Bigdrew Опубликовано 10 января, 2009 · Жалоба А что если договориться об электропитании своего оборудования с жителями последних этажей и подключиться от них? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrew40 Опубликовано 10 января, 2009 · Жалоба А что если договориться об электропитании своего оборудования с жителями последних этажей и подключиться от них? А какая разница? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bigdrew Опубликовано 10 января, 2009 · Жалоба А какая разница? Чтобы ничего ни с кем не согласовывать. Платить людям деньги из расчета номинальная мощность + 10% и не париться. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sense Опубликовано 4 февраля, 2009 · Жалоба А что если договориться об электропитании своего оборудования с жителями последних этажей и подключиться от них? А разве так можно? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SmokerMan Опубликовано 5 февраля, 2009 · Жалоба Нельзя... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Gecxjo Опубликовано 23 февраля, 2009 · Жалоба От этажного щитка - нельзя. Понимаете - дело в том, что "дом" платит за ЭЭ по двум разным тарифам:1. ЭЭ потребленная жильцами. 2. ЭЭ на общедомовые нужды - освещение подъездов, лифты... 2-ой тариф выше первого (он берется по разделу для предприятий). Соответсвенно, учет не сойдется. Итак, из опыта в Москве. Есть такая организация АДСК (Ассоциация домовых сетей и компьютерных клубов) куда входят большая кучка провов.Они "пробили" вариант расчета по расчетной схеме, т.е. без счетчиков. Конечно, Мосэнерго долго отбивалось, ссылалось на ГК. Но, когда воруют (воровали, сейчас неактуально), то с жителей брали по кол. розеток (так, шутка, но из жизни). Короче, есть вариант расчетной схемы одноставочного абонента. Тем более, что коммуникационное оборудование идеально подходит для расчетной схемы -- потребление в зависимости от нагруженных портов в свичах мало меняется. В положении о подключении расписан порядок оформления документации и этапы прохождения для того чтобы в конце-концов заключить договор об энергоснабжении. После заключения договора никакой ДЕЗ-овский, УК-ашный сотрудник не имеет право отключить рубильник из-за зачесавшейся левой пятки. Есть несколько схем подключения (они указываются в Акте разграничения), но в моей практике использовались 2: 1. Оборудование в подвале -- подключение от электощитовой до общедомового учета, т.е. после вставок от главного рубильника (переключателя от 2 лучей) и до трансформаторов тока. 2. Оборудование на чердаке -- подключение от щитка на последнем этаже от фидеров от которых запитываются жильцы. Вот этот последний случай самый дискутируемый. Я в свое время полагал, что на входе дома стоит общедомой счетчик который всё считает. Наивный, сотрудники электролаборатории, которые нам составляли технический отчет по измерениям для Ростехнадзора, популярно объяснили, что фидеры питания жильцов идут мимо счетчиков в щитовой!!! Сходите в щитовую и внимательно посмотрите схему -- она там обязательно висит. Счетчики считают только потребление лифтов и общедомовой расход (общие коридоры, чердак, подвал, фасад...). Вот такие "пироги". Ставить счетчики в ящики -- сплошное разорение и инспекторы очень неохотно хотят лазить по чердакам/подвалам, даже, чтобы опечатать их. Кроме того, в полный рост встанет проблема снятие ежемесячных показаний. Потребление коммуникационного оборудования даже меньше их плановых потерь в подводящих кабелях. Может по этому они неохотно занимаются нашими договорами -- денежки пшиковые, а оформительского геморроя... Но лучше оформить легальный прямой договор с энергоснабжающей конторой, тем более что это требует ГК. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...