вот купил UPS POWERCOM SKP-3000A

данные:

Мощность 3000 ВА / 1800 Вт

доп. инфа здесь http://www.pcm.ru/products/catalog/smartkingpro/skp-500va

 

генератор:

2-2.4 кватт

50 герц

9.1 ампер.

 

УПС просто нехочет заряжатся, что делать? читал подобную тему, но незнаю как сделать.

обясните пожалуйста.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А что говорит-то УПС?

Скорее всего никак, ибо с генератором приемлемо работают УПС-ы с двойным преобразованием. А в таком случае мощность генератора должна быть заметно больше мощности УПС-а (в 2-3 раза).

Но, можно попробовать понизить чувствительность УПС-а до минимума и отключить внешние батареи, если подключены.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Многим УПСам не нравятся нестабильные частоты на выходе дешевых генераторов. Там частота выхода плавает +/- 5-7 герц. А ИБП норовит потребовать +/- 2 герца...

Share this post


Link to post
Share on other sites

тогда что нужно купить ? по производителям пожалйста если можно.

и как понижают чуствительность упса?

ставил стабилизатор не помогло.

 

2 SergeiK

продолжает пищять или просто показывает что сидит на батарее.

Edited by arthurh85

Share this post


Link to post
Share on other sites

Чувствительность понижается, как правило, софтом, что идет в УПС-у. Например, по умолчанию стоит, что входное напряжение должно быть 210-230, а генератор дает 208. УПС его не видит. Вы ставите, что входное напряжение может быть 170-260 и УПС видит генератор и забирает от него мощность. Забирает он для своих потребителей ПЛЮС на батарейки. Генератор не ждет от него такого коварства, мощи не хватает и напряжение падает ниже 170. УПС говорит, что входа нет, я на батарейки, и снимает нагрузку с генератора, после чего напряжение резко поднимается. Так может повторяться до тех пор, пока кто-нибуть не сдохнет, ибо этот режим нормальным нельзя назвать ни для того, ни для другого.

Из того, что будет работать - у меня себя хорошо показывал APC серия RT. RT - это важно. Оно дороже других аналогичных моделек, но спокойно заряжается батарейки от того, что есть на входе.

Share this post


Link to post
Share on other sites

в софте смотрел таки не нашёл где это.думаю даже смена режыма нету :(

тогда что делать не выбрасывать же упс и купить APC. неужели нету решения. купить доп. что нибудь. стаб не помог.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Попробуй на выходе генератора повесить нагрузку (лампочку ватт на 100)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если генератор однофазный, то может быть дело в том, что у однофазного генератора нет нуля?

 

Там визуально, как бы "две фазы" с выхода прёт, это известная тема с однофазниками.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Решал проблему так - механический стабилизатор напряжения (тот что на трансформаторах собран) - генератор 3.5Кв, ИБП - 3Кв, стабилизатор на 3.5Кв

Все заработало отлично, первые 5-7 секунд стабилизатор подстраивается, потом все только бензин подливай

Share this post


Link to post
Share on other sites

Юзали генератор Yamaha 10 Ква с автозапуском стоимостью около 100р. Ни с одним бесперебойником проблемм не возникло.

Может проблема в экономии?

Share this post


Link to post
Share on other sites

у нас Смарт апс отказался так как не понравилось ему форма напруги на выходе с генератора: почему? а так как у него на входе- для стабилизации применяется обычный трансформатор-автотрансформатор смартик просто переключает между своими обмотками выход для повышения-понижения напруги... Частота вроде нормальная...

Насчет Суметры- она работает от бензинки нормально так как у нее вход- Импульсник... выход инвертор...

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Юзали генератор Yamaha 10 Ква с автозапуском стоимостью около 100р.
озвучте правильную цену. если 100 000р. то здесь не идёт речь о таком классе оборудования...

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Почему не идет?

 

Тут есть и 10 КВа генераторы, и аккумуляторные на суточный полет набитой стойки.

Не надо судить по себе :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

2 всем вы все отклонились от моей темы. конечно мой генератор не Ямаха. да и сам я понимаю если столько бабла я бы дал за ген. то проблем думаю и не было.

лампочку попробую включить сегодня. но как понять ген. однофазный или нет?

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 всем вы все отклонились от моей темы. конечно мой генератор не Ямаха. да и сам я понимаю если столько бабла я бы дал за ген. то проблем думаю и не было.

лампочку попробую включить сегодня. но как понять ген. однофазный или нет?

твой генератор никогда не заработает с твоими УПСниками. Правда жизни. Можешь даже не мучаться, убьешь кучу времени.

твоя проблема, даже не вершина айсберга. это маленькое птичье гнездо на его вершине. поверь на слово: айсберг очень большой...

Edited by raggy

Share this post


Link to post
Share on other sites
твой генератор никогда не заработает с твоими УПСниками. Правда жизни. Можешь даже не мучаться, убьешь кучу времени.

твоя проблема, даже не вершина айсберга. это маленькое птичье гнездо на его вершине. поверь на слово: айсберг очень большой...

:( тогда посоветуйте как продлить время упс-а если купить что нидь тока не очень дорогое вроде генератора от Ямахи.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

:( тогда посоветуйте как продлить время упс-а если купить что нидь тока не очень дорогое вроде генератора от Ямахи.

 

много-много аккумуляторов в параллель. и то, скорее всего, в УПСе таймер стоит.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
озвучте правильную цену. если 100 000р. то здесь не идёт речь о таком классе оборудования...
Да, конечно же 100 т.р. Извиняюсь, неуследил....
:( тогда посоветуйте как продлить время упс-а если купить что нидь тока не очень дорогое вроде генератора от Ямахи.
Во первых генератор должен быть в несколько раз мощнее нагрузки, во вторых с гарантированными параметрами напряжения, а дешевыми такие вещи не бывают.

 

пысы: Мы перестали давно уже эксперементировать с дешевами генераторами и копим деньги на нормальный, а пока обходимсям 3-мя 135-ми автомобильным аккумуляторами....

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

а если купить точно такой ещё один упс, можно подключить к другому?

Share this post


Link to post
Share on other sites
а если купить точно такой ещё один упс, можно подключить к другому?
нужно купить нормальный генератор и нормальный УПС (либо RT, присоединяюсь к хорошим отзывам, либо хотя бы smart модель).

автомобильные аккумуляторы вместо штатных совсем не панацея. хотя, если хотите наблюдать процесс выхода из строя УПСов, то пожалуйста. :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

arthurh85, какую нагрузку тебе надо питать? 1квт с упса с 3-мя 135-ми аккумуляторами работает около 3-х часов.

Прцесса выхода из строя УПСов связанного с питанием их от автомобильного аккумулятора пока не наблюдал.....

Edited by didandr

Share this post


Link to post
Share on other sites

didandr, у нас тоже работало.... в общей сумме раз 10-15 часа по полтора два на упс выжило..... потом упс решил обидеться....

Share this post


Link to post
Share on other sites

бывает :)

точно так же он мог обидеться и на генератор и на плохое электричество. ;)

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this