arthurh85 Опубликовано 20 мая, 2008 · Жалоба вот нашел я эти аккумы. http://www.nix.ru/support/faq/show_articles.php?number=576 всё правильно? но как их подключять к упсу? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
grama Опубликовано 20 мая, 2008 (изменено) · Жалоба Посоветуйте генератор на 8-10 КВт (или больше) с ручным запуском (без автоматики) для работы с APC 3000 RM. Задача - при пропадании питания на узле пока вручную после сигнала с мониторинга запитать две стойки с APC 3000 и один кондиционер. Отключение ввода питания и переключение на генератор пока планируется делать в полностью ручном режиме. Изменено 20 мая, 2008 пользователем grama Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SergeiK Опубликовано 20 мая, 2008 · Жалоба Генераторы - ну, например тут выбирайте. А APC какой серии, надо уточнять. http://www.energoholding.ru/catalog.asp?pn=208 http://www.energoholding.ru/catalog.asp?pn=220 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
arthurh85 Опубликовано 21 мая, 2008 · Жалоба неужели никто не знает как подключить Sven аккумляторы к упсу? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan_R Опубликовано 21 мая, 2008 · Жалоба неужели никто не знает как подключить Sven аккумляторы к упсу? Точно не знаю, но осмелюсь предположить, что проводами :) Главное, плюс-минус не перепутать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
arthurh85 Опубликовано 22 мая, 2008 · Жалоба ну это понятно :) но куда эти провода должны подключаться если у успа нету таких входов? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
witch Опубликовано 22 мая, 2008 · Жалоба никак вы не подключите.... если нету разъёма для подключения внешних батарей. Если подключите параллельно существующим, то "мозги" упса не поймут что емкость батарей увеличилась, и аккумуляторы будут постоянно недо заряжены. при этом есть шанс повредить блок зарядки АКБ. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan_R Опубликовано 22 мая, 2008 · Жалоба ну это понятно :) но куда эти провода должны подключаться если у успа нету таких входов? Туда же, куда подключается штатный аккумулятор. (Подсказка - если внимательно осмотреть UPS, можно обнаружить винтики :) ) Однако - см. предыдущее сообщение. В этом плане чем тупее UPS, тем лучше. Либо брать UPS со входом для внешних батарей. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
20512 Опубликовано 22 мая, 2008 · Жалоба Есть великое множество источников бесперебойного питания, имеющих возможность для подключения внешних батарей, от 12 до 72-х вольт, с регулируемым из вне током заряда в зависимости от емкости подключенных батарей, есть с возможностью подключения двух и более батарей для их замены в во время работы в автономном режиме, есть на все случаи жизни.... Мы делаем проще - разбираем ИБП, вместо штатного подключаем автомобильный и приблизительно раз в полгода снимаем акумулятор на подзаряд, тренировку и отбраковку если что.... Если свет отключают не чаще чем раз в неделю - две и всего на пару часов, то аккумулятор спокойно заряжается штатным током ИБП (около 0,7А) почти до нормального состояния. Если поработать паяльником, то можно увеличить ток заряда до 1,5А вполне безболезненно для упса... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kashp Опубликовано 24 мая, 2008 (изменено) · Жалоба Есть великое множество источников бесперебойного питания, имеющих возможность для подключения внешних батарей, от 12 до 72-х вольт, с регулируемым из вне током заряда в зависимости от емкости подключенных батарей, есть с возможностью подключения двух и более батарей для их замены в во время работы в автономном режиме, есть на все случаи жизни....Мы делаем проще - разбираем ИБП, вместо штатного подключаем автомобильный и приблизительно раз в полгода снимаем акумулятор на подзаряд, тренировку и отбраковку если что.... Если свет отключают не чаще чем раз в неделю - две и всего на пару часов, то аккумулятор спокойно заряжается штатным током ИБП (около 0,7А) почти до нормального состояния. Если поработать паяльником, то можно увеличить ток заряда до 1,5А вполне безболезненно для упса... Интересно! А можно подробнее? Можно ли просто доработать УПС, сделав вывод контактов от батареи на клеммы на корпусе? И подключать по вашему методу автомобильный аккум или просто пару дополнительных аккумов для упсов параллельно? Изменено 24 мая, 2008 пользователем Kashp Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
V1talya Опубликовано 24 мая, 2008 (изменено) · Жалоба какой посоветуете поставить стабилизатор на 10кВА ? ( или так просто нам не отделаться :) ?) а то у нас такая же проблема, smart-upsники не видят генератор... Изменено 24 мая, 2008 пользователем V1talya Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan_R Опубликовано 24 мая, 2008 · Жалоба стабилизатор на 10кВ :))) Это к Чубайсу, наверное... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
20512 Опубликовано 24 мая, 2008 · Жалоба Можно ли просто доработать УПС, сделав вывод контактов от батареи на клеммы на корпусе?можно.или просто пару дополнительных аккумов для упсов параллельно?нельзя.акумуляторы нельзя включать паралельно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
