Перейти к содержимому
Калькуляторы

можна. vlan'ы еще никто не отменял

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Скакнула напруга, после чего горят все лампочки на свитче.

 

В консоле пишет

 

 

'/flash/certified/' does not exist, creating...

'/flash/working/' does not exist, creating...

Can't open file (/flash/boot.params)

Can't open file (/flash/boot.params)

Can't open file (/flash/boot.params)

Attempting to load from the CERTIFIED directory...

Loading kernel from '/flash/certified/KFos.img'...

Cannot find component(alcatelNetworking_kernel.lnk) in package(/flash/certified/

KFos.img)!

Cannot find component(kernel.lnk) in package(/flash/certified/KFos.img)!

Unable to load kernel image from file '/flash/certified/KFos.img'.

Unable to boot from the CERTIFIED software release.

[Miniboot]->

 

Подскажите как можно его оживить ?

 

Заранее спасибо

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Подскажите комбо-порты для работы в режиме 1G принимают SFP-модули любого производителя или же нужна родные алкателя?

 

 

все еще актуально :)

 

А прошивки ни у кого нету, чтобы все модули "хавались"?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

кто знает какой командой через telnet сделать ребут коммутатора ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

кто знает какой командой через telnet сделать ребут коммутатора ?

reload

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На нём нельзя создать влан 4094? Зарезервирован под чтото системно?

По поводу софта, где можно слить последний или скиньте у кого есть -)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Нет у него этого влана в новом софте.

SW version 1.7.1.7 ( date 12-May-2010 time 16:32:04 )

Boot version 1.0.0.13 ( date 02-Aug-2009 time 08:24:59 )

Если кому надо пишите.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Подскажите комбо-порты для работы в режиме 1G принимают SFP-модули любого производителя или же нужна родные алкателя?

 

В g2 установлен 1G SFP, но линк поднимается только в режиме 100М:

 

все еще актуально :)

Alcatel-Lucent OmniStack LS 6224 плохо дружит с SFP-модулями некоторых производителей, например FoxGate, поднимая линк 100 Мбит даже не тех гигабитных модулях, которые по идее поднимать 100 Мбит вообще не умеют ;)

 

Лечится путем перехода на SFP-модули поддерживаемых производителей. Я, например, использую A-Gear.

В теории, можно перепрошить SFP-модули, но смысла в этом нет, так как поддерживаемые и не поддерживаемые модули из одной ценовой категории. Проще сразу купить изначально совместимые.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ЗАвтра закажу A-Gear попробую может вы и правы

Omnilik'овские SFP тоже говорят работают на ура ( сам не проверял )

Сегодня занимался мазохизмом

10 пар перелапатил чтоб завести алкатель и медик под сфп ,со стороны алкателя tko модуль 1550 со стороны медика fora 1310 только так поднял линк,причем если поменять местами не пашет уже .

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сегодня занимался мазохизмом

10 пар перелапатил чтоб завести алкатель и медик под сфп ,со стороны алкателя tko модуль 1550 со стороны медика fora 1310 только так поднял линк,причем если поменять местами не пашет уже .

А если поменять местами не бренды, а длины волн, т.е. в LS 6224 поставить модуль TKO 1310, а в медиаконвертер модуль Fora 1550 - поднимает гигабит?

Вопрос на первый взгляд глупый - но мало ли ;)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сегодня занимался мазохизмом

10 пар перелапатил чтоб завести алкатель и медик под сфп ,со стороны алкателя tko модуль 1550 со стороны медика fora 1310 только так поднял линк,причем если поменять местами не пашет уже .

А если поменять местами не бренды, а длины волн, т.е. в LS 6224 поставить модуль TKO 1310, а в медиаконвертер модуль Fora 1550 - поднимает гигабит?

Вопрос на первый взгляд глупый - но мало ли ;)

Их еще надо подобрать )) ну думаю не к чему не приведет

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В продолжение темы купил пару (SFP a-gear) завелись с пол пинка менял местами,ставил разное оборудование работает все )

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Всем добрый день.

Подскажите что с этой железкой возможно сделать.

Alcatel 6224

 

 

Boot1 Checksum Test...............................PASS

 

Boot2 Checksum Test...............................PASS

 

Flash Image Validation Test.......................PASS

 

 

 

BOOT Software Version 1.0.0.11 Built 19-Jun-2006 14:55:41

 

OS6200 board, based on PPC8247

128 MByte SDRAM. I-Cache 16 KB. D-Cache 16 KB. Cache Enabled.

 

Autoboot in 2 seconds - press RETURN or Esc. to abort and enter prom.

Preparing to decompress...

