Навеяло случайным пассажем в одном из тредов, в параллель к проектированию собственного здания ДЦ...

 

А действительно, что есть в отрасли из эффективного энергосбережения? Очень огорчает процесс растраты

десятков киловатт электроэнергии на охлаждение железа, параллельно с теми же киловаттами на обогрев

помещений хотя бы зимой, например. И прочее в том же духе... Может есть какие апробированные решения,

недаром же MS собирался дата-центр в Иркутской области? :)

  • Replies 141
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Posted Images

Posted

То, что Вы привели - действительно проблема во всем мире. Название этой проблемы - утилизация низкопотенциального тепла.

Т.е. выделяются даже не киловаты - мегаваты тепла, но снять их неэффективно - разность потенциалов (температур вообще и на площади в частности мала.

Как решение для ДЦ и прочих подобных необслуживаемых помещений вижу эффективным рециркулятивную вентустановку - подмес части вытяжного воздуха в приточный, что позволяет экономить тепло зимой а иногда и холод летом.

Впрочем, я это привожу для обычных общественных зданий, для ДЦ может и не пойти, из-за огромного точечного тепловыделения. Тут нужна помощь не просто вентиляционщиков, а специалистов именно в этой области (я автоматчик)

Однако для обычного общественного здания со стенами на сэндвич-панелях на рециркуляции элементарно не брать тепло из теплосети до -10 град., до этой температуры оно теплоизбыточно.

Posted
В серверной не должно быть отопления. :)

Угу. А админы по соседству и в шубах-валенках посидят, не обрыбятся, ага? :)

А причем здесь админы??? Мы говорим про "аппаратную" а не все помещение "ДЦ". Админы постоянно не сидят в серверной.
Posted
То, что Вы привели - действительно проблема во всем мире. Название этой проблемы - утилизация низкопотенциального тепла.

Так проблема шибко очевидна - неудивительно.

 

Как решение для ДЦ и прочих подобных необслуживаемых помещений вижу эффективным рециркулятивную вентустановку - подмес части вытяжного воздуха в приточный, что позволяет экономить тепло зимой а иногда и холод летом.

Пылеудаление сожрет всю маржу. :( Т.е. мощность насосов придется увеличивать обратно пропорционально требуемой чистоте в гермозонах. Тут должно быть решение на эффективном и гибком теплопереносе, а по-хорошему и водо-воздушном охлаждении конденсатора с автоматизированным управлением.

 

Однако для обычного общественного здания со стенами на сэндвич-панелях на рециркуляции элементарно не брать тепло из теплосети до -10 град., до этой температуры оно теплоизбыточно.

Да мне тут предложили уже климатсистему, но пока ничего не говорят про сосуществование с дата-центрами. Может коллеги чего посоветуют...

 

А причем здесь админы??? Мы говорим про "аппаратную" а не все помещение "ДЦ". Админы постоянно не сидят в серверной.

Серверная, разумеется, не отапливается. :) Но на её охлаждение тратится примерно столько же денег, условно, сколько и на обогрев соседних помещений. Два раза платить жалко!

Posted
Пылеудаление сожрет всю маржу. :( Т.е. мощность насосов придется увеличивать обратно пропорционально требуемой чистоте в гермозонах. Тут должно быть решение на эффективном и гибком теплопереносе, а по-хорошему и водо-воздушном охлаждении конденсатора с автоматизированным управлением.
Да ничего оно не сожрет. Ибо дополнительных фильтров не будет, подмес непосредственно в приток до фильтра с калориферами.
Тут должно быть решение на эффективном и гибком теплопереносе, а по-хорошему и водо-воздушном охлаждении конденсатора с автоматизированным управлением.
Если мы коворим только о кондиционировании (теплосъеме и/или подогреве) без воздухообмена (или с минимальным воздухообменом) - то давно придумано - градирня летом + "свободный холод" зимой.
Posted
Серверная, разумеется, не отапливается. :) Но на её охлаждение тратится примерно столько же денег, условно, сколько и на обогрев соседних помещений. Два раза платить жалко!

Начните с http://fhp.ru/ особенно с http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?n...p;version=print

Posted
Пылеудаление сожрет всю маржу. :( Т.е. мощность насосов придется увеличивать обратно пропорционально требуемой чистоте в гермозонах. Тут должно быть решение на эффективном и гибком теплопереносе, а по-хорошему и водо-воздушном охлаждении конденсатора с автоматизированным управлением.
Да ничего оно не сожрет. Ибо дополнительных фильтров не будет, подмес непосредственно в приток до фильтра с калориферами.