V1talya Опубликовано 24 мая, 2008 (изменено) · Жалоба стабилизатор на 10кВ :))) Это к Чубайсу, наверное... да вот думаю он не ответит :).. ( 10кВА так лучше :)? ) Изменено 24 мая, 2008 пользователем V1talya Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zoro Опубликовано 24 мая, 2008 · Жалоба Не поможет стабилизатор подружиться упсу с генератором... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alcool Опубликовано 24 мая, 2008 · Жалоба Вобщем берется ибп с манибеком и едется в мотосалон :) кстати было бы полезну список совместимости составить, чтобы дальше ошибок не совершать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
makarjev Опубликовано 25 мая, 2008 · Жалоба Насколько я знаю, в генераторе должен быть синхронизатор фазы, если его нет, то работать не будет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
V1talya Опубликовано 25 мая, 2008 (изменено) · Жалоба Не поможет стабилизатор подружиться упсу с генератором...Почему ? ( как Вы это определили ? ) А как тогда решить данный вопрос ? ( не выкидывать же генератор за 40т.р. ) Насколько я знаю, в генераторе должен быть синхронизатор фазы, если его нет, то работать не будет.а как определить, есть ли он или нет ? Изменено 25 мая, 2008 пользователем V1talya Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zoro Опубликовано 25 мая, 2008 · Жалоба по поводу стабилизатора ... проверяли на собственной шкуре :( Все зависит от внутренностей самого генератора... хотя в рекламе генераторов и пишут "В производстве электроагрегатов используются современные синхронные генераторы с системой самовозбуждения и автоматического регулирования напряжения, и частоты..." но от блока автоматики и регулирования зависит вся работа на нашу капризную нагрузку(УПС отличный от ОнЛайн)... вскрытие показало что например генераторы 5квт за 50тысч не имеют систему стабилизации частоты и она плавает +-3Гц что скорее всего и не нравится Смарту... у всех упсов у которых есть мозг напряжение снимается с 220в и подается на АЦП и дальше в проц... как реализован алгоритм проверки "Качества напряжения" я не знаю... но Смарт SC450 в одном районе города визжал как сумашедший.. ему не нравилось питание и все... хотя напруга в сети была 219в... в другоом районе города он работает уже год как нормально.... ЗЫ Синхронизатор Фазы должен быть по идее в ИБП... так как только он должен знать когда переключить нагрузку от себя на упс... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Илья Овчинников Опубликовано 25 мая, 2008 · Жалоба А может быть подключить к генератору выпрямитель, дающий 12 вольт (или 36 или 48 - в зависимости от того, какие аккумуляторы в ИБП используются) и включать его параллельно аккумуляторам ИБП? Сам не пробовал, возможных подводных камней не знаю, но теоретически должно бы работать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
makarjev Опубликовано 26 мая, 2008 · Жалоба [а как определить, есть ли он или нет ? Насколько я знаю, генератор может иметь возможность установки такого модуля, он может просто быть не установлен. У дешевых генераторов такого нет, у дешевой хонды такого точно нет. Я бы позвонил в контору, которая этим занимается и задал им вопрос. ЗЫ Синхронизатор Фазы должен быть по идее в ИБП... Должна быть обратная связь и в дорогих системах она есть. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zoro Опубликовано 26 мая, 2008 · Жалоба Могу расказать как устроенны системы бесперебойного питания :) с системой автозапуска... (благо сам монтировал...) правда там серьъезные УЭПСы были, и там большая проблема сберечь генератор, а не сам УЭПС... кстати он типа Он-лайн... и поверте там по барабану на Синхнизатор фазы .... Синхнонизаторы нужны только для параллельного включения 2х,3х.... генераторов.. когда у вас один генератор то синхронизировать его несчем... доказать? простой пример.... --------------------------линия 220в----АВР----УПС--нагрузка \--монитор напряжения---ДГУ------/ и с чем должен синхронизироваться ДГУ? с линией? (да нет там напруги), Да и ДГУ во время запуска и выхода в режим отключен от нее... а после выхода в режим переключает вход УПСа к генератору... УПС видя что появилась напруга, и если он не онлайн начинает смотреть и понять когда происходит переход через 0 и подстраивает свою фазу к проходу через 0 и после этого переключается назад на питание от линии, а не от батареи... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
makarjev Опубликовано 26 мая, 2008 · Жалоба хм, странно, никогда не слышал про "сберечь генератор" я не знаю про 220В, обычно все приличные генераторы трех фазные, да и упс как правило, одно название, вообще как можно назвать устройство у которого "батарейки" весят тонны три или что-то типа того. Я спорить не буду, но я бы позвонил всетаки и узнал бы у спецов как обстоят дела. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
martin74 Опубликовано 27 мая, 2008 · Жалоба народ, а как вы себе представляете плавание частоты генератора? Если можно с графиками, формулами........ Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
YuryD Опубликовано 28 мая, 2008 · Жалоба народ, а как вы себе представляете плавание частоты генератора? Если можно с графиками, формулами........ Ну очень сложно точно выдержать обороты двигателя , это же механика и все управление инерционно достаточно, обороты регулируют подачей топливной смеси... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...