jab Опубликовано 25 февраля, 2016 · Жалоба надо соблюдать требования руководства по эксплуатации или хотя бы головой думать. Ну с человеком верящим в то, что юзер ( до взрыва ) начнет читать РЭ или думать головой, нам обсуждать нечего. ;-) Температурные датчики надо ставить, чтобы не заводился при 50+. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dimentos Опубликовано 25 февраля, 2016 · Жалоба Температурные датчики надо ставить "И опыт, сын ошибок трудных...". Теперь ставим везде. Когда люди покупают обогреватель, там тоже написано "не накрывать" и внутри есть термодатчик. И всё равно пожары бывают. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
jab Опубликовано 25 февраля, 2016 · Жалоба "И опыт, сын ошибок трудных...". Теперь ставим везде. Когда люди покупают обогреватель, там тоже написано "не накрывать" и внутри есть термодатчик. И всё равно пожары бывают. Иногда люди покупают генераторобогреватель в подарок теще. ;-) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sonne Опубликовано 2 марта, 2016 · Жалоба С интересом перечитал топик с 2008 года. Нашел мой срач с jab-ом! С трудом уже вспомнил обстаятельства тех времен, но пикировки с джабом - как сегодняшние :) ну я так понимаю, что это то же, что через apcupsd настраивается Ну кстати как из софта это настраивать я так и не нашел, но легко настраивается кнопкой сзади. На фотках SMT1000? Про кнопку не знал! Но у них спереди экран с управлением, в настройках конфигурации можно выбрать Power quality - Poor. Мы везде включаем на базовых станциях, тоже помогает при нестабильном напряжении. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
jab Опубликовано 2 марта, 2016 · Жалоба С интересом перечитал топик с 2008 года. Нашел мой срач с jab-ом! С трудом уже вспомнил обстаятельства тех времен, но пикировки с джабом - как сегодняшние :) /* оглядывается */ Ой. Кто здесь ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
grifin.ru Опубликовано 3 марта, 2016 · Жалоба Никакой тяги не будет, т.к. выхлоп быстро охлаждается. Поэтому трубу нужно прокладывать не металлическую, а пластиковую, перед ней, естественно, следует установить кусок трубы из нержавеющей стали и гофру, самое дешевое это гофра для подключения газа. Возьмите расход топлива вашего генератора в час, умножте его не теплотворность и на 1 минус КПД. Вы получите количество тепла, которое производит Ваш генератор в единицу времени. Недавно считал похожую задачу. Выбирал вытяжной вентилятор для выхлопа+охлаждения 5квтного генератора. Если вытягивать выхлоп вместе с окружающим воздухом вентилятором с производительностью 400 кубов в час, то температура на выходе будет на 71градус больше, чем на входе. Т.е. около 100 градусов. Если же отводить только выхлоп и не подмешивать туда воздух то пластиковые трубы точно поплавятся как только нагрузка появится. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 3 марта, 2016 · Жалоба Возьмите расход топлива вашего генератора в час, умножте его не теплотворность и на 1 минус КПД. Вы получите количество тепла, которое производит Ваш генератор в единицу времени. Недавно считал похожую задачу. Выбирал вытяжной вентилятор для выхлопа+охлаждения 5квтного генератора. Если вытягивать выхлоп вместе с окружающим воздухом вентилятором с производительностью 400 кубов в час, то температура на выходе будет на 71градус больше, чем на входе. Т.е. около 100 градусов. Если же отводить только выхлоп и не подмешивать туда воздух то пластиковые трубы точно поплавятся как только нагрузка появится. Скорее всего вы где-то запятую не там поставили в расчетах, т.к. электрическая тепловая пушка на 6 киловатт имеет расход воздуха около 500 кубов в час, а температура между входом и выходом сильно не отличается, градусов 30-40, не более, иначе ее нельзя было использовать по соображениям пожарной безопасности. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vodz Опубликовано 3 марта, 2016 · Жалоба градусов 30-40. Разве? Ну и не стоит забывать о КПД генератора. У нагревательных приборов без трубы наружу он по определению 1. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
