lomatel Posted September 27, 2007 Posted September 27, 2007 Вопрос, прямо-таки, аристотельский. Имеется 8-жил. витая пара экранированная с тросом, натянутая между 2 домами. Высота 30 метров над землёй. С обоих концов кабеля подключаются свичи. Требуется разработать 2 случая подключения, чтобы при грозе не выгорали порты: 1) считать, что в обоих домах имеется заземление R = 4 Ом. 2) считать, что в обоих домах нет заземления. Главное, сохранить основные свойства Ethernet - быстро и дешево. Казалось, бы повседневная задача.. Много времени думал об оптической развязке, лазерных 100 Мбитных лучах и т. п., но толкового решения так и не нашёл. Вставить ник Quote
lomatel Posted September 28, 2007 Author Posted September 28, 2007 В первом случае обычно советуют воспользоваться грозозащитой. Во втором - то же самое, вместо заземления взять ноль. И тут, и там стабильной работы не наблюдается... (стабильноая, как я считаю 1.5-2 года без перебоев) Кто что предпринимает? Вставить ник Quote
grama Posted September 28, 2007 Posted September 28, 2007 Как это не банально звучит, прокладывать оптику. Прокладка такой меди как у Вас ИМХО вообще не имеет даже экономической целесообразности на всех этапах. Вставить ник Quote
lomatel Posted September 28, 2007 Author Posted September 28, 2007 Прокладывать медь никто не собирается. Она уже фактически проложена (вернее, протянута). Вставить ник Quote
lomatel Posted September 28, 2007 Author Posted September 28, 2007 100 % не существует. Что вы имеете в виду? Все оговоренные условия одновременно соблюсти нельзя? Вставить ник Quote
grama Posted September 28, 2007 Posted September 28, 2007 (edited) Они не дадут 100% гарантии (правда значительно повысят живучесть). почитайте на форуме, тут много раз обсуждались эти вопросы. Edited September 28, 2007 by grama Вставить ник Quote
desperado Posted September 28, 2007 Posted September 28, 2007 (edited) Либо ГЗ+заземление, либо опта, либо никакой надежности. если рассматрвается атмосферная оптика, то волокно уж точно дешевле! при чем оптоволокно по надежности идет с большим отрывом от всех остальных вариантов. Edited September 28, 2007 by desperado Вставить ник Quote
lomatel Posted September 30, 2007 Author Posted September 30, 2007 Заземления нету. Придётся по необходимости менять свитчи. Если придётся много менять, дешевле будет кинуть оптику. Вставить ник Quote
martin74 Posted September 30, 2007 Posted September 30, 2007 что, даже нули в домах отсуствуют? вот прям так на фазах и работает? Вставить ник Quote
lomatel Posted September 30, 2007 Author Posted September 30, 2007 Присутствуют. Но каждая граза с вероятностью 50% пробивает порт. Спасает пока то, что грозы нерегулярные. Вставить ник Quote
Alteron Posted October 1, 2007 Posted October 1, 2007 2 lomatel Понимаешь, все сети развиваются по одним законам. Все сети рано или поздно либо умирают, либо переходят на оптику. Если ты не избранный, то у тебя просто нет другого пути развития. Ну либо почить в бозе. Вставить ник Quote
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.