PetrN Опубликовано 18 января, 2008 (изменено) · Жалоба Возник спор имеется 5 этажное здание серверная на 3 этаже Строится СКС в серверной есть гигабитный свич , на этажах шкафы, в каждом 4 100мбитных свича, у каждого свича пара гигабитных портов. Я считаю что правильнее каждый гигабитный порт на этаже ,рациональней подключить к гигабитному свичу в серверной. т.е. от каждого шкафа на этаже, 4 витых пары в серверную. Но мене утверждают, что это не по рамкам СКС, и на каждый этаж от серверной(от гигабитного свича ) должен идти один провод, втыкаться в один из гигабитных портов на этаже а все остальные 3 свича подключается гирляндой . Вопрос , как делается в рамках СКС , хорошо бы ссылку , и как сделать лучше ? Изменено 18 января, 2008 пользователем PetrN Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
baalbes Опубликовано 18 января, 2008 · Жалоба Возник спор имеется 5 этажное здание серверная на 3 этаже Строится СКС в серверной есть гигабитный свич , на этажах шкафы, в каждом 4 100мбитных свича, у каждого свича пара гигабитных портов. Я считаю что правильнее каждый гигабитный порт на этаже ,рациональней подключить к гигабитному свичу в серверной. т.е. от каждого шкафа на этаже, 4 витых пары в серверную. Но мене утверждают, что это не по рамкам СКС, и на каждый этаж от серверной(от гигабитного свича ) должен идти один провод, втыкаться в один из гигабитных портов на этаже а все остальные 3 свича подключается гирляндой . Вопрос , как делается в рамках СКС , хорошо бы ссылку , и как сделать лучше ? Насколько я помню идеология СКС заключается что все медные пары идут в ОДНУ комнату.Ибо СКС подразумевает что туже медную проводку используют для телефонии телемитрии телевиденья и тд и тп. так что у тебя на каждом этаже своя автономная СКС. А как их ты будешь соединять по оптике это уже твое дело. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Harmer Опубликовано 18 января, 2008 · Жалоба Первый вариант однозначно правильнее второго. Но еще более правильный вариант - все свитчи в серверную, из серверной многопарник на этажи, в этажных шкафах кроссы. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nag Опубликовано 18 января, 2008 · Жалоба 1. СКС - это пассивка. Ничего про количество свитчей там не говорится. 2. Вполне допускаю, что по строители СКС заложили до этажа 1 линию. Хотя это уже не правильная СКС будет, даже совсем не СКС. 3. Юзайте многопортовые коммутаторы. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrew40 Опубликовано 18 января, 2008 · Жалоба Первый вариант однозначно правильнее второго. Но еще более правильный вариант - все свитчи в серверную, из серверной многопарник на этажи, в этажных шкафах кроссы. Вот только в СКС хотябы категории 5E не допускаются промежуточные кроссы. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Harmer Опубликовано 18 января, 2008 · Жалоба Если не делать промежуточных кроссов, то с чего бы Кабельная Система была Структурированной? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
MFor Опубликовано 18 января, 2008 · Жалоба нда.. советчики... вообще в СКС есть довольно жесткие требования по структуре. Точнее рекомендации. Если создается серьезная система, а как я понял по кол-ву коммутаторов в этажных шкафах сеть не маленькая получается, то и делать ее нужно придерживаясь рекомендаций прописаных в международных стандартах. А в них четко изложено, что должна быть главная серверная, должны быть этажные шкафы, так же может быть серверная комплекса зданий и точки консолидации. Вот вести многопарником от розеток к одному шкафу в сервеной точно не стоит, это самый настоящий колхоз. Подключить свичи в шкафах гирляндой всегда можно, а вот наоборот без прокидки дополнительных кабелей уже не получиться. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
anti-static Опубликовано 11 февраля, 2008 · Жалоба Один видит в структурированной сети удобство эксплуатации, другой экономичность, третий безопастность )Конечно при пропускании большого трафика через комутаторы лучше их соединить звездой...если же это скорость не очень важна то можно и гирляндой) С помощью кроссов можно соединять но в стандарте прописано что этого делать нельзя исходя из безопастности передачи, но зачастую этим принебрегают для простоты эксплуатации и соединяют в одном кабеле и кроссе телефонию и интернет ... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
baalbes Опубликовано 11 февраля, 2008 · Жалоба Первый вариант однозначно правильнее второго. Но еще более правильный вариант - все свитчи в серверную, из серверной многопарник на этажи, в этажных шкафах кроссы.Вот только в СКС хотябы категории 5E не допускаются промежуточные кроссы. вродебы разрешили комнатные распределительные.при этом суммарную длину в случае применения уменьшили на 10 метров А под гиговые снова запретили. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
desperado Опубликовано 11 февраля, 2008 (изменено) · Жалоба Вопрос , как делается в рамках СКС , хорошо бы ссылку , и как сделать лучше ?Известные мне стендарты СКС этот вопрос не регламентируют Первый вариант однозначно правильнее второго. Но еще более правильный вариант - все свитчи в серверную, из серверной многопарник на этажи, в этажных шкафах кроссы.а вот это не подходит ни под один стандарт СКС. Автор! делай кабель до каждого свитча! без вариантов! и никого не слушай :) Изменено 11 февраля, 2008 пользователем desperado Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...