fox_m Posted November 22, 2007 Posted November 22, 2007 (edited) Всем привет. 1. Какой максимальнй пролет можно сделать кабелем с допустимым растягивающим усилием 9кН? 2. По какой формуле можно расчитать максимальный пролет кабеля? Edited November 22, 2007 by fox_m Вставить ник Quote
Kvark Posted November 22, 2007 Posted November 22, 2007 было гдето поищи по форуму даже формула была Вставить ник Quote
fox_m Posted November 22, 2007 Author Posted November 22, 2007 было гдето поищи по форуму даже формула была нашел только вот это: Сайт, но тут не совсем то, что нужно. Вставить ник Quote
Kvark Posted November 22, 2007 Posted November 22, 2007 во тоже годиться :) указываеш 9 и играешся с растоянием, смотриш в тех. кабеля - выдержит или нет такую силу натяжения (запас бери 10% минимум, а еще лучше 20%) Вставить ник Quote
boykov Posted November 23, 2007 Posted November 23, 2007 Зависит от веса кабеля, стрелы провиса и прочих условий. http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=13371 Вставить ник Quote