grifin.ru Опубликовано 3 марта, 2016 · Жалоба Ну и не стоит забывать о КПД генератора верно. 5квтный генератор жрет топлива на 20квт. из них 5 идет в электричество а 15 в тепло. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dimentos Опубликовано 4 марта, 2016 (изменено) · Жалоба вытяжной вентилятор для выхлопа+охлаждения 5квтного генератора Надо от 600 кубов/час. Это по собственному опыту. электрическая тепловая пушка на 6 киловатт имеет расход воздуха около 500 кубов в час Это вряд ли, беглый обзор интернета говорит о 720-850 кубов/час для таких пушек. Кроме того, для тепловой пушки допустима температура а 80 градусов на выходе. И пушку Вы (или термостат) отключаете, если в помещении температура поднимается выше заданной, обычно это в пределах +25. У меня вон вообще есть промышленный фен на 2,3 кВт с температурой на выходе до 650 градусов и потоком около 100 кубов/час. Генератор же имеет рабочую температуру самого альтернатора под нагрузкой около 55-60 градусов при температуре окружающей среды в 20 градусов. Т.е. если снаружи сделать 80, то внутри будет 120. В теории там изоляция держит до 140, но это же китайцы, поэтому реальная стойкость 110-120. А ведь генератор должен работать хоть сколько, а не использоваться для прогрева помещения до +25. Изменено 4 марта, 2016 пользователем Dimentos Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
grifin.ru Опубликовано 4 марта, 2016 · Жалоба Надо от 600 кубов/час. Это по собственному опыту. Я решил не мелочиться, и взял на 1700. Улитку турецкого происхождения. на D называется ) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
YuryD Опубликовано 7 марта, 2016 · Жалоба Ну и не стоит забывать о КПД генератора верно. 5квтный генератор жрет топлива на 20квт. из них 5 идет в электричество а 15 в тепло. Нее, по стоимости бензинки вонючей от хонды в 5квт - электро от неё в чистом виде стоит в 3 раза всего дороже,чем из розетки, если не считать охранников-работников возле генератора, сидящим рядом. Искали решения для мелких узлов. Пробовали генератор - затащи! его ещё на техэтаж, без лифта (электро нету на доме) Пробовали генератор на газончике - с крыши(техэтажа) длинную переноску, с крыши на газон. Тоже хорошо, только машинка с бойцом стоит и дымит своим движком, для обогрева бойьца. Мелкий узел, 150-200вт вполне себе может жить на автоаккуме и автоинверторе, завёз акб, завёл - и можно иметь до 8 ч работы узла. ИБП тут не поможет, инвертор никогда не даст ибп возможность подумать, о том, что 220 уже есть... А центр - надо питать либо с соседнего дома, либо с мощного дизеля, ибо еще есть и кондеи и рабочие компы, и прочая офисная лабутень, типа принтеров - которые при старте жрут как не в себя. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 11 марта, 2016 · Жалоба верно. 5квтный генератор жрет топлива на 20квт. из них 5 идет в электричество а 15 в тепло. Если говорить что 5квт генератор, то если эти 5квт действительно честные, то жрет топлива он на 25квт. Из них 8.7квт улетают в выхлопную трубу, 8.7квт улетают в окружающее пространство. Потери на нагрев самого электрогенератора в учет брать не будем. Но теперь самое интересное - от 5квт генератора нельзя потреблять нагрузку 5квт постоянно, т.к. он перегреется и отключится. Следовательно для получения таких условий, нужно либо взять более мощный генератор и нагрузить его потребителями на 5квт, либо уменьшить потребляемую мощность, тогда и генератор будет выделять тепла меньше. На практике, генераторы работают с нагрузками менее их половины мощности, т.к. иначе бы поголовно выходили их строя, потому что почти все они китайские. Поэтому реально выделяемое генератором тепло, не такое и большое, как может показаться на первый взгляд. Тут можно привести аналогию с любым легковым автомобилем и тормозной тележкой - если при температуре +10 двигаться на автомобиле со скоростью 60км/час, что бы был достаточный обдув, при этом использовать торможение такой силы, что бы на движение использовалось более 90 процентов мощности двигателя, то через не продолжительное время он перегреется. Тоже хорошо, только машинка с бойцом стоит и дымит своим движком, для обогрева бойьца. Мелкий узел, 150-200вт вполне себе может жить на автоаккуме и автоинверторе, завёз акб, завёл - и можно иметь до 8 ч работы узла. ИБП тут не поможет, инвертор никогда не даст ибп возможность подумать, о том, что 220 уже есть... Так поставьте на эту машину с бойцом генератор 220 вольт под капот через электромуфту, электричество будет обходиться дешевле, чем таскать генераторы. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...