Jump to content

Recommended Posts

Posted

Дано:

5 этажки без техэтажей. 6, 4 и 3 подъезда.

 

Чего хочется:

- минимальный гемморой в обслуживании и подключении.

- никаких клиентских соплей по улице

 

Что предлагается:

В одном из подъездов на 2м этаже ставится центральный коммутатор (например DES-3526).

В этот шкаф заводится питание 220, оптика с крыши и UTP на другие подъезды.

UTP для наружки. Крепится по фасаду над первым этажем (там уже ТПП телекома и коаксил кабельщиков)

Фасад везде проходной (балконов нету). Клиенты подключаются в подъездные ящики, кабель по подъезду.

 

В других подъездах ставятся мыльницы с питанием PoE. 220 в ящики не заводим.

Вопрос ставить ли свои стояки открыт - телеком развешивает лапшу по подъездам без них. И кое-где есть проходы возле подъездных окон с этажа на этаж.

Ваше мнение?

post-7849-1205146636_thumb.jpg

Posted

Хм... А без мыльниц никак? По идее если 5 этажей - в подъезде не более 10-ти клиентов ну никак.

Значит до 5 подъездов можно кидать по 20 пар на подъезд, не такой и толстый кабель будет (реально имхо и 12-15 пар хватит).

Зато никаких замуток с ПоЕ, ящиками...

Posted (edited)

На примере дома в 6 подъездов:

Нужно два больших ящика (в 2 и 4 подъездах, на пятом этаже), в которые устанавливаем DES-3526 во втором подъезде, а DES-3026 - в четвертом (DES-3026 в обоих подъездах, если по дому не проходит магистраль), от которых протягивается многопарка (25 пар) в соседние подъезды. В соседних подъездах, на втором этаже устанавливаются небольшие ящики, в которых будет находится монтажное основание с грозозащитой (4 порта). Кабель прокладывается по наружной стене, между первым и вторым этажами (как правило, параллельно с газовой трубой и кабелями телефонистов). Оптику заводим во второй подъезд. Свои стояки - крайне желательно.

Edited by Alexey K.
Posted

25 парник дорогой, зараза.

по моей схеме его нужно только 200 м. на фасад на 6 подъездов.

по 3,5$ за метр выходит 700 уе. а еще понадобятся кроссы в этом случае.

 

UTP наружка идет гдето 0,4$ итого 620$ разницы.

на такую разницу можно и хорошие свичи поставить, и ставить их по мере появления клиентов.

 

Posted (edited)

Спору нет, просто при использовании многопарки отсутствует головная боль с обеспечением питания в каждом подъезде. Полученных шести портов на подъезд в пятиэтажном доме должно хватить надолго.

Возможно, как вариант взять пару восьмижильных кабелей UTP для наружки, получится 4 порта.

Edited by Alexey K.
Posted
Возможно, как вариант взять пару восьмижильных кабелей UTP для наружки, получится 4 порта.
+1

Пучек витой пары, толще, но всеже дешевле чем многопарник.

3 шланга по 4 пары - на подъезд 5ти этажки в среднем, итого 6 портов... тоже что и с мыльницей.

Posted

хмм.

почти убедили :-)

 

 

грозозащита насколько обязательна?

и куда ее ставить, если в подъезд поставить коробку аля крона 10-20 пар.

 

Posted (edited)
грозозащита насколько обязательна?

и куда ее ставить, если в подъезд поставить коробку аля крона 10-20 пар.

1.грозозащита очень желательна

2. класть по фасаду только нормальный FTP для внешней прокладки

3. если физически некуда разрядники запихать , тогда возле свича все экраны соединить и заземлить ( ХОРОШО ЗАЗЕМЛИТЬ!!!!)

4.если будет стоять "аля крона" - можно использовать их же кроновскую грозозащиту на каждую пару включая незадействованые (но на линиях больше чем 50-60 метров эзернета она часто начинает глючить)

5. более 5 клиентов на подъезд хрущевки можно считать чудом, о чем следует отписать в соответствующей ветке форума :)

 

 

а в идеале - хоть один ввод на крыше проходимый есть ( на худой конец можно в подъезд просверлиться рядом с люком и в стояк завестись)

муфта на крыше, 4-ка оптика до подвала по стояку

в подвале поближе к посередине строится узел и от него снизу все растягивается по клиентам

post-24845-1205356052_thumb.jpg

Edited by SNSheriff
  • 10 months later...
Posted (edited)

Схема Шерифа, считаю, довольно надежная. НО. Все, конечно, зависит от конкретных условий. У нас тоже подвалы - это что-то :(, по-этому от подвалов отказались. Ставим между 1 и 2 этажами. Гроз у нас нет (практически нет) - грозозащитами не пользуемся. И ВОК заводим с крыши с внешней стороны дома, взвесив все "за" и "против" решили, что вероятность повреждения ВОК в подъезде выше, чем снаружи дома (в основном дествия третьих лиц, пожары).

Edited by esteem
Posted

В многоэтажках есть подвал. Сделайте заранее разводку по подвалу обычной UTP (например по 2-3 кабеля на подъезд). Можете даже на один кабель вешать по 2 абонента. Проблема с мыльницами и грозозащитой отпадет

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.