grama Posted September 14, 2007 Posted September 14, 2007 (edited) На этой неделе столкнулись с проблемой обесточивания основного узла (работа автономная). Произошел обрыв электрофидера, так что сработали две пары автоматов от врубки. сервера переключились на APC. Мониторинг и сигнализацию сейчас докручиваем. Возник вот какой вопрос. В серверной есть два кондея и они питаются не от APC. Проблему с временем работы серверов можно решить, но как с минимальными затратами решить вопрос резервного охлаждения стойки. Может есть каки микро кондиционеры с минимальным энергопотреблением. Поделитесь опытом. Edited September 14, 2007 by grama Вставить ник Quote
jab Posted September 14, 2007 Posted September 14, 2007 Узел связи обязан иметь вторую категорию электроснабжения. Что подразумевает включение резерва в течение 15 минут. Вставить ник Quote
grama Posted September 14, 2007 Author Posted September 14, 2007 Возможно, но вопрос не в этом. Понятно, что в идеале автоматическое включение генератора и т.д. (решение не из дешевых) Время работы до прибытия аварийной бригады и ручной запуск генератора на сервера регулируется временем работы APC с батарейным блоком. Очень не хочется еще и на штатные кондиционеры APC мощные ставить. Вставить ник Quote
zoro Posted September 14, 2007 Posted September 14, 2007 решается проще... с соседнего дома кидаем кабель(СИП)... и ставим АВР, кондеи Панасоник... позволяют автоматически включаться после выключения света... Вставить ник Quote
grama Posted September 14, 2007 Author Posted September 14, 2007 (edited) Соседнего дома нет, промзона, подстанция одна, АВР есть.... Edited September 14, 2007 by grama Вставить ник Quote
Солнечный КОТ Posted September 14, 2007 Posted September 14, 2007 Подвала в здани нет? Если есть откуда брать охлажденный воздух - мощный приточный и вытяжные вентиляторы спасут вас. Вставить ник Quote
j_box Posted September 14, 2007 Posted September 14, 2007 Либо докручивайте энергоснабжение до 1-ой категории ( два независимых фидера ) Либо ставьте дизель-генератор ( с автоматическим пуском ). Промзона - с размещением дизеля проблем не должно быть. Не дешевое решение, но снимает очень многие вопросы. Сотовики начали применять на базовых станциях, владельцы АЗС ставят... У нас если второго фидера нет - дизеля ставят обязательно. Если заинтересовало - могу узнать сколько это все будет стоить. Вставить ник Quote
grama Posted September 14, 2007 Author Posted September 14, 2007 Ну если не сложно, для ориентира цены и модели оборудования всегда пригодятся. Вставить ник Quote
baalbes Posted September 15, 2007 Posted September 15, 2007 На этой неделе столкнулись с проблемой обесточивания основного узла (работа автономная). Произошел обрыв электрофидера, так что сработали две пары автоматов от врубки. сервера переключились на APC. Мониторинг и сигнализацию сейчас докручиваем. Возник вот какой вопрос. В серверной есть два кондея и они питаются не от APC. Проблему с временем работы серверов можно решить, но как с минимальными затратами решить вопрос резервного охлаждения стойки. Может есть каки микро кондиционеры с минимальным энергопотреблением. Поделитесь опытом.ставить прецезионые кондеиКоторые для оборудования которые при отключения питания переходят в режим прямой вентиляции. Вставить ник Quote