Если вместо ВОТтаких конденсаторов поставить Вот такие батареи... :) то зачем вообще упсы :)? инвертор и усе...
Тоже такая мысль первой в голову пришла. Но придется колхозить схему заряда-перключения, а на это у местных кулибиных тяму не хватает. А мне лениво. Тем более там не всё от упсов питается.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Тоже такая мысль первой в голову пришла. Но придется колхозить схему заряда-перключения

Да все уже есть готовое.

http://invertor.ru/

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Кстати, в тему вопроса. А есть интересно генераторы с таким кожухом, что б можно было завести на техэтаже жилого дома и потом не быть порванным жильцами за грохот? Есть у меня такая точка, при этом поставить где-то на улице генератор нет возможности.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А есть интересно генераторы с таким кожухом, что б можно было завести на техэтаже жилого дома и потом не быть порванным жильцами за грохот?

Есть кожухи, но натурных испытаний не проводили.

Кроме кожухов надо рассчитывать гасители вибрации, благо частота известна.

Но все это нестационарные варианты.

Для аварийно-восстановительных работ лучше всего подходит комплект - автомобиль и инвертор на 3Квт.

 

Автомобиль тихо пыхтит на улице, никому не мешая.

Запас бензина в баке у него всегда как минимум на 30-40 часов.

А генератор у меня на машине стоит на 240А - что по 12 вольтам получается чуть менее 3Квт.

Найти чем постоянно потреблять 3Квт при АВР трудно, следовательно пики будут тянуться с аккумулятора, а в отсутствие пиков он будет подзаряжаться.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да все уже есть готовое.http://invertor.ru/
Спасибо, буду иметь ввиду.
Для аварийно-восстановительных работ лучше всего подходит комплект - автомобиль и инвертор на 3Квт. Автомобиль тихо пыхтит на улице, никому не мешая. Запас бензина в баке у него всегда как минимум на 30-40 часов.
Именно так и поступаем. Правда у меня гаенератор в автомобиле не 240а, но зато их два, оба по 90а. И 2 аккумулятора на 100ач. Плюс имплантированный инвертор на 1,5кв.

Мы от него иногда питаем головную станцию, когда свет вырубают более чем на 6 часоф :)

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Правда у меня гаенератор в автомобиле не 240а, но зато их два, оба по 90а. И 2 аккумулятора на 100ач.

Крузак?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А есть интересно генераторы с таким кожухом, что б можно было завести на техэтаже жилого дома и потом не быть порванным жильцами за грохот?
Но все это нестационарные варианты.

Для аварийно-восстановительных работ лучше всего подходит комплект - автомобиль и инвертор на 3Квт.

Автомобиль тихо пыхтит на улице, никому не мешая.

Во первых, все же хочется стационарный. А во вторых - с машины эту самую напругу подать на 18 этаж тоже надо как-то суметь, с учетом что ближайшее место подьезда к дому - примерно 15 метров до стены. Оттого такой вариант не подходит.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А во вторых - с машины эту самую напругу подать на 18 этаж тоже надо как-то суметь, с учетом что ближайшее место подьезда к дому - примерно 15 метров до стены.

Вот как раз для этого и берется 3 киловаттный инвертор, а наверх заносится нормальный упсник.

Берутся провода в сильно толстой изоляции (чтобы от болтания об стены не разбивало)

Поднимаем с инвертора наверх 220В, потери по вольтажу будут не более 10% (считать не охота, если очень надо - могу посчитать сколько) и там ставим упсец.

При обрыве кабеля - инвертор сам отключается по КЗ (там скорее всего чего то супербыстрое стоит на сработку, ибо даже искру не успеваешь увидеть - специально коротил) а упс позволяет доделать дела.

Правда ни разу не обрывалось, просто моделировали ситуацию.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Адну секундочку.

Я перерыл тему, но не нашел, о какой мошности идет речь?

2 сервера мне ни о чем не говорит.....

Если речь идет о 1-м киловате электричества в час, то решение проблеммы просто и некапризно (не гарантирую что не дорого), где-то видел ИБП с батареей питания 72в (6 12-ти вольтовых акумулятора по около 200А/Ч) - почти сутки автономного питания хватит?

Не надо ни чего придумывать и заводить с ручника......

Все спят себе, тока в логи пишецо когда ляктричество пропало, когда обратно появилось :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Кстати да :)

У меня там 27 ампер по 220 вольтам кушается. И УПС стоит, на 8 кВА, Riello. Но инверторы на такой ток - это приличный шкаф уже.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

От обычных бензино/дизель-генераторов (которые продаются в любом хозяйственном магазине) УПСы работать не будут (там слишком кривое напряжение).

Вы чего бредите. Не путайте генератор "пилы" и электрогенератор.

