Доброго времни ,

На днях столкнулся со следующей проблемой :

Сервак стоит на крыше в железном ящике , если бы не wireless давно бы перенес домой и проблема отпала , так вот , прихожу домой , а сеть не работает , поднимаюсь наверх , открываю ящик и обнаруживаю , что контакты окислены (pigtail , коаксиал , грозоразрядник) , дно корпуса как снаружи , так и внутри ржавое , остальное все в налете плесневелого цвета . Раньше такой ерунды не было или не было прецендента , тк линк работает меньше полугода и сезона дождей холодов еще на себе не испытал .

 

Как бы предотвратить повторение подобного ?

 

Герметизация ? Тогда встает вопрос об охлаждении .

Силикатгель? Опять же вопрос о том чтобы собирать влагу не со всего чердака и улицы а только из ящика .

Повесить внутрь обогреватель похожий на оттайку заднего стекла в автомобиле ? Встает вопрос о пожароопастности предприятия .

 

Одним словом интересует решение , которое бы не предпологало частого вмешательства и было более или менее надежным .

Posted

купить более мощную антенну (если надо) и 5-10 метров высокочастотного кабеля и переставить ящик на чердак - под крышу.

максимальная длина кабеля у меня - 35 метров (-1дБ/метр)

Posted

>Повесить внутрь обогреватель похожий на оттайку заднего стекла в автомобиле ? Встает вопрос о пожароопастности предприятия .

 

 

У нас сделано так, железный ящик (хорошо прокрашенный) обшит внутри пенопластом (4 см толщина), на дне ящика ставим фумигатор от комаров, к верху ящика прилеплен датчик аквариумного терморегулятора(АТР), и все. Температуру 20-22 градуса держит без проблем (+ еще сам блок питания и свитч греют немного). Тем более АТР позволяет держать температуру с точностью до 0,5 градуса :-)

Так что никакой ржавчины и прочих гемморов.

Posted

2 jeka :

 

>У нас сделано так, железный ящик (хорошо прокрашенный) обшит внутри пенопластом (4 см толщина), на дне ящика ставим фумигатор от комаров, к верху ящика прилеплен датчик аквариумного терморегулятора(АТР), и все. Температуру 20-22 градуса держит без проблем (+ еще сам блок питания и свитч греют немного). Тем более АТР позволяет держать температуру с точностью до 0,5 градуса :-)

 

а летом чего с этим делать ?

Дело просто в том что крыша очень интересная ,летом там "ташкент" , а зимой можно в майке ходить днем , а вот ночью наступает кариес с перепадом температур и выпадением конденсата.

 

Насчет пенопласта и фумикатора спасибо .

 

2 Mik :

 

Перенсти это дело можно либо к себе домой , либо в лифтовую , но с первым вариантом падает качество 1Дбметр провода , а во втором случае надо лифтеров ломать , а после замены лифта они неохотно туда пускают , тем более надо ключ оттуда навсякий случай иметь , чего не дадут однозначно .

Posted

Ну на счет ключа от лифтовой , так можно еще одну дверь поставить (перед входом в лифтовую), а за этой дверью сейф к стене прикрепить в него поставить термодатчик обогреватель и вентилятор, работает все следующим образом: на термодатчике выстовляешь температуру 24-29 до 24 греет обогреватель, выше 29 включается вентилятор........

а лифтеры при этом (когда им отдаешь ключ от двери) еще и спасибо говорят

и за сейфом приглядывают........

прямо через сейф и стены сверлишь отверстие, через которое кабель протягиваешь( самое главное к нужной стене сейф прибить) при этом длина кабеля очень сокращается.....

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.