Перейти к содержимому
Калькуляторы

Генератор для питания серверов.

надо соблюдать требования руководства по эксплуатации или хотя бы головой думать.

 

Ну с человеком верящим в то, что юзер ( до взрыва ) начнет читать РЭ или думать головой, нам обсуждать нечего. ;-) Температурные датчики надо ставить, чтобы не заводился при 50+.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Температурные датчики надо ставить

"И опыт, сын ошибок трудных...". Теперь ставим везде.

Когда люди покупают обогреватель, там тоже написано "не накрывать" и внутри есть термодатчик. И всё равно пожары бывают.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

"И опыт, сын ошибок трудных...". Теперь ставим везде.

Когда люди покупают обогреватель, там тоже написано "не накрывать" и внутри есть термодатчик. И всё равно пожары бывают.

 

Иногда люди покупают генераторобогреватель в подарок теще. ;-)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

С интересом перечитал топик с 2008 года. Нашел мой срач с jab-ом! С трудом уже вспомнил обстаятельства тех времен, но пикировки с джабом - как сегодняшние :)

 

ну я так понимаю, что это то же, что через apcupsd настраивается

 

Ну кстати как из софта это настраивать я так и не нашел, но легко настраивается кнопкой сзади.

 

hqdefault.jpg

 

Снимок экрана 2016-02-23 в 19.56.04.png

 

На фотках SMT1000?

 

Про кнопку не знал! Но у них спереди экран с управлением, в настройках конфигурации можно выбрать Power quality - Poor. Мы везде включаем на базовых станциях, тоже помогает при нестабильном напряжении.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

С интересом перечитал топик с 2008 года. Нашел мой срач с jab-ом! С трудом уже вспомнил обстаятельства тех времен, но пикировки с джабом - как сегодняшние :)

 

/* оглядывается */ Ой. Кто здесь ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Никакой тяги не будет, т.к. выхлоп быстро охлаждается. Поэтому трубу нужно прокладывать не металлическую, а пластиковую, перед ней, естественно, следует установить кусок трубы из нержавеющей стали и гофру, самое дешевое это гофра для подключения газа.

Возьмите расход топлива вашего генератора в час, умножте его не теплотворность и на 1 минус КПД. Вы получите количество тепла, которое производит Ваш генератор в единицу времени.

Недавно считал похожую задачу. Выбирал вытяжной вентилятор для выхлопа+охлаждения 5квтного генератора.

Если вытягивать выхлоп вместе с окружающим воздухом вентилятором с производительностью 400 кубов в час, то температура на выходе будет на 71градус больше, чем на входе. Т.е. около 100 градусов.

Если же отводить только выхлоп и не подмешивать туда воздух то пластиковые трубы точно поплавятся как только нагрузка появится.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Возьмите расход топлива вашего генератора в час, умножте его не теплотворность и на 1 минус КПД. Вы получите количество тепла, которое производит Ваш генератор в единицу времени.

Недавно считал похожую задачу. Выбирал вытяжной вентилятор для выхлопа+охлаждения 5квтного генератора.

Если вытягивать выхлоп вместе с окружающим воздухом вентилятором с производительностью 400 кубов в час, то температура на выходе будет на 71градус больше, чем на входе. Т.е. около 100 градусов.

Если же отводить только выхлоп и не подмешивать туда воздух то пластиковые трубы точно поплавятся как только нагрузка появится.

 

Скорее всего вы где-то запятую не там поставили в расчетах, т.к. электрическая тепловая пушка на 6 киловатт имеет расход воздуха около 500 кубов в час, а температура между входом и выходом сильно не отличается, градусов 30-40, не более, иначе ее нельзя было использовать по соображениям пожарной безопасности.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

градусов 30-40.

Разве? Ну и не стоит забывать о КПД генератора. У нагревательных приборов без трубы наружу он по определению 1.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну и не стоит забывать о КПД генератора

верно. 5квтный генератор жрет топлива на 20квт. из них 5 идет в электричество а 15 в тепло.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

вытяжной вентилятор для выхлопа+охлаждения 5квтного генератора

Надо от 600 кубов/час. Это по собственному опыту.