Какими еще калориферами?! Охлаждение разумно по единственной схеме - через эффективный теплоперенос хладагентом со штатным испарителем в пределах гермозоны. Иначе на борьбу с пылью, конденсатом и естественными изменениями температуры воздушного потока еще больше энергии уйдет. Собственно, все варианты с приточной вентиляцией через фильтры были опробованы еще на ранней стадии датацентростроения. :) Задача именно в снижении энергозатрат на интенсивность переноса хладагента в зимнее время (ну, типа естественная рециркуляция) и самое главное - перенос тепла в систему отопления остального здания.

 

Если мы коворим только о кондиционировании (теплосъеме и/или подогреве) без воздухообмена (или с минимальным воздухообменом) - то давно придумано - градирня летом + "свободный холод" зимой.

Градирня = приличные площади и объем водоподачи, проще речку близлежащую использовать. :) А "свободный холод" это пыль, конденсат и изморозь.

 

Да посоветуйте уж проще - Гугль. :) Интересны ж мнения практиков, вендоров найти и привлечь проблемы не составляет. По второй ссылке нам уже предложили, кстати.

Posted
А "свободный холод" это пыль, конденсат и изморозь.
Какая пыль, Вы о чем? Откуда конденсат, изморозь при нагреве практически сухого (менее 1гр/кг влаги) уличного воздуха?

У Вас фреоновый контур на минус сколько на улице рассчитан? Все равно придется использовать чтото подобное.

Posted
Какая пыль, Вы о чем? Откуда конденсат, изморозь при нагреве практически сухого (менее 1гр/кг влаги) уличного воздуха?

При нагреве - ниоткуда, безусловно. :) Потому и говорю, что использование для охлаждения приточной вентиляции с прямым забором с улицы не годится ввиду съедания экономии на мощности компрессоров, гоняющих хладагент, побочными энергозатратами (продавливание фильтров, нагрев) при тех же расходах на обогрев здания, по сути.

 

У Вас фреоновый контур на минус сколько на улице рассчитан? Все равно придется использовать чтото подобное.

Для "минус сколько" в контурах прецизионников не фреон применяется, вообще-то - речь же о промустройствах, а не бытовых кондюках. И повторюсь, энергозатратами на компрессоры можно пренебречь, важнее найти решение для переноса тепловыделения ДЦ в контур отопления всего здания. Не хочется именно топить зимой улицу за одни деньги и обогревать здание за другие. Желательно обойтись одним разом. :)

Posted
И повторюсь, энергозатратами на компрессоры можно пренебречь, важнее найти решение для переноса тепловыделения ДЦ в контур отопления всего здания. Не хочется именно топить зимой улицу за одни деньги и обогревать здание за другие. Желательно обойтись одним разом. :)
Так уж и пренебречь? Экономить надо деньги, а не энергорессурсы.

Примерный подсчет. Берем школьный учебник физики, смотрим формулу Карно о предельном КПД теплового двигатнля. n<= (Tн-Тх)/Тн , Т в Кельвинах. "Холодильный коэффициент" обратнопропорционален этому КПД и, как правило, больше единици. Это - предел, сколько кВт тепла можно перенести на кВт электичества. Реально, естественно, еще меньше. Далее идет элементарное сравнение стоимости тепла и электроэнергии. У Мосэнерго стоимость МДж электроэнергии примерно в 2,5 раза больше МДж тепла. Прибавляем еще затраты на насосы. В результате выкладки не всегда утешительные - дешевле зимой выбросить тепло на улицу через этиленгликолевый контур "свободного холода" (холодильный коэффициент зимой падает из-за большой разници температур) и подогреть хорошо утепленное здание, чем заниматься рекуперацией внутри этого здания. Не шутка, выкладки имеются.

Posted
Примерный подсчет. Берем школьный учебник физики, смотрим формулу Карно о предельном КПД теплового двигатнля. n<= (Tн-Тх)/Тн , Т в Кельвинах. "Холодильный коэффициент" обратнопропорционален этому КПД и, как правило, больше единици. Это - предел, сколько кВт тепла можно перенести на кВт электичества. Реально, естественно, еще меньше. Далее идет элементарное сравнение стоимости тепла и электроэнергии. У Мосэнерго стоимость МДж электроэнергии примерно в 2,5 раза больше МДж тепла. Прибавляем еще затраты на насосы. В результате выкладки не всегда утешительные - дешевле зимой выбросить тепло на улицу через этиленгликолевый контур "свободного холода" (холодильный коэффициент зимой падает из-за большой разници температур) и подогреть хорошо утепленное здание, чем заниматься рекуперацией внутри этого здания. Не шутка, выкладки имеются.

Можно было сказать проще - КПД кондиционера примерно рамен "3". :) А теплоперенос вполне эффективен - по той же Вашей второй ссылке висит гостиничная система, которую мне юги-строители активно впаривают, обещая оптимизировать под нашу специфику. Потому и ищу тех, кто эксплаутировал подобное.

 

Под землю надо, как нетнод. Про систему охлажедния типа погреб все слышали?