На гене идеальная синусоида обычно, вот только на какой частоте :-)

Ни разу не наблюдал идеальной синусойды.

В случайно не школьным осцилографом смотрели?

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Подумайте, чем объясняется наличие синусоиды на гене.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

3k rpm ?

угу, и движение по кругу. чисто механически получаемая синусоида

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вепри штука очень неплохая.

Но желательно иметь 2 генератора с запасом примерно в 30-40% по мощности.

Т.к. любого бензинового гены для долива надо останавливать. И надо давать ему отдыхать.

Но это в случае нерения проблем в течении 8 часов.

Если уверены что 4-5 часов - крайний срок решения - хватит и одного.

имеем два японца. 3 квт. бак 10 л. работает на 95 или 98, в полную нагрузку работает 10-12 часов. доливать во время работы по паспорту разрешается. пользуемся года 4. полет нормальный. шумит не сильно. выхлоп только мешает если ставить в помещение. работал на улице под дождем несколько раз часа по 4, изолировали только розетки.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Господа, как насчет вот этого девайса?

 

http://www.sdmo.ru/ru/3/31/311/1022990609/.../1105517508.php

 

 

Мобильный ( ручной ) с шумопоглащением. Если учесть что его нужно будет таскать на крыши высотных зданий без света и жилые дома, то это важно.

 

Будут ли он него заводиться обычные УПСы, коих у нас немеряно?

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

У Yamaha был 900-ваттник - вроде еще меньше и легче.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Будут ли он него заводиться обычные УПСы, коих у нас немеряно?
Это зависит не столько от генератора, сколько от упса. У каждого упса свои диапазоны по напряжению, частоте и предельным гармоническим искажениям (по сути - по форме сигнала). И это влияет в наибольшей степени, ибо "правильное" питание дают только сравнительно большие генераторы. При небольшой мощности гарантировано "пускать" упсы будет только генератор постоянного тока с приличным инвертором. Остальные варианты - как карта ляжет.

 

В принципе на ссылке - именно что генератор постоянки с инвертором. Вопрос - что там за инвертор.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Будут ли он него заводиться обычные УПСы, коих у нас немеряно?
Это зависит не столько от генератора, сколько от упса. У каждого упса свои диапазоны по напряжению, частоте и предельным гармоническим искажениям (по сути - по форме сигнала). И это влияет в наибольшей степени, ибо "правильное" питание дают только сравнительно большие генераторы. При небольшой мощности гарантировано "пускать" упсы будет только генератор постоянного тока с приличным инвертором. Остальные варианты - как карта ляжет.

 

В принципе на ссылке - именно что генератор постоянки с инвертором. Вопрос - что там за инвертор.

Ну тогда можно ли поставить какой нибудь преобразователь, который из грязного 220 сделает чистый 220?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну тогда можно ли поставить какой нибудь преобразователь, который из грязного 220 сделает чистый 220?

Вы сначала определитесь что для Вас критично. :-) Цена, мощность, вес, КПД, продолжительность работы, чистота ?

 

PS: И вообще - 220VAC - все-равно потом пойдет в 12VDC, налицо двойное преобразование, выгоднее сразу заряжать

батарею, а питаться с нее.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну тогда можно ли поставить какой нибудь преобразователь, который из грязного 220 сделает чистый 220?

Вы сначала определитесь что для Вас критично. :-) Цена, мощность, вес, КПД, продолжительность работы, чистота ?

 

PS: И вообще - 220VAC - все-равно потом пойдет в 12VDC, налицо двойное преобразование, выгоднее сразу заряжать

батарею, а питаться с нее.

Определились, нужно чтобы простой упс без двойного преобразования заводился нормально и чтобы генератор был марки SDMO.

 

Цена нормальных управляемых UPS на 220 вольт, намного ниже чем цена правильных систем с инверторными блоками. Жаб, выгодно это когда оборудования на полимона баксов используется и работает такое какое есть, без замен и всяких измышлений про питание батарей и прочих фантазий инженеров. Поэтому проще к паре генераторов прицепить какую нибудь железку (вот тут дается воля для инженерных фантазий) чем переделывать сотни объектов с прерыванием связи.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Зонне, а почему нормальная система на полмиллиона баксов работает на 220В?

У нормальной системы должно быть нормальное питание, а это значит - и аккумуляторы большой емкости.

Или только потому, что на 220 дешевле?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Цена нормальных управляемых UPS на 220 вольт, намного ниже чем цена правильных систем с инверторными блоками. Жаб, выгодно это когда оборудования на полимона баксов используется и работает такое какое есть, без замен и всяких измышлений про питание батарей и прочих фантазий инженеров.

Ну развели вас на пол-лимона, а 12V входа не дали, чего уж теперь жаловаться ? Во всех профессиональных системах есть типовые схемы

запитки от генератора.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.