Jump to content
Калькуляторы

Генератор для питания серверов.

Несколько серверов, 2шт. Smart UPS 2200ВА.

Нужно выбрать бензиновый генератор к которому подключить два этих смарта.

Т.е. при пропадании питания тупо вытащить провода из розетки, завести генератор и включить в него.

Посоветуйте, пожалуйста, модель и мощность, а то я лимер в этом полный.

 

Спасибо.

Share this post


Link to post
Share on other sites

у нас в хозяйстве бензиновый генератор "вепрь" на 4 квт... тянул нормально много всего

http://www.vepr.ru/show.html?id=49

около 30 т.р. обошелся на тот момент

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вепри штука очень неплохая.

Но желательно иметь 2 генератора с запасом примерно в 30-40% по мощности.

Т.к. любого бензинового гены для долива надо останавливать. И надо давать ему отдыхать.

Но это в случае нерения проблем в течении 8 часов.

Если уверены что 4-5 часов - крайний срок решения - хватит и одного.

Share this post


Link to post
Share on other sites

2 MaksMMs Спасибо за ссылочку, сам не так давно подобную тему создавал. А что действительно есть сертификаты Минсвязи ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Недавно обсуждался вопрос проблемы запуска УПС-ов от генераторов. Читайте там, много тонкостей.

Кратко - если УПС не online (двойного преобразования), то надо иметь большой запас по мощности генератора и это не гарантирует, что будет работать хорошо.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Решал проблему с запуском от генератора (как раз на 2200RM) - путем установки механического автостабилизатора напряжения на 3КВ

Без него ИБП генератор не видел.

Share this post


Link to post
Share on other sites

и под нагрузкой и после запуска подключали - без разницы

ИБП после подключения генератора на полсекунды переключался на питание, и затем переходил на аккумуляторы.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Вепри штука очень неплохая.

Но желательно иметь 2 генератора с запасом примерно в 30-40% по мощности.

Т.к. любого бензинового гены для долива надо останавливать. И надо давать ему отдыхать.

Но это в случае нерения проблем в течении 8 часов.

Если уверены что 4-5 часов - крайний срок решения - хватит и одного.

хм... дык насколько я понимаю, сервера к генератору подключены через апс... он-же за 8 часов зарядится, и, пока будет дозаправка, серваки будут работать от апса?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Недавно обсуждался вопрос проблемы запуска УПС-ов от генераторов. Читайте там, много тонкостей.

Кратко - если УПС не online (двойного преобразования), то надо иметь большой запас по мощности генератора и это не гарантирует, что будет работать хорошо.

И это еше 50/50.

надежне покупать именно триаду,(Дизель ,автоматика перехода на дизель и обратно с дизеля,юпс) .

От одного производителя.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Несколько серверов, 2шт. Smart UPS 2200ВА.

Нужно выбрать бензиновый генератор к которому подключить два этих смарта.

Т.е. при пропадании питания тупо вытащить провода из розетки, завести генератор и включить в него.

Посоветуйте, пожалуйста, модель и мощность, а то я лимер в этом полный.

От обычных бензино/дизель-генераторов (которые продаются в любом хозяйственном магазине) УПСы работать не будут (там слишком кривое напряжение). От них только лампочки, утюги, электроинструмент типа дрели и т.п.

Для УПСов - только специальные, обязательно дизельные, генераторы (которые стоят существенно дороже). Обязательно проконсультируйтесь у продавца о применимости.

Например, у нас такой: http://www.polondom.ru/get_position.php?id=1989

Share this post


Link to post
Share on other sites

Самое главное в эксплуатации УПСов - чем меньше его нагрузка, тем дольше живут аккумуляторы, ибо если ток разряда греет провода от акк :( , то конец такого аккумулятора очень близок.

Так что оценивайте ещё и замену акк. при частой/долгой работе на них. Конечно, Smart-ы более аккуратно к ним относятся, но всё же - токи разряда под нагрузкой огромны.

 

А что касается генератора и УПС - AFAIK УПСу с его ШИМом (двойное преобразование) почти пофиг и форма, и частота, а вот если двойного преобразования нет - тут всякие фокусы возможны.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да токи разряда номинальные, если упс сверх паспортной мощности не грузить. Бэк-упсы это вообще погремушки для офисных компов, их на сервера ставить низзя.

 

Что касабельно зарядки упса от генератора, то все там ладом. Во первых форма, частота и амплитуда напряжения на выхлопе генератора как ни странно стандартизирована (хоть и косит ее там шибчее чем в электросети), во вторых все смарты по определению с двойным преобразованием (что означает и нормальный режим разряда, и заряда, и, что важно, дозаряда) и калибрующиеся. Нужно просто держать упс на мониторинге (его-же средствами), он сам пожалуется когда батарею менять пора.

 

Что касается "фокусов" на двойном преобразовании, то все фокусничание упса лимитируется кривостью/прямостью стоящего в нем инвертора. Хоть при питании от батареи, хоть от сети, хоть от генератора будет одинаково.

Share this post


Link to post
Share on other sites
От обычных бензино/дизель-генераторов (которые продаются в любом хозяйственном магазине) УПСы работать не будут (там слишком кривое напряжение).
Но ведь работают же ! Или я что-то не так делаю ?

 

ЗЫ: UPS online, других не держим.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Работать будут - если занизить чувствительность. По крайней мере с дешевым APC помогало...

