pirat_os Posted April 14, 2008 Posted April 14, 2008 Начинается сезон активного строительства, поставщик предложил для кабельной канализации ОКЛс http://lanset.ru/okls.htm, хотелось бы услышать отзывы о данном кабеле. С уважением. Вставить ник Quote
VLB40 Posted April 14, 2008 Posted April 14, 2008 (edited) Смотря куда класть. Мы использовали, 300 метров клали, 150 по канализациии городской, остальное по подвалам 2-х зданий. 4 колодца. Мне не понравилось то, что если перегнуть резко, сминается трубка центральная. Если много класть, а потом ещё докладывать, да ещё в чужую, непустую канализацию, лучше броню. А если по своей территории и в канализацию никто чужой не полезет, то можно вполне, тока аккуратно при прокладке. ИМХО Edited April 14, 2008 by VLB40 Вставить ник Quote
pirat_os Posted April 14, 2008 Author Posted April 14, 2008 класть будем в канализацию Центртелекома, частично занятую. В каких случаях происходит резкое перегибание? Вставить ник Quote
krotan Posted April 24, 2008 Posted April 24, 2008 Хороший кабель, по моему производится в Самаре. В зависимости от колличества ОВ, диаметр кабеля колеблется от 11 до 13 мм(тоненький). По занятым каналам до 80% протягивается вручную довольно легко. В прошлом году за 3 месяца затянули около 30 км. Броня из метеллической гофрированной ленты и разделывается для монтажа довольно легко. Вставить ник Quote
chuh Posted April 27, 2008 Posted April 27, 2008 Самая ужасная оптика, из того, что мы пробовали. Делает Саранск. Куча проблем с ним. Особенно со стальной трубкой. Остановитесь на чем-нибудь другом. НЕ пожалеете. На мои вопросы по этому кабелю на выставке представители СарКо толком ничего не ответили. Легко ломается, перегибается, ломает волокна. Вставить ник Quote
VLB40 Posted April 27, 2008 Posted April 27, 2008 Хороший кабель, по моему производится в Самаре. В зависимости от колличества ОВ, диаметр кабеля колеблется от 11 до 13 мм(тоненький). По занятым каналам до 80% протягивается вручную довольно легко. В прошлом году за 3 месяца затянули около 30 км. Броня из метеллической гофрированной ленты и разделывается для монтажа довольно легко. Это не ОКЛс. У ОКЛс не броня гофрой, а просто центральный модуль стальная трубочка (негофрированная) с волокнами. Вставить ник Quote
VLB40 Posted April 27, 2008 Posted April 27, 2008 класть будем в канализацию Центртелекома, частично занятую.В каких случаях происходит резкое перегибание? При прокладке может, если петля где-нибудь затянется и при этом сильно потянут на конце. А потом наверное случайно если кабельщик сапогом наступит на висящий :( Не кладите, у нас был кусочек короткий, АТС прямо в 50 метрах от забора конторы, за забором 3 колодца всего. После того как я глянул состояние канализации ЦТ, понял - только броня, минимум гофрированная лента. Вставить ник Quote