100%

Decompressing SW from image-1

100%

 

OK

Running from RAM...

 

********************************************************************

*** Running SW Ver. 1.7.1.7 Date 12-May-2010 Time 16:32:04 ***

********************************************************************

 

HW version is 00.00.01

Base Mac address is: 00:12:cf:1a:bd:a0

Dram size is : 128M bytes

Dram first block size is : 98304K bytes

Dram first PTR is : 0x2000000

Flash size is: 16M

01-Jan-2000 01:01:05 %CDB-I-LOADCONFIG: Loading running configuration.

01-Jan-2000 01:01:06 %CDB-I-LOADCONFIG: Loading startup configuration.

01-Jan-2000 01:01:09 %ERHG-F-SEND: BOXP_perform_smi_scan_of_devices_in_slot: wrong dev. number: actual = 3, program = 4

 

 

***** FATAL ERROR *****

Reporting Task: ROOT.

Software Version: 1.7.1.7 (date 12-May-2010 time 16:32:04)

0xa7e60

0x44ad68

0x2b5c54

0x2b6110

0x2ba190

0x2d97f8

0x2d9ac8

0x5f0f54

0x5f15c4

0x5f1b74

0x60cc58

0x61c380

0x56a844

0x570a08

0x454fe4

0xc850c

0xa05e0

 

**************************************************

***************** SYSTEM RESET *****************

**************************************************

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Может после грозы один чип ушел?

Эту железяку реанимировать возможно?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пощупайте чипы портов (3шт там), если один сильнее калится - он умер, можно попробовать сдуть и запаять новый.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Всем добрый день.

Подскажите что с этой железкой возможно сделать.

Alcatel 6224

 

 

Boot1 Checksum Test...............................PASS

 

Boot2 Checksum Test...............................PASS

 

Flash Image Validation Test.......................PASS

 

 

 

BOOT Software Version 1.0.0.11 Built 19-Jun-2006 14:55:41

 

OS6200 board, based on PPC8247

128 MByte SDRAM. I-Cache 16 KB. D-Cache 16 KB. Cache Enabled.

 

Autoboot in 2 seconds - press RETURN or Esc. to abort and enter prom.

Preparing to decompress...

100%

Decompressing SW from image-1

100%

 

OK

Running from RAM...

 

********************************************************************

*** Running SW Ver. 1.7.1.7 Date 12-May-2010 Time 16:32:04 ***

********************************************************************

 

HW version is 00.00.01

Base Mac address is: 00:12:cf:1a:bd:a0

Dram size is : 128M bytes

Dram first block size is : 98304K bytes

Dram first PTR is : 0x2000000

Flash size is: 16M

01-Jan-2000 01:01:05 %CDB-I-LOADCONFIG: Loading running configuration.

01-Jan-2000 01:01:06 %CDB-I-LOADCONFIG: Loading startup configuration.

01-Jan-2000 01:01:09 %ERHG-F-SEND: BOXP_perform_smi_scan_of_devices_in_slot: wrong dev. number: actual = 3, program = 4

 

 

***** FATAL ERROR *****

Reporting Task: ROOT.

Software Version: 1.7.1.7 (date 12-May-2010 time 16:32:04)

0xa7e60

0x44ad68

0x2b5c54

0x2b6110

0x2ba190

0x2d97f8

0x2d9ac8

0x5f0f54

0x5f15c4

0x5f1b74

0x60cc58

0x61c380

0x56a844

0x570a08

0x454fe4

0xc850c

0xa05e0

 

**************************************************

***************** SYSTEM RESET *****************

**************************************************

Кто-то встречался с этой проблемой? Если да, то как решали?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Один из свиччипов не отвечает (мертв/отгнили контакты от воды/прочее). Осмотр, ощупывание на предмет повышенного нагрева...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Товарищи очень нужна помощь, что то я в этой жизни сделал не так, подрядился я товарищу помочь железку настроить.

А там данная модель, кабеля подходящего не оказалось сейчас крафтим и времени в обрез, а доков нет.

 

По сути надо банальную изоляцию портов, к примеру 1-12 порт может "общаться" только с 25 и между собой, 13-24 только с 25 и 13-24, т.е. 1-12 не может обращаться к 13-24 и наоборот

аналог длинковского:

config traffic_segmentation 1-12 forward_list 25,1-12

config traffic_segmentation 13-24 forward_list 25,13-24

 

А если нет подобного то очень прошу пример настройки private vlan или что то типа CLI reference guide

Изменено пользователем Tanatos

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если у кого-то остались файлы прошивок и загрузчиков на Alcatel 6212 и 6224?

Спасибо)

Изменено пользователем nakomarnik

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.