Укладка кабеля в грунт какой можно

да некто не копает траншеи... делается просто либо кабелеукладчиком(до 1,5м) либо "кабельным комбайном" тот выглядит страшнее, не автомномный прицеп, цепляется за гусенечный трактор с возможностью отбора мощности... так он вроде трубу-кабель может и на 2м запихнуть... у него не просто плуг, а "цепная пила"...

все остальное в принцепе правильно...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

в полях где идет сельхоз обработка 1,4 и больше

...

оптику кладут на 2м 2ная броня..

Кабелеукладчики как правило до 1.2 м глубина прокладки.

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а вы так и не сказали где закапывать хотите - между населенными пунктами или в городе?
между населенными пунктами, на некоторых участках вдоль полей но не по пашне, где-то вдоль дорог

 

В какую сумму может вылится офицальное согласование трасы и с кем согласовывать? Район подмосковье, вдоль 1-го бетонного кольца

Изменено пользователем Guns_dd

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

>Трассу все же обозначить надо ( столбиками или знаками как в последнем выпуске НАГа )

 

Столбики под таблички либо деревянные либо пластиковые. Но ни как не металлические. У нас стояли по полям такие метеллические так их "металлисты" на металлолом поснимали. Правда надо отдать им должное - трубы по тырили а вот таблички по новой поприбивали на столбики сделанные из деревьев нарубленых в ближайшей посадке. Не так красиво но по крайней мере видно где трасса. Народ что тырит металл чем дальше тем все культурней идет. Тенденция однако.

 

>В какую сумму может вылится офицальное согласование трасы и с кем согласовывать? Район подмосковье, вдоль 1-го бетонного кольца

 

Ну тут точно ответа на этот вопрос никто не даст. Все решается на месте в зависимости от ситуации и аппетита местной администрации. Могут такие цифры назвать что сразу передумаете.

 

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

какой тип кабеля выбрать? для грунтовой укладки?

1) Москабель-фуджикура

(ОМЗКГМ)

2) Москабель-Фуджикура

(ОМЗКГЦ)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

сколько волокон? если больше 24 ;) то только ОМЗКГМ :) если меньше то можете и то и другое... ОМЗКГЦ тоньше должен быть при одинаковом колличестве волокон ну и не много дешвле :), недавно варил ОМЗКГЦ, его умудрились перерубить газонокосилкой, правда у последней вместо стандартных лезвий--- лезвие из штык-ножа от АК... :) ну и хлопцы из не робкого десятка из фильма ДМБ :)

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

автор так и не ответил что из этого вышло, получилось нет? может у кого есть опыт укладки мотоблоком на не большую глубину?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ежели вдоль дороги прокладывать, то на этапе предпроектных изысканий, запрашиваются ТУ на прокладку у всех владельцев земель, дорожников, энергетиков, газовиков, водоканальщиков. Для этого цветной ручкой по карте прорисовывается предполагаемая трасса. и направляется приложением к письму. месяц выносятся мозги владельцам. получается ответ, с предварительно согласованной трассой, проектируется, и вторая итерация согласования, уже готового проекта.

А закладывать можно хоть на 15 см глубины. Главное обеспечить сохранность кабеля.

На западе кабель могут заложить с краю дороги прям в полотно или в сливную канализацию.   

У нас раздолбаи-установщики рекламных щитов, ака кроты-снайперы, умудряются засандалить и намотать на бур кабель в обозначенном аншлагами месте на любой глубине.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 01.06.2008 в 18:13, boykov сказал:

Если по уму -- то на дно траншеи сыпют песок см. 15 (чтобы вода не задерживалась около кабеля в больгих количествах

Если насыпать песок, а кругом глина - то как раз в нем и будет вода застаиваться. Ту же ошибку допускают и при строительстве фундаментов - зачем то насыпают песок вниз, вместо того что бы бетоном выравнивать прямо по глине.

 

В 09.06.2008 в 23:13, jeka сказал:

А то у нас например средняя глубина вспашки плугом 30-60 см. в зависимости от местности - равнина или низина. И как то не кошерно будет если веселый механ на Т-150 зацепить плугом ваш кабель.

Землю глубже 30см не пашут, а на 60см Т-150 даже 4 корпусный плуг не сдвинет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.