Mechanic Posted February 20, 2008 Posted February 20, 2008 Столкнулись с проблемой откл элктричества или пропадания 1й из фаз на оптоузлах ( именно в зимний период). Какие ИБП можно использовать для резервного питание ? Время резервирования 6-10 часов. Стандартные ИБп держат свич не более 1 часа. Кто как резервирует оптоузлы? Вставить ник Quote
edwin Posted February 20, 2008 Posted February 20, 2008 На nag'е были статейки по перелки БП свичей, которые значительно расширяют время работы от ИБП...... там все рассказано. Вставить ник Quote
Mechanic Posted February 20, 2008 Author Posted February 20, 2008 а что-нить готовое (промышленный вариант) ? Вставить ник Quote
VladimirAd Posted February 21, 2008 Posted February 21, 2008 а что-нить готовое (промышленный вариант) ?У многих моделей сетевого оборудования есть дополнительный разьем для внешнего резервного питания. По традиции это 48 Вольт. Собирайте батареи гелевых акков и подключайте.Мы так Сиськи подключили. Вставить ник Quote
Mechanic Posted February 21, 2008 Author Posted February 21, 2008 напрямую ?! без блока управл ? и еще , на простых упр свичах я таких разъемов не видел, только на дорогом оборудовании Вставить ник Quote
mikevlz Posted February 24, 2008 Posted February 24, 2008 http://www.citopower.ru/doc/CPL-CSeries_UP..._Time_Table.pdf посмотрите на это... Время конечно декларируют огромное, но если процентов на 60 не врут - уже хорошо. Взяли себе младший из семейства, будем смотреть... Вставить ник Quote
AlexBT Posted February 24, 2008 Posted February 24, 2008 Вообще-то для акумуляторов и ИБП требуется еще одна такая маленькая фигня, как декларация соответсвия, зарегистрированная в ФАС. Посему, желательно все вопросы, связанные с организацией питания оборудования элетросвязи решать в соответсвии с дейтсвующими нормами в области связи. Смотреть нужно туда, где есть такие декларации. И не стесняться спрашивать у произовдителей, что они могут Вам порекомендовать для Ваших устройств. Наличие документов спасет отцов отечественного сетестроения от геморроя со стороны контролирующих органов. Вставить ник Quote
Ruslan_R Posted February 24, 2008 Posted February 24, 2008 Посмотрите Inelt - есть модели с подключением внешних аккумуляторов. Работают долго - только батареи ставь. Есть декларация соответствия. Вставить ник Quote
s-vhs Posted February 25, 2008 Posted February 25, 2008 На старые "APC" фирменные снимаешь стандартный аккумулятор на 7 ампер и ставишь автомобильный на 55 ампер Вставить ник Quote
Kashp Posted March 7, 2008 Posted March 7, 2008 И выбрасываешь потом бесперебойник на свалку? Вставить ник Quote
Helios Posted March 7, 2008 Posted March 7, 2008 (edited) Ставим N-power MasterVision 1000 LT http://www.380v.ru c внешними аккумуляторами на крупные оптические выносы. Все декларации есть, цена вопроса 10 рублей за УПС + аккумуляторы. На маленькие - подъездные переделанные Ippon 600VA - c внешним аккумулятором 45А Edited March 7, 2008 by Helios Вставить ник Quote
VitOl Posted March 7, 2008 Posted March 7, 2008 а что-нить готовое (промышленный вариант) ? мы на узлах используем APC 750XL http://www.apc.com/products/runtime_for_ex...m?upsfamily=164 при небольшой нагрузке живет часов 4-5 с доп батареей может жить оооочень долго Вставить ник Quote
plague Posted March 8, 2008 Posted March 8, 2008 И выбрасываешь потом бесперебойник на свалку? Делал так же на APC 600 с 60 аккумом, всё ничтяк, хватало надолго, сколько точно непомню(несколько часов), нонагрузка была около 400Вт. Вставить ник Quote
disappointed Posted March 8, 2008 Posted March 8, 2008 Старые APC более-менее корректно заряжают 55ку после цикла разряда. Но аккумулятор всё равно быстро деградирует и находится субъективно в недозаряженном состоянии уже после первого полного разряда. Вставить ник Quote
Ivantey Posted March 8, 2008 Posted March 8, 2008 Helios А где у них на сайте декларации соответствия связи? Что то я нигде у них не нашел. Вставить ник Quote
Helios Posted March 8, 2008 Posted March 8, 2008 (edited) Дилеры декларацию предоставляют. Хотя нам для сдачи узлов всегда хватало сертификата РосТеста. Edited March 8, 2008 by Helios Вставить ник Quote
Andrei Posted March 15, 2008 Posted March 15, 2008 Ставим N-power MasterVision 1000 LT http://www.380v.ru c внешними аккумуляторами на крупные оптические выносы. Все декларации есть, цена вопроса 10 рублей за УПС + аккумуляторы. Что за модель? Вобщем-то пока мне достаточно уберечь свичи от подвисаний при кратковременных скачках напряжения. Вставить ник Quote
pirat_os Posted March 15, 2008 Posted March 15, 2008 а что-нить готовое (промышленный вариант) ? мы на узлах используем APC 750XL http://www.apc.com/products/runtime_for_ex...m?upsfamily=164 при небольшой нагрузке живет часов 4-5 с доп батареей может жить оооочень долго Делаем так же+SmartSlot для мониторинга и нет проблем, раньше пробовали пионерией заниматься, но в итоге выходит дороже. Вставить ник Quote
Mechanic Posted March 15, 2008 Author Posted March 15, 2008 (edited) а что-нить готовое (промышленный вариант) ? мы на узлах используем APC 750XL http://www.apc.com/products/runtime_for_ex...m?upsfamily=164 при небольшой нагрузке живет часов 4-5 с доп батареей может жить оооочень долго а что у вас за узлы такие (всмысле объемности) , что вы ставите такие упс ? поиск дал цену на него порядка 400уе. Если такими штуками упсовать домовые оптоузлы, то денег не напасешься. Edited March 15, 2008 by Mechanic Вставить ник Quote
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.