Генератор для питания серверов.

Несколько серверов, 2шт. Smart UPS 2200ВА.

Нужно выбрать бензиновый генератор к которому подключить два этих смарта.

Т.е. при пропадании питания тупо вытащить провода из розетки, завести генератор и включить в него.

Посоветуйте, пожалуйста, модель и мощность, а то я лимер в этом полный.

 

Спасибо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

у нас в хозяйстве бензиновый генератор "вепрь" на 4 квт... тянул нормально много всего

http://www.vepr.ru/show.html?id=49

около 30 т.р. обошелся на тот момент

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вепри штука очень неплохая.

Но желательно иметь 2 генератора с запасом примерно в 30-40% по мощности.

Т.к. любого бензинового гены для долива надо останавливать. И надо давать ему отдыхать.

Но это в случае нерения проблем в течении 8 часов.

Если уверены что 4-5 часов - крайний срок решения - хватит и одного.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

2 MaksMMs Спасибо за ссылочку, сам не так давно подобную тему создавал. А что действительно есть сертификаты Минсвязи ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Недавно обсуждался вопрос проблемы запуска УПС-ов от генераторов. Читайте там, много тонкостей.

Кратко - если УПС не online (двойного преобразования), то надо иметь большой запас по мощности генератора и это не гарантирует, что будет работать хорошо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Решал проблему с запуском от генератора (как раз на 2200RM) - путем установки механического автостабилизатора напряжения на 3КВ

Без него ИБП генератор не видел.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Без него ИБП генератор не видел.

Гену пускали под нагрузкой?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

и под нагрузкой и после запуска подключали - без разницы

ИБП после подключения генератора на полсекунды переключался на питание, и затем переходил на аккумуляторы.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вепри штука очень неплохая.

Но желательно иметь 2 генератора с запасом примерно в 30-40% по мощности.

Т.к. любого бензинового гены для долива надо останавливать. И надо давать ему отдыхать.

Но это в случае нерения проблем в течении 8 часов.

Если уверены что 4-5 часов - крайний срок решения - хватит и одного.

хм... дык насколько я понимаю, сервера к генератору подключены через апс... он-же за 8 часов зарядится, и, пока будет дозаправка, серваки будут работать от апса?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Недавно обсуждался вопрос проблемы запуска УПС-ов от генераторов. Читайте там, много тонкостей.

Кратко - если УПС не online (двойного преобразования), то надо иметь большой запас по мощности генератора и это не гарантирует, что будет работать хорошо.

И это еше 50/50.

надежне покупать именно триаду,(Дизель ,автоматика перехода на дизель и обратно с дизеля,юпс) .

От одного производителя.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Несколько серверов, 2шт. Smart UPS 2200ВА.

Нужно выбрать бензиновый генератор к которому подключить два этих смарта.

Т.е. при пропадании питания тупо вытащить провода из розетки, завести генератор и включить в него.

Посоветуйте, пожалуйста, модель и мощность, а то я лимер в этом полный.

От обычных бензино/дизель-генераторов (которые продаются в любом хозяйственном магазине) УПСы работать не будут (там слишком кривое напряжение). От них только лампочки, утюги, электроинструмент типа дрели и т.п.

Для УПСов - только специальные, обязательно дизельные, генераторы (которые стоят существенно дороже). Обязательно проконсультируйтесь у продавца о применимости.

Например, у нас такой: http://www.polondom.ru/get_position.php?id=1989

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Самое главное в эксплуатации УПСов - чем меньше его нагрузка, тем дольше живут аккумуляторы, ибо если ток разряда греет провода от акк :( , то конец такого аккумулятора очень близок.

Так что оценивайте ещё и замену акк. при частой/долгой работе на них. Конечно, Smart-ы более аккуратно к ним относятся, но всё же - токи разряда под нагрузкой огромны.

 

А что касается генератора и УПС - AFAIK УПСу с его ШИМом (двойное преобразование) почти пофиг и форма, и частота, а вот если двойного преобразования нет - тут всякие фокусы возможны.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да токи разряда номинальные, если упс сверх паспортной мощности не грузить. Бэк-упсы это вообще погремушки для офисных компов, их на сервера ставить низзя.

 

Что касабельно зарядки упса от генератора, то все там ладом. Во первых форма, частота и амплитуда напряжения на выхлопе генератора как ни странно стандартизирована (хоть и косит ее там шибчее чем в электросети), во вторых все смарты по определению с двойным преобразованием (что означает и нормальный режим разряда, и заряда, и, что важно, дозаряда) и калибрующиеся. Нужно просто держать упс на мониторинге (его-же средствами), он сам пожалуется когда батарею менять пора.

 

Что касается "фокусов" на двойном преобразовании, то все фокусничание упса лимитируется кривостью/прямостью стоящего в нем инвертора. Хоть при питании от батареи, хоть от сети, хоть от генератора будет одинаково.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

От обычных бензино/дизель-генераторов (которые продаются в любом хозяйственном магазине) УПСы работать не будут (там слишком кривое напряжение).
Но ведь работают же ! Или я что-то не так делаю ?

 

ЗЫ: UPS online, других не держим.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Работать будут - если занизить чувствительность. По крайней мере с дешевым APC помогало...