электрическая тепловая пушка на 6 киловатт имеет расход воздуха около 500 кубов в час

Это вряд ли, беглый обзор интернета говорит о 720-850 кубов/час для таких пушек. Кроме того, для тепловой пушки допустима температура а 80 градусов на выходе. И пушку Вы (или термостат) отключаете, если в помещении температура поднимается выше заданной, обычно это в пределах +25.

У меня вон вообще есть промышленный фен на 2,3 кВт с температурой на выходе до 650 градусов и потоком около 100 кубов/час.

Генератор же имеет рабочую температуру самого альтернатора под нагрузкой около 55-60 градусов при температуре окружающей среды в 20 градусов. Т.е. если снаружи сделать 80, то внутри будет 120. В теории там изоляция держит до 140, но это же китайцы, поэтому реальная стойкость 110-120. А ведь генератор должен работать хоть сколько, а не использоваться для прогрева помещения до +25.

Изменено пользователем Dimentos

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Надо от 600 кубов/час. Это по собственному опыту.

Я решил не мелочиться, и взял на 1700.

Улитку турецкого происхождения. на D называется )

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну и не стоит забывать о КПД генератора

верно. 5квтный генератор жрет топлива на 20квт. из них 5 идет в электричество а 15 в тепло.

Нее, по стоимости бензинки вонючей от хонды в 5квт - электро от неё в чистом виде стоит в 3 раза всего дороже,чем из розетки, если не считать охранников-работников возле генератора, сидящим рядом. Искали решения для мелких узлов. Пробовали генератор - затащи! его ещё на техэтаж, без лифта (электро нету на доме) Пробовали генератор на газончике - с крыши(техэтажа) длинную переноску, с крыши на газон. Тоже хорошо, только машинка с бойцом стоит и дымит своим движком, для обогрева бойьца. Мелкий узел, 150-200вт вполне себе может жить на автоаккуме и автоинверторе, завёз акб, завёл - и можно иметь до 8 ч работы узла. ИБП тут не поможет, инвертор никогда не даст ибп возможность подумать, о том, что 220 уже есть...

А центр - надо питать либо с соседнего дома, либо с мощного дизеля, ибо еще есть и кондеи и рабочие компы, и прочая офисная лабутень, типа принтеров - которые при старте жрут как не в себя.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

верно. 5квтный генератор жрет топлива на 20квт. из них 5 идет в электричество а 15 в тепло.

 

Если говорить что 5квт генератор, то если эти 5квт действительно честные, то жрет топлива он на 25квт. Из них 8.7квт улетают в выхлопную трубу, 8.7квт улетают в окружающее пространство. Потери на нагрев самого электрогенератора в учет брать не будем.

 

Но теперь самое интересное - от 5квт генератора нельзя потреблять нагрузку 5квт постоянно, т.к. он перегреется и отключится. Следовательно для получения таких условий, нужно либо взять более мощный генератор и нагрузить его потребителями на 5квт, либо уменьшить потребляемую мощность, тогда и генератор будет выделять тепла меньше. На практике, генераторы работают с нагрузками менее их половины мощности, т.к. иначе бы поголовно выходили их строя, потому что почти все они китайские. Поэтому реально выделяемое генератором тепло, не такое и большое, как может показаться на первый взгляд.

 

Тут можно привести аналогию с любым легковым автомобилем и тормозной тележкой - если при температуре +10 двигаться на автомобиле со скоростью 60км/час, что бы был достаточный обдув, при этом использовать торможение такой силы, что бы на движение использовалось более 90 процентов мощности двигателя, то через не продолжительное время он перегреется.

 

Тоже хорошо, только машинка с бойцом стоит и дымит своим движком, для обогрева бойьца. Мелкий узел, 150-200вт вполне себе может жить на автоаккуме и автоинверторе, завёз акб, завёл - и можно иметь до 8 ч работы узла. ИБП тут не поможет, инвертор никогда не даст ибп возможность подумать, о том, что 220 уже есть...

 

Так поставьте на эту машину с бойцом генератор 220 вольт под капот через электромуфту, электричество будет обходиться дешевле, чем таскать генераторы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.