vci и vpi совпадают, адсл соединение устанавливается, пинги не ходят.

радиус сервера нет. авторизации нет.

 

схема сети:

 

филиал 192.168.1.х - роутер 192.168.1.100 - адсл модем DLink 500T 192.168.1.101 - выделенка - DSLAM Zyxel IES 1000 192.168.10.254 - сеть офиса 192.168.10.х

 

сейчас собрал типа стенд, комп - модем напрямую к дсламу - но всёравно не пингуется ни дслам, ни сеть за ним.

 

хотя из сети офиса модем пингуется ...

Изменено пользователем prema

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На WAN модема надеюсь из 10.х адрес прописан и модем роутером. Теперь вопросы: на модеме капсуляция какая в pvc стоит? NAT выключен? DSLAM в каком режиме выстроен, fast или normal?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На WAN модема надеюсь из 10.х адрес прописан и модем роутером. Теперь вопросы: на модеме капсуляция какая в pvc стоит? NAT выключен? DSLAM в каком режиме выстроен, fast или normal?

адресов 10.х в примере я не писал

1483

нат включен

normal

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

адресов 10.х в примере я не писал
Гм...
сеть офиса 192.168.10.х
это не вы писали?
normal
Если так, то DSLAM работает как простой тупой свитч, даже не port based. И как вы собираетесь получить ответ от 1.х пингуя с 10.х, если у вас и модем и корзина просто бриджуют трафик? То, что на модуле в DSLAMe прописан ip-адрес управления не делает ее роутером.

 

Если деление на подсети таки необходимо, то модем роутером (type STATIC) с ip из 10-й подсети на WANe и NAT выключить не забудьте.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

"это не вы писали?"

сорри, недопонял. подумал, имелись ввиду адреса 10.0.0.х

 

почему НАТ нужно выключать?

 

собирал схему:

комп - ЛАН 192.168.1.10 модем роутером ВАН 192.168.10.10 - дслам - сеть

 

пинги из сети доходили до ван интерфейса модема, но комп не пинговался

 

собирал схему:

комп 192.168.10.100 - модем бриджом 192.168.10.10 - дслаам - сеть 192.168.10.х

- не работало. пинги не ходили :(

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

NAT в отдаленной аналогии - ниппель, прозрачный в направлении LAN->WAN, не пропускающий со стороны WAN-интерфеса не запрошенного из LAN трафика, поэтому пинг до ресурсов LAN не пройдет.

В первой схеме отключите NAT - все пройдет. По второй схеме - адрес модема в режиме бридж значения не имеет, он прозрачен для ip, но видимо настройки бриджинга на нем не корректны, если запросы до других 10.х не ходили (или на них самих фильтрация работает).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

стою на асфальте я в лыжи обутый ....

блин, непашет всёравно ...

буду курть. по ходу с дсламом всё в норме, а вот со схемой сетки я налажал ...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

собирал схему:

комп - ЛАН 192.168.1.10 модем роутером ВАН 192.168.10.10 - дслам - сеть

 

пинги из сети доходили до ван интерфейса модема, но комп не пинговался

Если хотите чтоб комп пинговался поставьте пропуск пакетов из wan в lan на модеме.
собирал схему:

комп 192.168.10.100 - модем бриджом 192.168.10.10 - дслаам - сеть 192.168.10.х

- не работало. пинги не ходили :(

Если шлюзом оставили модем , то пинги ходить и не будут. Надо без default gateway, модем не знает куда роутить.

А вообще в таких случаях помогает хороший снифер, и сразу становиться видно что откуда и куда.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

собирал схему:

комп 192.168.10.100 - модем бриджом 192.168.10.10 - дслаам - сеть 192.168.10.х

- не работало. пинги не ходили :(

Если шлюзом оставили модем , то пинги ходить и не будут. Надо без default gateway, модем не знает куда роутить.

А вообще в таких случаях помогает хороший снифер, и сразу становиться видно что откуда и куда.

Это с чего вдруг не будут то? Адреса в одной подсети, модем бриджем, о каком роуте речь? ;)
Изменено пользователем DRiVen

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Это с чего вдруг не будут то? Адреса в одной подсети, модем бриджем, о каком роуте речь? ;)

Модем бриджём, верно подмечено, как думаете что он сделает с пакетом который придёт на lan интерфейс в котором ip назначения комп из сети, а mac модема? ;)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Sergeich, почитайте про arp. Ваша ситуация возможна только если модем указан как default gateway, а комп и сеть в разных адресных диапазонах.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

собрал схему:

комп 192.168.1.251 -

модем в режиме роутера ENET ENCAP

lan if 192.168.1.100/24

wan if 192.168.1.51/24

dslam 192.168.1.254/24

network 192.168.1.0/24

 

ping'и ходят с модема в сеть, и из сети лан иф модема пингуется, а комп нет. нат выключен. в чём грабли? в масках?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Все интерфейсы в одной сети - Вы уверены, что маршрутизатор так может работать даже c включенным NATом?

