На мачте работают уже несколько лет девайсы, решил сделать доброе дело и сменил старую потресканую витую пару, на новенькую с экраном.

Непрошло и недели и даже небыло большой грозы как сгорели на обеих девайсах все лан порты....мля;%:?*():%;№ девайсы не дешевые(((((

 

Витой пары всегото 2 метра!!!! , экран не заземлял, коннекторы обычные...

 

Вопрос, это совпадение или потому, что витая пара с экраном была???

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

совпадение.чистое совпадение.

Изменено пользователем dIMbI4

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если девайсы на мачте, то неплохо бы поставить защиту от статики на LAN порты, иначе в будущем будут сюрпризы.

Для справки - при близком разряде молнии, в 300м например, на 1м витухи наводится до 2000 вольт, время имульса 2...15мс

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если девайсы на мачте, то неплохо бы поставить защиту от статики на LAN порты, иначе в будущем будут сюрпризы.

Для справки - при близком разряде молнии, в 300м например, на 1м витухи наводится до 2000 вольт, время имульса 2...15мс

Мда...(

 

Просто я засомневался из-за того что заменил витую пару, до этого случая была не экран.витая и несколько лет работало не сгорало даже при грозах.

ТАк вот напрашивается вопрос о том что использовать дальше не экран пару или экран ??

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Экранированную, если она есть, заземлить на одном конце + поставить грозозощиту LAN и RF портов.

Мачта тоже должна быть заземлена.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если девайсы на мачте, то неплохо бы поставить защиту от статики на LAN порты, иначе в будущем будут сюрпризы.

Для справки - при близком разряде молнии, в 300м например, на 1м витухи наводится до 2000 вольт, время имульса 2...15мс

 

Откуда дровишки (в смысле про 2000 вольт) ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Откуда дровишки (в смысле про 2000 вольт) ?

Собственные измерения, когда вопрос выгорания свичей стал острым, сделали мониторинг.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В грозу держался пальцами за свободные пары в витой паре, 2000 вольт там нету но труханит нормально :)

Заземлили их потом :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В грозу держался пальцами за свободные пары в витой паре, 2000 вольт там нету но труханит нормально :)

Заземлили их потом :)

По малолетке собирал "плазму", там вроде было 20000вольт, на большой частоте. Искра растягивалость на 5см. "Мини молния" =). Ну вот когда пальцами трогаеш эту "плазму" - никаких ощущений (из-за частоты). А для микросхем - смерть.

 

Вообщем на данный момент (где витуха) используем следующую схему. Ставим грозазащиты с обоих концов. Причем в гроза-защиту 2е лишние пары не подводятся и не заземляются. Мачты на которых висит кабель или экран тоже не заземляем. Тоесть вся защита сводится через стабилитроны в сигнальных жилах.

В итоге такие линки не то что не горят (тьфу-тьфу), а просто выдерживают не реальные разряды грозы(молний).

Мораль: ничё не надо заземлять, кроме сигнальных пар.

 

P.S. Сори за ошибки, быстро печатаю.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вообщем на данный момент (где витуха) используем следующую схему. Ставим грозазащиты с обоих концов. Причем в гроза-защиту 2е лишние пары не подводятся и не заземляются. Мачты на которых висит кабель или экран тоже не заземляем. Тоесть вся защита сводится через стабилитроны в сигнальных жилах.

В итоге такие линки не то что не горят (тьфу-тьфу), а просто выдерживают не реальные разряды грозы(молний).

Мораль: ничё не надо заземлять, кроме сигнальных пар.

 

P.S. Сори за ошибки, быстро печатаю.

спасибо за совет, обязательно буду так пробовать.

как нужно заземлять грозозащиту, через что, отдельной шиной или как?

и что делать с заземляющим проводником FTP кабеля?

посоветуйте пожалуйста грозозащиту и где купить?

Изменено пользователем fstn

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

как нужно заземлять грозозащиту, через что, отдельной шиной или как?

и что делать с заземляющим проводником FTP кабеля?

посоветуйте пожалуйста грозозащиту и где купить?

Смотри картинку: http://www.iola.ru/1251/hardware_protect.htm#podkl

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Случайности не случайны.

От незаземленной витой пары больше вреда чем пользы. почитайте мануал.

По опыту могу сказать что от неэкранированной витой пары горит меньше чем от незаземленного экрана.

навашем месте с защитой от статики не торопился бы хотя это если есть денги и не боитесь потери сигнала на контактах на высокой мачте при их незначительном окислении при нарушении гидроизоляции и не в напряг в -30 зимой туда слазить то хозяин барин конечно можно и поставить.

но поторопился бы с заземлением экрана витой пары причем с обоих концов. если есть знакомые в сотовой связи узнайте как уних делается грозозащита по питанию и фидеров к антенам на фидерных базах.

заряд идет по пути наименьшего сопротивления по направлению к земле.

надеюсь понятно написал хотя я не мастер рассказов

Изменено пользователем unl0ck

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Какой коннектор то поставили? Для витой пары с экраном?

Такой коннектор надо ставить только со стороны где заземление. С другой - обычный коннектор без контакта на экран. И заземлять только один конец экрана.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.