Есть УПС-ы в "магазине" со встроенными инверторами, они по словам производителя предназначены для электронной техники и обеспечивают высокую стабильность всех параметров, плюс могут работать в "экономичном" режиме при неполной нагрузке.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У нас APC Smart-UPS XL на отрез отказался запускаться от генератора, а c powerware 9120 проблем нет никаких. С тех пор на узел берем только такие + дополнительные батареи.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Самое главное в эксплуатации УПСов - чем меньше его нагрузка, тем дольше живут аккумуляторы, ибо если ток разряда греет провода от акк :( , то конец такого аккумулятора очень близок.

Так что оценивайте ещё и замену акк. при частой/долгой работе на них. Конечно, Smart-ы более аккуратно к ним относятся, но всё же - токи разряда под нагрузкой огромны.

 

А что касается генератора и УПС - AFAIK УПСу с его ШИМом (двойное преобразование) почти пофиг и форма, и частота, а вот если двойного преобразования нет - тут всякие фокусы возможны.

не братцы

далеко не пофиг

если у него тразисторный выпрямитель.С шимом.То как он может предугать на сколько открыть ключь.Если в следуюшем такте на входе может оказатся и 40 вольт и 500 вольт.

Если не удастся загрубить мозги.Тоесть прошивку .Хрен он будет от генератора работать.А вот изменение прошивки далеко не каждый производитель позволит.

По крайней мере на упсах менее 15 ква.

Тут парадокс.

От генераторов работают нормально. Или очень старые примитивные упсы.Типа АПС Баков.Старые которые не про.

Или очень современные которые имеют кучу настроек и приэтом не бытовые серии.

А так в плясках с бубном.Иногда помогают старые советские автотрансформаторы .Которые тупо трансформаторные.Они сглаживают высокочастотку.

Можно поставить дроссели.Но это палка о двух канцах.Можно подпалить генератор.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

От обычных бензино/дизель-генераторов (которые продаются в любом хозяйственном магазине) УПСы работать не будут (там слишком кривое напряжение).

Вы чего бредите. Не путайте генератор "пилы" и электрогенератор.

На гене идеальная синусоида обычно, вот только на какой частоте :-)

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

От обычных бензино/дизель-генераторов (которые продаются в любом хозяйственном магазине) УПСы работать не будут (там слишком кривое напряжение).
Вы чего бредите. Не путайте генератор "пилы" и электрогенератор.

На гене идеальная синусоида обычно, вот только на какой частоте :-)

Понятно, что под словом "напряжение" здесь понималась не физическая величина, а совокупность характеристик выходного электрического тока.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Понятно, что под словом "напряжение" здесь понималась не физическая величина, а совокупность характеристик выходного электрического тока.

И вы можете понять что такое кривая совокупность???

Бюст на родине героя!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В полный рост!

Но без рук. Чтоб не писал больше "напряжение - совокупность характеристик элетрического тока".

 

Переписываем старый анекдот про студента и профессора, что в шпоры оба подглядывали:

- Чем меряется ток!

- Напряжометром!

Изменено пользователем Janus

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Понятно, что под словом "напряжение" здесь понималась не физическая величина, а совокупность характеристик выходного электрического тока.
Моя валяццо. Зачот!

 

Это надо в башорг.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

:) кривость вхыдных совокупностей характеристик генератора :)

вчера с помощью простого бензогенератора питал перфоратор, обезъяну, сварочник (для сварки метала а не стекла ;) ), заметил следующее при возрастании нагрузки на генераторе дешевый генератор меняет частоту вращения двигателя... потом через 1-2 сек она возращается на "место"... соответственно меняется напряжение и частота в меньшую сторону... вывод чем тупее УПС тем он меньше подвержен влияниям "перехода" на дгу... В упсах класса Смарт и Бекап-про, имеется транформатор с переключаемыми обмотками включенные по автотрансформатотрной схеме которые позволяют добится нормального выходного напряжения... и так как у них есть ум то они начинают переключать эти обмотки, при этом на генераторе меняется ток нагрузки, соответсвенно и частота вращения генератора, частота это тоже тот фактор за которым следит упс, если она отличается от 50-60 герц то упс для защиты своего автотрансформатора так-же начинает переключать на батареи...

УПсы "он-лайн" имеют входной выпрямитель которому по барабану частота входного напряжения, а напряжение может менятся в пределах я так думаю от 150 до 250... причем входной преобразователь этого не особо замитит :)... ну подумаеш чуть больше чуть меньше ток потреблять будет :), мех стабилизатор в бензогенераторе и регулятор выходной напруги за это время очухаются и надеюсь выведут на свой оптимальный уровень :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На днях был у соседей в тьмутараканьской деревне, где электричество бывает по праздникам.

Видел чудо: бензогенератор китайский 3 КВатт, после него трансформатор на 24В с выпрямителем на ВОТтаких диодах и ВОТтаким конденцатором, после него инвертор на 2 КВатта.

После этого всего подключены и упсы и просто так техника без упсов общей мощностью под 1,5 КВатт...

Работает без передыху несколько суток к ряду.

Моя был в шоке...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если вместо ВОТтаких конденсаторов поставить Вот такие батареи... :) то зачем вообще упсы :)? инвертор и усе...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.