Требуется организовать бесперебойное питание узла. Нагрузка около 2кВт. Сейчас стоит ups APC SURT5000RMXLI с дополнительным внешним блоком батарей, тянет около 2.5 часов. Однако этого мало в местных условиях, тем более в преддверии зимы. Нужно как минимум часов 10, а лучше сутки. Есть два варианта - докупить кучу внешних блоков батарей к этому упсу, но на сутки аптайма цена этого хозяйства вылезает за миллион рублей. Или купить генератор, согласовать его с этим упсом. Интересует мнение людей реально такие задачи решавших. Поставить кучу автомобильных аккумуляторов с переделанным зарядным и т.д. не предлагать. Интересуют именно промышленные решения, которые бы не вызывали кучу криков пожарников и т.д.

Posted (edited)

генератор найти не проблема. на 2-4 киловата с запуском от стартера выйдет около 20-30 тыс. рублей. знакомые поступали так - стот в серверной 5KVA UPS с родным коммплектом батарей (в стойке) а на улице, в специально построенном техническом помещении стоит переделанный генератор. суть переделки - собрана система старта, управляемая с сервера. люди паяли, писали по. (насколько я знаю оно само завоодится и само глушится, управляется через LAN интерфейс,контроллеримеет свой IP) думаю можно придумать более простое решение без мк, на простых релюхах, если взять сигнл переключениия с упса(придеется ннемного слазить к ннему в кишки) время рааботы ограичено количеством бенззина. но надо строить спец. будку, чтоб пожарники не бухтели. с системой выхлопа на улицу.

Edited by dIMbI4
Posted
Требуется ... Сейчас ..... тянет около 2.5 часов.
...времени более чем достаточно чтобы приехать и пустить генератор

имхо генератор лучше:

- практически неограниченое время автономной работы

- дешевле

- более интересное вложение средств (можно таскать на другие объекты, места работы, дачу :), продать проще если с питанием все нормализуется)

Из минусов:

- головняки с запуском зимой (хотя зависит от условий хранения)

- проблемы с пожарниками (в зависимости от того как установить хотите)

 

grfmaniak, кинь координаты, задачу очень похожую решал, подскажу что знаю

Posted
генератор найти не проблема. на 2-4 киловата с запуском от стартера выйдет около 20-30 тыс. рублей.

Найти не проблема, а вот "внедрить" его - вычитал кучу проблем. И упс начинает бесконечно переключаться на батареи, потому что питание ему не нравится от генератора, и скачки и т.д. Потому и хотелось бы услышать конкретную модель генератора, АВР и т.д. Где расположен, на улице или нет. Как с запуском в зимнее время, если на улице. У нас тут зимой -40, так что врядли есть смысл на улице его располагать :)

Posted

Чтобы APC все время не переключался на батареи надо поменять чуствительность (нам помогло) и параллельно включать нагрузку при старте (лампочку 100 Ватт).

P.S. Около года назад я создавал похожую тему.

Posted
Требуется организовать бесперебойное питание узла. Нагрузка около 2кВт. Сейчас стоит ups APC SURT5000RMXLI с дополнительным внешним блоком батарей, тянет около 2.5 часов. Однако этого мало в местных условиях, тем более в преддверии зимы. Нужно как минимум часов 10, а лучше сутки. Есть два варианта - докупить кучу внешних блоков батарей к этому упсу, но на сутки аптайма цена этого хозяйства вылезает за миллион рублей. Или купить генератор, согласовать его с этим упсом. Интересует мнение людей реально такие задачи решавших. Поставить кучу автомобильных аккумуляторов с переделанным зарядным и т.д. не предлагать. Интересуют именно промышленные решения, которые бы не вызывали кучу криков пожарников и т.д.

 

Я поставил инвертор Inelt 3000RTLT 3шт. и к каждому по 4 автомобильной батарее 200Ач цена одного комплекта 35000р. вообщем в 100 000 уложился результат 10 часов бесперебойной работы. Узел около 4кВт. Провода до батарей чем больше квадратов и короче тем лучше. на батареях и проводах лучше не экономить ).

Posted
промышленный генеатор на 4 квт с автозапуском электроникой дешевле стоить будет.
C монтажом и проектом согласованым с пожарниками санэпидетстанцией и тд и тп очень сомневаюсь.

Кстати упс тоже придется сменить .

Posted
промышленный генеатор на 4 квт с автозапуском электроникой дешевле стоить будет.
Генератор, шумно и не везде его поставишь.

 

Лучше тогда от двух трансформаторов запитаться+автоматика и бесперебойники. Но это очень дорого встанет.

Posted (edited)
Требуется организовать бесперебойное питание узла. Нагрузка около 2кВт. Сейчас стоит ups APC SURT5000RMXLI с дополнительным внешним блоком батарей, тянет около 2.5 часов. Однако этого мало в местных условиях, тем более в преддверии зимы. Нужно как минимум часов 10, а лучше сутки. Есть два варианта - докупить кучу внешних блоков батарей к этому упсу, но на сутки аптайма цена этого хозяйства вылезает за миллион рублей. Или купить генератор, согласовать его с этим упсом. Интересует мнение людей реально такие задачи решавших. Поставить кучу автомобильных аккумуляторов с переделанным зарядным и т.д. не предлагать. Интересуют именно промышленные решения, которые бы не вызывали кучу криков пожарников и т.д.
взять упс изначально заточеный под обычные гелиевые батареи(чтобы не платить бешеные бабки за АРС батареи)

тогда точно не будет проблем с пожарниками

только мошьность будет у него завышеная .Ибо тут критичным становится время ЗАРЯДА аккумуляторов.

Тоесть грубо прикидывая 2квт это 2 ква на 24 часа это 48

а зарядится нужно за часа 3 то получится 16 ква да плюс 2 ква на работу

тоесть тебе нужен УПС на 18 ква

ну довольно средний упс .

это примерно две стойки

одна под упс другая под аккумы.

Edited by baalbes
Posted

Этот УПС с двойным преобразованием, он нормально будет работать от генератора. Есть генераторы с автостартом, как у них пропадает питание на контрольной розетке - сами запускаются. Делаются для них и специальные ящики.

 

В общем, если есть возможность поставить генератор - это лучшее решение. А вот если нет такой возможности (нужна обязательно серьезная вытяжка, как минимум) - тогда батарейки ставить столбиком.

Posted

Хм-м.

Проверено, что работает, правда на нормальном генераторе.

А вот дешевый УПС работать от генератора будет очень плохо, это точно проверенно и обсуждалось здесь.

Posted
Хм-м.

Проверено, что работает, правда на нормальном генераторе.

А вот дешевый УПС работать от генератора будет очень плохо, это точно проверенно и обсуждалось здесь.

Это еще смотря какой генератор... В своё время у меня от ямахи какой-то платы на APC стоечных загибались.

Posted

on-line бесперебойники работают от недорогих генераторов.

 

генератор "по вызову" с удлинителем до улицы (50-100 метров провода хватит на все случаи жизни) решит проблему с пожарниками. Главное чтоб УПС тянул до приезда генератора с запасом 30-60 минут.

 

Часто вижу, как в серьёзных конторах (в банках, например) ставят под окном большие генераторы выполненые в виде прицепа к легковой или грузовой авто.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.