vladd Posted February 29, 2008 Posted February 29, 2008 По зданию идет 100 метров старой пэшки. Есть необходимость подать по ней резервное питание 220в. Где-то ампер 6-7. Можно ли такое делать? Не возникнет ли проблем из-за волнового сопротивления кабеля? Вставить ник Quote
woddy Posted February 29, 2008 Posted February 29, 2008 > Есть необходимость подать по ней резервное питание 220в. > Где-то ампер 6-7. Можно ли такое делать? 6-7 ампер это полтора киловата???? чайник по ней что-ли запитываете за волновое сопротивление не бойтесь. в данном случае оно значения не имеет. смотрите только на диаметр медной жилы (надо вспоминать нормативы. искать лень. вам - гугл в помощь :) ) на первый взгляд - проблем не вижу. Вставить ник Quote
dr Tr0jan Posted February 29, 2008 Posted February 29, 2008 2.5 квадрата на такое расстояние, при таком токе и напряжении. Вставить ник Quote