Дык, избыточное тепловыделение все равно куда-то девать надо, а то термос получится. :)

Posted
Примерный подсчет. Берем школьный учебник физики, смотрим формулу Карно о предельном КПД теплового двигатнля. n<= (Tн-Тх)/Тн , Т в Кельвинах. "Холодильный коэффициент" обратнопропорционален этому КПД и, как правило, больше единици. Это - предел, сколько кВт тепла можно перенести на кВт электичества. Реально, естественно, еще меньше. Далее идет элементарное сравнение стоимости тепла и электроэнергии. У Мосэнерго стоимость МДж электроэнергии примерно в 2,5 раза больше МДж тепла. Прибавляем еще затраты на насосы. В результате выкладки не всегда утешительные - дешевле зимой выбросить тепло на улицу через этиленгликолевый контур "свободного холода" (холодильный коэффициент зимой падает из-за большой разници температур) и подогреть хорошо утепленное здание, чем заниматься рекуперацией внутри этого здания. Не шутка, выкладки имеются.

Можно было сказать проще - КПД кондиционера примерно рамен "3". :) А теплоперенос вполне эффективен - по той же Вашей второй ссылке висит гостиничная система, которую мне юги-строители активно впаривают, обещая оптимизировать под нашу специфику. Потому и ищу тех, кто эксплаутировал подобное.

 

Под землю надо, как нетнод. Про систему охлажедния типа погреб все слышали?

Дык, избыточное тепловыделение все равно куда-то девать надо, а то термос получится. :)

Ну типа грядки с рапсом греть . по 3 урожая в год собирать.

Posted
Ну типа грядки с рапсом греть . по 3 урожая в год собирать.

Какой рапс! Это ж телеком! Только Cannabis Sativa... :))

 

Сказ о том, как ведмедь второй закон термодинамики заборол. :-)

Лучше его, чем собственную грудную жабу. :)

Posted

какие нахер законы ... климатсистемы ... бред - посмотрите как построен Эрмитаж и когда и как он отапливается ... еще вопросы будут ?

Posted
Можно было сказать проще - КПД кондиционера примерно рамен "3". :) А теплоперенос вполне эффективен - по той же Вашей второй ссылке висит гостиничная система,
Так то оно так, вот только у той системы для _летнего_ режима есть одна неприятность - моторы компрессоров находятся _внутри_ охлаждаемого помещения, и часть вырабатываемого _холода_ тратится на их (в основном компрессоров) охлаждение. У всех уличных блоков это оне так. А мощность вентиляторов фреоновых испарителей (для серверных) и водяных фан-койлов (для обычных помещений) - копейки.

Поэтому практика-практикой, но и теорию забывать не следует. Для начала попросите у этих _проектировщиков_ (не строителей) уравнение теплового баланса здания. С него, собственно, и начинаются теплотехнические рассчеты этих самых зданий.

 

какие нахер законы ... климатсистемы ... бред - посмотрите как построен Эрмитаж и когда и как он отапливается ... еще вопросы будут ?
Угу! Считаем число человек на кв.м площади и куб.м объема помещений, и все вопросы сразу отпадают ;) Про тепловыделение оборудования вообще молчим.

По СНиПам при невентилируемых помещениях норма на одного работника типа офисного - 6кв.м. площади и 27 кум.м объема. Отсюда в таких зданиях и была высота потолков 4.5м. Сажаем плотней - делаем принудительную вентиляцию.

Posted
:)

"Будем использовать второй закон Ньютона.

Первый, ***, не сработал" (с) Жванецкий

"Зимой в погребе сидим, летом - лаптем щи хлебаем." :-)

Posted
Так то оно так, вот только у той системы для _летнего_ режима есть одна неприятность - моторы компрессоров находятся _внутри_ охлаждаемого помещения, и часть вырабатываемого _холода_ тратится на их (в основном компрессоров) охлаждение. У всех уличных блоков это оне так. А мощность вентиляторов фреоновых испарителей (для серверных) и водяных фан-койлов (для обычных помещений) - копейки.

Поэтому практика-практикой, но и теорию забывать не следует. Для начала попросите у этих _проектировщиков_ (не строителей) уравнение теплового баланса здания. С него, собственно, и начинаются теплотехнические рассчеты этих самых зданий.

Да там разные варианты есть, один из - у меня перед глазами, на вводимом здании. Хожу, изучаю, ручками шшупаю. :) В том числе вижу реальную экономию выше 50% на отоплении, кстати - понятно, с учетом хорошей теплоизоляции.

Posted
Когда медведю делать нечего, он занимается эффективным энергосбережением :).

Под***ывать я тоже умею, по существу есть чего сказать? Затраты на энергетику 1500 квадратов + ДЦ, это очень реальные деньги.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.