен на портах,

кстати порт автоматически не поднялся :(

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.