А уж с выключенным так работать не будет точно да и настроить так не должно давать на нормальном рутере...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

комп 192.168.2.251

модем в режиме роутера ENET ENCAP

lan if 192.168.2.100/24

И на компе адрес "lan if" шлюзом указать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Sergeich, почитайте про arp. Ваша ситуация возможна только если модем указан как default gateway, а комп и сеть в разных адресных диапазонах.
Эээ...

"Чукча не читатель, чукча писатель"?(с)Анекдот.

Если шлюзом оставили модем , то пинги ходить и не будут. Надо без default gateway, модем не знает куда роутить.

 

комп 192.168.2.251

модем в режиме роутера ENET ENCAP

lan if 192.168.2.100/24

И на компе адрес "lan if" шлюзом указать.

Так уж точно работать будет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Sergeich, да пофигу на шлюз если подсеть одна а модем в бридже ;)

собирал схему:

комп 192.168.10.100 - модем бриджом 192.168.10.10 - дслаам - сеть 192.168.10.х

- не работало. пинги не ходили :(

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Sergeich, да пофигу на шлюз если подсеть одна а модем в бридже ;)
Да не пофигу ;)))
собирал схему:

комп 192.168.10.100 - модем бриджом 192.168.10.10 - дслаам - сеть 192.168.10.х

- не работало. пинги не ходили :(

Если на компе будет шлюзом стоять ip модема , то комп будет получать mac компов из сетки по arp, широковещательным пакетом (который модем будет конечно же пропускать),но отправляя последующие пакеты комп будет указывать в адресе назначения mac модема , поскольку он стоит шлюзом, ну а модем эти пакеты соответственно дропать.

Здесь нужно только убрать шлюз из настроек сетевой и всё.

Если настраивать модем роутером, то либо надо разбивать на разные подсетки (как было предложено), либо играться с маской на интерфейсе модема.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

мы писали, мы писали

наши пальчики устали ...

 

действительно, в режиме роутера нужно было не тормозить, а разбить на 2 подсети, на модеме поставить ether enc, и шлюзом указывать роутер, у роутера модем, у модема - роутер в инет (схема пк-модем-сеть: "тестовый стенд"). завелось, всем откликнувшимся спасибо. (к сожалению из-за определённых ограничений пришлось организовывать сеть так, что нужно включать НАТ на модеме, из за чего роутера сети1 не видно из сети2)

 

огорчает что модем не завёлся в режиме бриджа. пишу в техсаппорт zyxel. тестовый стенд остался - буду пытатся победить эту фигню.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Sergeich, даже не смешно уже...

 

prema, техсаппорт ZyXEL думаю вам не поможет, модем то вы написали, D-link ;) 500-го под руками нет, но там все незатейливо, если версию прошивки скажете - попробую помочь.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

модем я поставил уже zyxel 660rt, про что в техсаппорт и написал, тред вышел длинным, в результате они попросили меня выслать графическую схему сети и конфиг дслама. что-то долго молчат....

 

версия прошивки дслама V2.05(DN.2)C0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну DSLAM здесь не при чем, а прошивка интересовала модема. На 660-м на первых прошивках глюкавый web-интерфейса, настраивать лучше из cli, при настройке бриджем, помимо капсуляции и vpi/vci проверьте, выключен ли PPPoE Bridge в первом меню.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

T14F7_3.0

 

PPPoE Brige у меня нету

доступные режимы инкапсуляции: RFC 1483 и PPPoA

 

PPPoE passthrough стоит в офф, но вот сейчас я его переставил в он, и ничего не поменялось

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Привет всем, а нету ли часом у кого прошивок на вот такого зверя:

Zhone DSLAM; Model: 8820-A2-500

 

На родном сайте сдёрнуть возможности нет ввиду окончания давно поддержки, а железка осталась такая.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Доброго времени. Решил не создавать новую тему, так как эта, в принципе, подходит под мою проблему. Суть вот в чем. Имеется DSLam Planet IDL-4802. Не могу никак изменить его ip адрес. Захожу в настройки, меняю адрес, шлюз. Пинги не проходят. После ребута адрес становится прежним... Помогите пожалуйса решить данную проблему. Спасибо!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.