Есть УПС-ы в "магазине" со встроенными инверторами, они по словам производителя предназначены для электронной техники и обеспечивают высокую стабильность всех параметров, плюс могут работать в "экономичном" режиме при неполной нагрузке.

Share this post


Link to post
Share on other sites

У нас APC Smart-UPS XL на отрез отказался запускаться от генератора, а c powerware 9120 проблем нет никаких. С тех пор на узел берем только такие + дополнительные батареи.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Самое главное в эксплуатации УПСов - чем меньше его нагрузка, тем дольше живут аккумуляторы, ибо если ток разряда греет провода от акк :( , то конец такого аккумулятора очень близок.

Так что оценивайте ещё и замену акк. при частой/долгой работе на них. Конечно, Smart-ы более аккуратно к ним относятся, но всё же - токи разряда под нагрузкой огромны.

 

А что касается генератора и УПС - AFAIK УПСу с его ШИМом (двойное преобразование) почти пофиг и форма, и частота, а вот если двойного преобразования нет - тут всякие фокусы возможны.

не братцы

далеко не пофиг

если у него тразисторный выпрямитель.С шимом.То как он может предугать на сколько открыть ключь.Если в следуюшем такте на входе может оказатся и 40 вольт и 500 вольт.

Если не удастся загрубить мозги.Тоесть прошивку .Хрен он будет от генератора работать.А вот изменение прошивки далеко не каждый производитель позволит.

По крайней мере на упсах менее 15 ква.

Тут парадокс.

От генераторов работают нормально. Или очень старые примитивные упсы.Типа АПС Баков.Старые которые не про.

Или очень современные которые имеют кучу настроек и приэтом не бытовые серии.

А так в плясках с бубном.Иногда помогают старые советские автотрансформаторы .Которые тупо трансформаторные.Они сглаживают высокочастотку.

Можно поставить дроссели.Но это палка о двух канцах.Можно подпалить генератор.

Share this post


Link to post
Share on other sites
От обычных бензино/дизель-генераторов (которые продаются в любом хозяйственном магазине) УПСы работать не будут (там слишком кривое напряжение).

Вы чего бредите. Не путайте генератор "пилы" и электрогенератор.

На гене идеальная синусоида обычно, вот только на какой частоте :-)

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
От обычных бензино/дизель-генераторов (которые продаются в любом хозяйственном магазине) УПСы работать не будут (там слишком кривое напряжение).
Вы чего бредите. Не путайте генератор "пилы" и электрогенератор.

На гене идеальная синусоида обычно, вот только на какой частоте :-)

Понятно, что под словом "напряжение" здесь понималась не физическая величина, а совокупность характеристик выходного электрического тока.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Понятно, что под словом "напряжение" здесь понималась не физическая величина, а совокупность характеристик выходного электрического тока.

И вы можете понять что такое кривая совокупность???

Бюст на родине героя!

Share this post


Link to post
Share on other sites

В полный рост!

Но без рук. Чтоб не писал больше "напряжение - совокупность характеристик элетрического тока".

 

Переписываем старый анекдот про студента и профессора, что в шпоры оба подглядывали:

- Чем меряется ток!

- Напряжометром!

Edited by Janus

Share this post


Link to post
Share on other sites
Понятно, что под словом "напряжение" здесь понималась не физическая величина, а совокупность характеристик выходного электрического тока.
Моя валяццо. Зачот!

 

Это надо в башорг.

Share this post


Link to post
Share on other sites

:) кривость вхыдных совокупностей характеристик генератора :)

вчера с помощью простого бензогенератора питал перфоратор, обезъяну, сварочник (для сварки метала а не стекла ;) ), заметил следующее при возрастании нагрузки на генераторе дешевый генератор меняет частоту вращения двигателя... потом через 1-2 сек она возращается на "место"... соответственно меняется напряжение и частота в меньшую сторону... вывод чем тупее УПС тем он меньше подвержен влияниям "перехода" на дгу... В упсах класса Смарт и Бекап-про, имеется транформатор с переключаемыми обмотками включенные по автотрансформатотрной схеме которые позволяют добится нормального выходного напряжения... и так как у них есть ум то они начинают переключать эти обмотки, при этом на генераторе меняется ток нагрузки, соответсвенно и частота вращения генератора, частота это тоже тот фактор за которым следит упс, если она отличается от 50-60 герц то упс для защиты своего автотрансформатора так-же начинает переключать на батареи...

УПсы "он-лайн" имеют входной выпрямитель которому по барабану частота входного напряжения, а напряжение может менятся в пределах я так думаю от 150 до 250... причем входной преобразователь этого не особо замитит :)... ну подумаеш чуть больше чуть меньше ток потреблять будет :), мех стабилизатор в бензогенераторе и регулятор выходной напруги за это время очухаются и надеюсь выведут на свой оптимальный уровень :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

На днях был у соседей в тьмутараканьской деревне, где электричество бывает по праздникам.

Видел чудо: бензогенератор китайский 3 КВатт, после него трансформатор на 24В с выпрямителем на ВОТтаких диодах и ВОТтаким конденцатором, после него инвертор на 2 КВатта.

После этого всего подключены и упсы и просто так техника без упсов общей мощностью под 1,5 КВатт...

Работает без передыху несколько суток к ряду.

Моя был в шоке...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если вместо ВОТтаких конденсаторов поставить Вот такие батареи... :) то зачем вообще упсы :)? инвертор и усе...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this