СКС как правильно и как лучше

Возник спор

 

имеется 5 этажное здание

серверная на 3 этаже

Строится СКС

в серверной есть гигабитный свич , на этажах шкафы, в каждом 4 100мбитных свича, у каждого свича пара гигабитных портов.

 

Я считаю что правильнее каждый гигабитный порт на этаже ,рациональней подключить к гигабитному свичу в серверной. т.е. от каждого шкафа на этаже, 4 витых пары в серверную.

 

Но мене утверждают, что это не по рамкам СКС, и на каждый этаж от серверной(от гигабитного свича ) должен идти один провод, втыкаться в один из гигабитных портов на этаже а все остальные 3 свича подключается гирляндой .

 

Вопрос , как делается в рамках СКС , хорошо бы ссылку , и как сделать лучше ?

Изменено пользователем PetrN

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Возник спор

 

имеется 5 этажное здание

серверная на 3 этаже

Строится СКС

в серверной есть гигабитный свич , на этажах шкафы, в каждом 4 100мбитных свича, у каждого свича пара гигабитных портов.

 

Я считаю что правильнее каждый гигабитный порт на этаже ,рациональней подключить к гигабитному свичу в серверной. т.е. от каждого шкафа на этаже, 4 витых пары в серверную.

 

Но мене утверждают, что это не по рамкам СКС, и на каждый этаж от серверной(от гигабитного свича ) должен идти один провод, втыкаться в один из гигабитных портов на этаже а все остальные 3 свича подключается гирляндой .

 

Вопрос , как делается в рамках СКС , хорошо бы ссылку , и как сделать лучше ?

Насколько я помню идеология СКС заключается что все медные пары идут в ОДНУ комнату.

Ибо СКС подразумевает что туже медную проводку используют для телефонии телемитрии телевиденья и тд и тп.

так что у тебя на каждом этаже своя автономная СКС.

А как их ты будешь соединять по оптике это уже твое дело.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Первый вариант однозначно правильнее второго. Но еще более правильный вариант - все свитчи в серверную, из серверной многопарник на этажи, в этажных шкафах кроссы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1. СКС - это пассивка. Ничего про количество свитчей там не говорится.

2. Вполне допускаю, что по строители СКС заложили до этажа 1 линию.

Хотя это уже не правильная СКС будет, даже совсем не СКС.

3. Юзайте многопортовые коммутаторы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Первый вариант однозначно правильнее второго. Но еще более правильный вариант - все свитчи в серверную, из серверной многопарник на этажи, в этажных шкафах кроссы.

Вот только в СКС хотябы категории 5E не допускаются промежуточные кроссы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если не делать промежуточных кроссов, то с чего бы Кабельная Система была Структурированной?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

нда.. советчики...

вообще в СКС есть довольно жесткие требования по структуре. Точнее рекомендации. Если создается серьезная система, а как я понял по кол-ву коммутаторов в этажных шкафах сеть не маленькая получается, то и делать ее нужно придерживаясь рекомендаций прописаных в международных стандартах.

А в них четко изложено, что должна быть главная серверная, должны быть этажные шкафы, так же может быть серверная комплекса зданий и точки консолидации.

 

Вот вести многопарником от розеток к одному шкафу в сервеной точно не стоит, это самый настоящий колхоз.

 

Подключить свичи в шкафах гирляндой всегда можно, а вот наоборот без прокидки дополнительных кабелей уже не получиться.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Один видит в структурированной сети удобство эксплуатации, другой экономичность, третий безопастность )Конечно при пропускании большого трафика через комутаторы лучше их соединить звездой...если же это скорость не очень важна то можно и гирляндой) С помощью кроссов можно соединять но в стандарте прописано что этого делать нельзя исходя из безопастности передачи, но зачастую этим принебрегают для простоты эксплуатации и соединяют в одном кабеле и кроссе телефонию и интернет ...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Первый вариант однозначно правильнее второго. Но еще более правильный вариант - все свитчи в серверную, из серверной многопарник на этажи, в этажных шкафах кроссы.
Вот только в СКС хотябы категории 5E не допускаются промежуточные кроссы.

вродебы разрешили комнатные распределительные.

при этом суммарную длину в случае применения уменьшили на 10 метров

А под гиговые снова запретили.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вопрос , как делается в рамках СКС , хорошо бы ссылку , и как сделать лучше ?
Известные мне стендарты СКС этот вопрос не регламентируют

 

Первый вариант однозначно правильнее второго. Но еще более правильный вариант - все свитчи в серверную, из серверной многопарник на этажи, в этажных шкафах кроссы.
а вот это не подходит ни под один стандарт СКС.

 

Автор!

 

делай кабель до каждого свитча! без вариантов! и никого не слушай :)

Изменено пользователем desperado

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.