и? Осциллографом никто не смотрел, что там на выходе генератора, и что на самом деле плавает?

Share this post


Link to post
Share on other sites

а смысл тыкать :)? ну узнаешш что частоту не держит... и что? если двигателем нужно управлять, а управления нет либо примитивное механическое... или на генераторе блок автоматики-регулирования... например на Геко дизелях только блок управления дизелем стоит 1,5куё, генератором околок 2куё

 

ТУ makarjev

обычно в ИБП и в УЭПСах на 380в=== фаза_А+0, фаза_В+0, фаза_С+0... то есть банальные 220в,

в ИБП стоят 3 "выпрямителя"(в УЭПС там 3 отдельных блока) на каждую фазу свой... для чего? просто чтобы при пропадании одной из фаз другие две вытягивают замена блоков так-же происходит на горячую...

Защита генератора? а представте генератор вышел на рабочий режим 5-15мин тут ему бац и подключают нагрузку и не просто нагрузку, а еще и ЗУ ИБП, кондишены, освещение... там и частота плывёт, и напруга... поэтому в нормальных схемах например нагрузку подключают "кусками" например сначала освещение, потом через 5-6 сек кондиционирование, а уже потом через 10-15 сек пофазно(очень редко так как получается перекос фаз) либо сразу (практически всегда) ИБП, или УЭПС...

 

кстати по теме

http://www.apc.ru/cgi-bin/st_small.cgi?sid=38

http://www.elektromarket.ru/ru/4/1083918136/1097213666.php

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
народ, а как вы себе представляете плавание частоты генератора?

И представлять не надо, у кого есть генератор - тот знает / видел.

 

50 герц = 3000 оборотов в минуту.

Таким образом, если 3600 оборотов - то будет уже 60 Гц.

А если 2400 об/мин = 40 Гц

 

Таким образом, двигатель генератора должен выдерживать частоту вращения как можно точнее.

В недорогих генераторах (для дома) - инерционная обратная связь (механическое регулирование).

В однофазниках - ещё и напряжение очень нехило гуляет, в зависимости от оборотов.

 

В реальности же (ну вот как в моём домашнем Вепре) - частота на ходу играет достаточно сильно. Там прямо видно, как подрагивает эта "механическая обратная связь", вернее её тяга на рычажок газа.

 

Подоткнёшь что-нть, холодильник двухкамерный, так двигатель генератора аж "взрыкивает" и секунды 4 устаканивает обороты. И все эти четыре секунды обороты гуляют то вверх, то вниз, с затуханием у номинала.

Соответственно, всё это время гуляет и частота на выходе.

 

Тут, простите, не надо осцилографа, хватает простого тестера с замером частоты - всё видно.

 

И [скромно, опять] - нет на выходе однофазника нуля. Из-за этого, к примеру, не работают газовые котлы с ионизационным контролем пламени. Может быть, и каким-то УПСам это критично?

Share this post


Link to post
Share on other sites
народ, а как вы себе представляете плавание частоты генератора?

И представлять не надо, у кого есть генератор - тот знает / видел.

 

Тут, простите, не надо осцилографа, хватает простого тестера с замером частоты - всё видно.

 

чтобы все было видно, достаточно светлого времени суток. ;)

 

простой тестер с замером частоты, вероятнее всего покажет Вам частоту, но с каким-то параметром усреднения.

Возьмите и попробуйте (как это сделали мы) посмотреть осцилом на генератор в холостом ходу, с нагрузкой, с нагрузкой и упсом прямо в магазине.

мы например, рекламу сделали нехилую (магазину).

 

плавание частоты генератора - стереотип. и влияние (плавание частоты) на упс тоже стереотип.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

raggy так почему же не работает? Название и магазина и генератора и упса в студию!

Share this post


Link to post
Share on other sites

0 мне кажется для упсов не критичен.. особенно для АРС...можете в инете найти схему на смарты и на бекапы, посмотреть схемотехнику... там ему побарабану 0-фаза... а вот на входе стоит трансик 220в-->12В+12в из него идет напруга на АЦП для анализа и принятия решения...

Share this post


Link to post
Share on other sites

У меня та же беда. Бесперебойники: офлайн и 2 интерактива APC.

Socomec Netys PE 600 (NET600-PE) – рабочие станции

Socomec Sicon Netys PL 550 – рабочие станции (всего 18 шт.)

APC Smart-UPS 1500VA - серверная 2 шт.

APC Smart-UPS 2200VA – серверная 2 шт.

Блок контроля и автоматики DKG – 307 DATAKOM

Сам дизельгенератор PERKINS

Ставил http://www.solpi-m.ru/index.php/stabilizatory-napryazheniya-odnofaznye стабилизатор напряжения SAVR-5000VA после генератора

Ничего не помогло ((( Все бесперебойники уходят в режим работы от батареи как только врубается генератор. Регулировка пока не дала никагих результатов. Но есть вопрос к специалистам. Можно ли решить проблему если поставить какой-нибудь частотный преобразователь? Типа вот этого http://minsk.deal.by/p8264-preobrazovatel-chastoty.html

Edited by revpaul

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не занимайтесь техноонанизмом, выставьте в начале частоту в 52-53Гц на генераторе. При добавлении нагрузки частота будет снижаться - из-за того чуть выше 50Гц на холостом ходу ставить. Не поможет - лепить частотные преобразователи и т.п.

Share this post


Link to post
Share on other sites

УПС POWERWARE (EATON) http://www.ups-info.ru/catalogue_of_the_ups/katalog_ibp/catalog/servere_kontrollere_telefoniya/pw9130_pw_9130_powerware_eaton_9130__700__6000_va/ очень критичен к характеристикам входного питания. подобрали для него генератор KIPOR IG3000. С другим отказывался УПС работать. В генераторе форма выходного напряжения формируется с помощью инвертора.

Share this post


Link to post
Share on other sites

у нас помогло небольшое (практически незаметное на слух) снижение оборотов на генераторе. UPS Rucelf 3kva Online

Share this post


Link to post
Share on other sites

Кстати кто-нибудь брал ИБП от SNR? как они вообще с генераторами? дружат или не очень.

Интересует работа с недорогими вариантами "Источник бесперебойного питания on-line, 1000 VA" например.

Edited by BeHalf

Share this post


Link to post
Share on other sites

Кстати кто-нибудь брал ИБП от SNR? как они вообще с генераторами? дружат или не очень.

Интересует работа с недорогими вариантами "Источник бесперебойного питания on-line, 1000 VA" например.

 

У нас такой стоит на 3кВА. Генератор хавает без проблем. Подозреваю, что он без проблем схавает даже поданую на вход постоянку в 190-200в.

Share this post


Link to post
Share on other sites

У нас стоят два ИБП N-Power MEV-6000LT и MEV-10000LT на 6 и 10 кВА соответсвенно. Один для аппаратной КТВ, а второй для аппаратной ПД. Один нангружен на киловатт, другой на на 2,2. Долго мучались с генератором GESAN L 12 MF. Генератор нормальный, но ИБП с двойным преобразованием очень чувствительны к искажениям синусоиды на входе. Соответсвенно чуть только синусоида прыгает, ИБП переходит на батареи. И так до бесконечности. В общем, GESAN приезжали крутить генераторщики из сервиса. Результатов это не дало, поэтому геннадий уехал назад к продавцу.

В итоге взяли два Fubag TI 6000. Хоть и китайцы, но качество вполне приличное. И самое главное - они инверторные. Т.е. на выходе всегда чистый синус. Насчет надежности пока непонятно, но часов по 60 оба успели накатать. Пока полет нормальный. Масло только меняли и все. Правда жрут бензина литра 3-4 в час, но уж лучще так, чем сеть ляжет.

А вообще идеальный вариант - мобильный ДИЗЕЛЬНЫЙ генератор на прицепе от Geko, SDMO, Cummins и т.д. Дизели низкооборотистые (1500 об/мин), а это в первую очередь сказывается на ресурсе, а во вторых на стабильности параметров выходного тока.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this